Елизавета75
Елизавета75
Новичок

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 3

08.08.2016 в 04:09:17

MrGalaxy, спасибо за помощь! Теперь все поняла.

0
ren85
ren85
Новичок

Регистрация: 06.08.2016

Сообщений: 50

08.08.2016 в 11:50:04

Такой вопрос, можно ли и хорошо ли будет подключить к одному УЗО 63А 30мА 5 теплых полов, каждый 3-5 м2

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.08.2016 в 11:59:51

А фиг знает, если не указана утечка, считайте по ПУЭ, вариант - запросить значение у производителя). Но попробовать можно, в любом случае АВ должны быть 2Р на каждый т.п.

0
ren85
ren85
Новичок

Регистрация: 06.08.2016

Сообщений: 50

08.08.2016 в 12:42:41

SB3 написал: А фиг знает, если не указана утечка, считайте по ПУЭ, вариант - запросить значение у производителя). Но попробовать можно, в любом случае АВ должны быть 2Р на каждый т.п.

SB3, Спасибо! Просто, как я понимаю, из всех потребителей в квартире, с ТП больше всего вероятность влипнуть, поэтому и не хочется их раскидывать по группам других узо. Ну и все одновременно они вряд ли будут работать.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.08.2016 в 13:55:27

ren85, раскидывают кому как в голову взбредёт, вместо того, чтобы собрать теплые полы в отдельную группу со своим УЗО или подключить отдельной линией со своим УЗО, если теплый пол один. В любом случае 2Р АВ позволит теплый пол отключить полностью, и понять, есть в проблеме вина теплого пола или нет).

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

08.08.2016 в 18:42:40

ren85 написал: Такой вопрос, можно ли и хорошо ли будет подключить к одному УЗО 63А 30мА 5 теплых полов, каждый 3-5 м2

ren85, всё ок будет если полы исправные

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

09.08.2016 в 07:45:30

Всех приветствую! Подскажите надо ли делать дополнительный заземлитель для подключения электропривода ворот, рядом с воротами, расстояние от ворот до заземления дома около 20 метров и обязательно ли наличие УЗО ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.08.2016 в 10:06:05

Slavka.sav,

Slavka.sav написал: расстояние от ворот до заземления дома около 20 метров

Сделайте очаговое заземление рядом с воротами.

Slavka.sav написал: обязательно ли наличие УЗО ?

Поставьте диф. Всё зависит от привода ворот и качество монтажа. Поэтому в идеале УЗО (диф) нужны. Плюс ИБП на акумах.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

09.08.2016 в 14:58:58

megrad написал: Slavka.sav,

Slavka.sav написал: расстояние от ворот до заземления дома около 20 метров

Сделайте очаговое заземление рядом с воротами.

Slavka.sav написал: обязательно ли наличие УЗО ?

Поставьте диф. Всё зависит от привода ворот и качество монтажа. Поэтому в идеале УЗО (диф) нужны. Плюс ИБП на акумах.

megrad,

megrad написал: Всё зависит от привода ворот и качество монтажа.

Спасибо, ну качество ... постараюсь сделать хорошо, кабель подходит бронированный трёхжильный, ну раз узо нужно, тогда оставлю ( хотел без него )

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.08.2016 в 16:15:27

Slavka.sav написал: ну раз узо нужно, тогда оставлю ( хотел без него )

Это Ваша безопасность, но при сработке УЗО ворота не откроются. Поэтому выбирайте правильные ворота и нормальных монтажников.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexandr Oskolkov
Alexandr Oskolkov
Новичок

Регистрация: 10.08.2016

Сообщений: 36

10.08.2016 в 09:03:16

в электрике мало чего понимаю - ногами не пинать :) в деревне стало чаще выбивать пробку которая стоит на рабочем нуле, пробка 10А. вся электрика досталась в наследство, проводка скрытая (тупо кабель к стене) и мало что доступно для проверки без разборки стен (прелести такой скрытой проводки в деревянном доме оставим вне вопроса :( ). от пробок счетчика уходит медь не менее 1,5 кв, а то и около 2,5 т.к. кабель с виду ТУшный. Ввод в дом алюминька и она же выходит с клемм счетчика до пробки (одинарный провод).

что происходит ДО выбивания пробки: очень длительная работа насоса (300вт) или при работе электроплитки (вся плитка 2 квт, но включена одна нагревательная поверхность на 3/4 т.е. около 800 вт) или все вместе (99% выбивает по плите, иногда через 2-3 мин, 5 мин, иногда через 15, может не выбить вообще. нет постоянства). Если пол часика без перерыва косить киловаттным триммером то ничего не выбивает (потом все равно перерыв :) )

Во время вылета пробки ощутимо теплые, фазный и нулевой. если менять пробки местами то все равно вылетает ноль. кабель не теплый. Если на фазный провод поставить пробку 16А то вылетает ЗНАЧИТЕЛЬНО реже и вылетает пробка на фазе...

что делал: 1) вывел насос на отдельный автомат 6A IEK C (ток на пуске может быт 3,5А) с того же кабеля(кабель уходит во двор, и на электроплиту в дом, ответвление где то за стенами и идет переход с меди на многожильный кабель) - автомат насоса не выбивает, он не греется, не гудит 2) протягивал пробки (разбирал, внутри протягивал винты, винт в "попе" пробки) 3) проверил винтовые зажимы на пробках счетчика - крепко.

В связи с описанным выше пришел к двум выводам: а) где-то что-то неплотно в самом гнезде пробки на счетчике, но искрения не заметно, тему http://www.mastercity.ru/forums/t31519-nagrevayutsya-probki-na-schetchike/ читал. б) плитка - козёл и вероятно что-то внутри нее заставляет жрать больше чем надо.

Вопросы: почему вылетает именно ноль, а не фаза? чем и как еще продиагностировать проблему из пункта а? потребление плиты смогу замерить не раньше выходных. Купил вольтамперметр на рейку, для будущего щитка, им проверю потребление. глобальная починка всего барахла задерживается в связи с ожиданием ТУ от сетевой (увеличение лимита в кВт) и от этого зависла покупка материалов и набивка нового щитка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу