19.11.2016 в 22:42:10
Вечер добрый уважаемые! Подскажите плиз (не смог нагуглить за цельный день!) Вот есть же наверное нормы в ПУЭ или ГОСТах на длину проводника от контура заземления до ГЗШ в щите? ВУ с учётом будет на стене дома на улице под существующим вводом в дом, но там крылечко, ступеньки, самое проходное место, да и южная сторона. Вот и хотелось бы контур заземления соорудить с другой стороны домика, с северной, безлюдной. Но это метро десять будет до щита. Разрешается такое расстояние? Чем соединять? Продлевать полосу 4х40? закапывать её? Можно ли проводник квадратов 16? В гофре по стене (дом бревенчатый) Спасибо. ЗЫ ...в нашу Богом забытую деревушку тянут новую линию от лэп, завезли опоры, будет свой трансформатор 63 ква, линия СИПом, отвод к домам тоже СИПом, можно подключать 15 кВт, но только тогда три фазы (к дому СИП-4 4х16) Звиняйте, весь на эмоциях :) ...40 лет мы здесь и это первая модернизация ...столбы у нас ещё деревянные на пасынках
19.11.2016 в 23:02:41
БесПаники написал: Но это метров десять будет до щита. Разрешается такое расстояние?
У меня на одном объекте получилось 15 м. Ближе - ну никак не получалось,просто чем ближе ,тем лучше.
БесПаники написал: не смог нагуглить за цельный день!
почитайте эту тему
БесПаники написал: Продлевать полосу 4х40? закапывать её?
я там полосой выкрутился на сварке в нахлёст по 15 см и проваренной по периметру,проверили - около 8 Ом ...
БесПаники написал: Можно ли проводник квадратов 16? В гофре по стене (дом бревенчатый)
ГЗШ(Главная Заземляющая Шина) где будет ? В доме ?
И это пройдёт ...
19.11.2016 в 23:11:39
БесПаники написал: Вот есть же наверное нормы в ПУЭ или ГОСТах на длину проводника от контура заземления до ГЗШ в шите?
Не нормируется.
БесПаники написал: Чем соединять? Продлевать полосу 4х40? закапывать её?
В идеале да. Либо поставить на фундамент коробку с полосой от
контура заземления и болтом
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.11.2016 в 00:48:45
БесПаники, вы как-то с системой заземления разберитесь, что ваяете?)
20.11.2016 в 10:58:08
serj12, > цитируемый текст
serj12 написал: ГЗШ(Главная Заземляющая Шина) где будет ? В доме ?
нет, на улице, в вводном щите на стене дома. Спасибо, понял, т.е. расстояние не нормируется, и можно хоть полосой, хоть медью от 16 квадрат.
megrad написал: А через подвал не протащить7
Спасибо за ссылки, не, через подвал не потащу (оно, по-честному сказать, и подвала-то нет, дом старинный/цены немалой :) в ближайшие год, два - сносить будем)
SB3 написал: БесПаники, вы как-то с системой заземления разберитесь, что ваяете?)
SB3,> цитируемый текст
SB3 написал: БесПаники, вы как-то с системой заземления разберитесь, что ваяете?)
Спасибо. А у меня есть выбор? ...по ПУЭ вроде как нет, TN-C-S ...из-за чего и морока вся, ну т.е. повторное заземление. А так в двух словах (про систему заземления), мне видится так: до изоляторов на доме они повесят СИП 4х16, на стене под ними щит, в него заводим проводник от контура заземления и под болт на ГЗШ. СИП заводим - три фазы на вводной автомат под пломбировку, PEN на ГЗШ под свой болт. Рядом с ГЗШ ставим шину N, соединяем перемычкой с шиной PE (ГЗШ). С вводного автомата три фазы заводим в счётчик, а ноль заводим от шины N. Под счётчиком ставим второй автомат (не решил ещё - 4P или 3P+N). В него заводим три фазы и ноль от счётчика, выводим из него ввод в дом 5х16 ВВГнг. Пятый провод цепляем под свой болт на шину PE. Вроде ничего не забыл, поправьте если накосячил, писал без бумажки из головы :) ...а да, ну про сам контур заземления, ну там вроде всё уж расписано, и про уголки 50х50, и полосу, сварку, размеры, траншею.
