Добрый день. Вопрос по щитку: На холодильник заведена отдельная линия кабелем 3х2.5. Планируется повесить на нее автомат 16А (в квартирном щитке), за автоматом будет только общее УЗО C50 100мА на всю квартиру (на лестничной площадке). Стоит ли заменить автомат на диф 30мА (или добавить к нему УЗО)?
18.09.2016 в 12:15:46
megrad написал:
Dactil написал: за автоматом будет только общее УЗО C50 100мА на всю квартиру
Это как?
Dactil написал: Стоит ли заменить автомат на диф 30мА (или добавить к нему УЗО)?
Цена вопроса и место для установки.
megrad, после УЗО C50 100мА (на площадке) стоит вводной автомат 63А в квартире. Чтобы разом отключить всю электрику в квартире кроме холодильника планировали параллельно подключить вводной АВ 63А и АВ 16А на холодильник. За АВ 63А будут квартирные УЗО, за АВ 16А - только холодильник. Собственно вопрос в том - можно ли оставить такую схему с АВ 16А или добавить к нему диф. защиту?
18.09.2016 в 12:43:51
Тот же холодильник, при наличии РЕ проводника, должен оставаться под защитой 30мА УЗО и общего селективного.
18.09.2016 в 12:58:57
Dactil,
SB3 написал: , должен оставаться под защитой 30мА УЗО и общего селективного.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.09.2016 в 19:31:59
Кто подскажет как штробится и выбивается ниша под электрощит в белом силикатном кирпиче? что то трудное есть или нет?
18.09.2016 в 19:40:41
Energon, если молотком и зубилом, то
Energon написал: что то трудное есть
,а так если болгаркой, то пыль будет белая, как и при работе с перфоратором.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.09.2016 в 20:52:00
Energon написал: Кто подскажет как штробится и выбивается ниша под электрощит в белом силикатном кирпиче? что то трудное есть или нет?
Energon, Главное выбить первый кирпич, дальше как по маслу, главное не переусердствовать.
18.09.2016 в 21:15:12
megrad написал: Energon, если молотком и зубилом, то
да есть штроборез и перф сдс-плюс))
20.09.2016 в 10:33:38
ajnjuhfa, ширина шинок в местах контактов разная. АВВ узенькая, надо быть внимательным, если полюс шинки и провод зажимаются под одну клемму. Обычно провод стаскивает в край, полюс шинки будет не прожат
20.09.2016 в 10:36:58
Dactil, вводной автомат 63А, УЗО 50А - не хорошо это
20.09.2016 в 10:39:07
Energon, тогда без проблем. Кто долбил ниши в железобетоне с кучей арматуры на ваш вопрос "трудно?" лишь улыбнется )))))
20.09.2016 в 12:13:49
Добрый день, мастерам и знатокам! Просьба кратко пояснить, чем грозит растресканная и смятая гофра (пластик) электропроводки. Капремон хрущевки, положили проводку в гофре на пол, а штукатурщики по ней хорошо походили, пола еще нет, будет стяжка керамзитоцементная.
20.09.2016 в 12:20:55
Ирина987, гофра для защиты от механических повреждений тут, не более. После того, как они её растоптали, никакой роли она уже не играет. Если больше по ней никто ходить не будет, то можно не волноваться, а то так и кабель передавить не долго лестницей или чем то тяжелым. В стяжку можно вообще без гофры кабель ложить (если это кабель, а не провод))))), так что заливать можно и с растрескавшейся гофрой
20.09.2016 в 12:22:58
aleksandr29 написал: Ирина987, гофра для защиты от механических повреждений тут, не более. После того, как они её растоптали, никакой роли она уже не играет. Если больше по ней никто ходить не будет, то можно не волноваться, а то так и кабель передавить не долго лестницей или чем то тяжелым. В стяжку можно вообще без гофры кабель ложить (если это кабель, а не провод))))), так что заливать можно и с растрескавшейся гофрой
aleksandr29, Благодарю!