SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.10.2016 в 00:41:48

Скорее всего что-то с розеткой, если двойная розетка была установлена в один подрозетник и производителя розетки огласите, плииз. Вероятно она рассчитана на 6 или 10А, удивлюсь если на 16 и что-то в ней расправилось.

0
Александра2013
Александра2013
Новичок

Регистрация: 10.10.2016

Москва

Сообщений: 14

10.10.2016 в 01:09:05

SB3, makel, производитель. Подрозетников вроде было два. Те розетка "утоплена" в стену. Насчет ампер не скажу, не знаю. Те. Вы думаете, что КЗ розетки, привело к поломке микроволоновки? А что насчет посудомойки, теоритически возможно? А почему телевизор не сгорел вместе с микров? Я до этого момента вообще не думала об электрике. Сейчас уже почитала, кое что поняла. Насчет ампер, электрик же наверное подумал, сколько поставить мощности? Те что бы техника не летела, нужно поставить мощные розетки? А как же насчет того, что когда перенапрежение, то срабатывают автоматы?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.10.2016 в 01:18:48

Cкорее всего да - проблема в розетке. Перенапряжение ( скачки напряжения) и короткое замыкание разные вещи. По хорошему там должен был стоять хотя бы блок к примеру из 3 розеток. Если вам такого решения не предложили - электрик виноват, если вы хотели экономно - оба. Про номинал автоматического выключателя на эту розетку боюсь даже спрашивать. 16А или 25А - тот который выбило? На нём написано. Чтобы техника не летела из-за розеток, мощные потребители лучше подключать отдельными линиями.

0
Александра2013
Александра2013
Новичок

Регистрация: 10.10.2016

Москва

Сообщений: 14

10.10.2016 в 01:28:11

SB3, Я же Вам пишу, ничего не понимаю в электрике. На пальцах можете объяснить, что произошло? И добавлю, в первом сообщении написала, двойная розетка, два прибора. ...

0
Александра2013
Александра2013
Новичок

Регистрация: 10.10.2016

Москва

Сообщений: 14

10.10.2016 в 01:34:32

У меня на старой квартире, на кухне было всего 2 розетки и несколько переносок. Если бывало перенапрежение, то выбивало автоматы. А здесь новая проводка и такая проблема сразу. В чем причина, не могу понять. И насколько я видела что делал электрик, то у него был пучок проводов и к каждой розетке он вел свой провод. И мне нравится ремарка виноваты оба))), в чем же я могу быть виовата, если я в этом ни на микрон не смыслю? Это наш российский подход, во всем виноват потребитель услуги)))...

0
Александра2013
Александра2013
Новичок

Регистрация: 10.10.2016

Москва

Сообщений: 14

10.10.2016 в 01:39:18

Те получается что произошло кз, из за чего? и Из за Кз сгорела микроволновка?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.10.2016 в 01:49:46

Типа того. Вызовите электрика, скорее всего он вам покажет расплавленную розетку, когда её снимет. С учетом что дом новостройка - могли быть и скачки напряжения, но на "сгорание" розетки они скорее всего никак не влияли.

0
Александра2013
Александра2013
Новичок

Регистрация: 10.10.2016

Москва

Сообщений: 14

10.10.2016 в 01:56:16

SB3, дом не новостройка

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.10.2016 в 02:42:29

Ну тоже дело не сильно меняет.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

10.10.2016 в 08:19:40

Александра2013 написал: и Из за Кз сгорела микроволновка?

Не из-за КЗ, из-за искрения в розетке (мгновенные просадки напряжения) возможно.

0

Вечный студент

Александра2013
Александра2013
Новичок

Регистрация: 10.10.2016

Москва

Сообщений: 14

10.10.2016 в 09:02:09

Ну все таки, я так и не поняла, в чем причина... В установке розетки, в самой розетке(ее качестве). Или может это все же микроволновку замкнуло? Кто то может дать понятный, развернутый ответ? И что же делать в дальнейшем, что бы избежать подобного?