20.11.2016 в 11:00:15
20.11.2016 в 13:27:41
БесПаники, если бы вы почитали пуэ по требованиям к TNCS - вы бы голову не ломали и делали бы ТТ. Тем более, что "сети" никаких требований к вам по заземлению не предъявят).
20.11.2016 в 14:18:15
цитируемый текст
SB3 написал: БесПаники, если бы вы почитали пуэ по требованиям к TNCS - вы бы голову не ломали и делали бы ТТ. Тем более, что "сети" никаких требований к вам по заземлению не предъявят).
Это? 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены Может сети и не предъявят, если оставлять всё как есть, но мы хотим 15кВт, а это (нам объяснили) только три фазы, плюс проходит полная модернизация линии, и четвёртый провод в СИПе у них на всех схемах идёт как PEN со всеми вытекающими... хотя если вдуматься (вот цитата с форума) _ПУЭ п. 1.7.131 «В многофазных цепях в системе TN для СТАЦИОНАРНО проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).»
_Видим, что ПУЭ допускает такое совмещение только для кабельных линий, да и то только проложенных стационарно, то есть где вероятность обрыва PEN проводника несоизмерима меньше, чем в случае с воздушной линией. А как же п. 1.7.132 и особенно последнее предложение этого пункта – скажет кто-то регулярно открывающий правила. Если внимательно прочитать весь пункт несколько раз, то можно понять, что речь идет про однофазные ВЛ, а не про однофазные ответвления от трехфазной ВЛ.
На этих основаниях мы приходим к выводу – четвертый провод на воздушных линиях, это не PEN, а N проводник. И никаких защитных функций вследствие своей механической ненадежности он нести не может. Конешно, если считать четвёртый провод за N, то было-бы проще в тыщу раз, завёл в вводной автомат все четыре, на счётчик, и в дом ВВГнг 4х10, а уж в своём доме делай что хочешь (мы вот 40 лет без всякого заземления, в округе никто про это чудо даже не слыхивал). Но спорить доказывать что-то сетям уже нет сил и здоровья
20.11.2016 в 14:55:28
БесПаники, вы там предисловие почитайте - на граждан не распространяются ))) и "сети" к вам требований по заземлению не предъявят). И там же требования к TNCS почитайте), пуэ с картинками посмотрите).
Двухступенчатая защита по УЗО у вас будет в любом случае).
20.11.2016 в 15:38:30
Кто-нибудь подскажет, как культурно оформить место ввода ПВХ-трубы диаметром 63мм в металл. шкаф? Кабельных ввод-сальников на такой диаметр не нашел. Сальников типа PG/MG тоже нет.
20.11.2016 в 15:57:30
jek, Вообще-то такие вводы есть.
20.11.2016 в 16:29:15
jek, а просто ввести трубу в отверстие ни как? Или нужна герметичность.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.11.2016 в 16:38:33
Всем привет. В подъезде стоит такой автомат и УЗО (см фото). Сейчас планирую делать щит в квартире, нужно ли заменить подъездный автомат. Если да, то на что?
Квартирный будет состоять из таких компонентов: ABB F202 A-63/0.03 Дифференциальный выключатель (УЗО) 1-фазный (2 мод.) A-63/0.03А ABB Mistral IP41 Бокс встраиваемый на 54 модуля (3x18) с прозрачной дверью (с шинками N/PE) ABB NK/S06 Шина Quick N (голубая) 3x6 кв.мм + 3x16 кв.мм, винтовая (3 места) ABB NK/S11 Шина Quick N (голубая) 6x6 кв.мм + 5x16 кв.мм, винтовая (5 мест) ABB PS1/60 1-фазная гребёнчатая шина на 60 модулей 63 А (для серии S200, разрезаемая) ABB PS2/12 2-фазная гребёнчатая шина (L, N) на 12 модулей 63 А (для серии S200, готовая) ABB S201 B10А Автоматический выключатель 1-полюсный B 10А ABB S201 B16А Автоматический выключатель 1-полюсный B 16А ABB S201 B25А Автоматический выключатель 1-полюсный B 25А ABB S201 B32А Автоматический выключатель 1-полюсный B 32А ABB SD202/63 Рубильник модульный 2-полюсный 63А Меандр ВАР-М01-08 Вольтметр/Амперметр на DIN-рейку (AC 20-450V) Меандр УЗМ-51М Устройство защиты многофункциональное 220V 63A
Спасибо.
20.11.2016 в 16:56:28
a991, ну у Вас не совсем УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.