Natashasha написал: bnmuyt, автомат это в щитке? но остальные то работают все розетки их много по дому все работают.
Да, в щитке. Если все розетки на одном автомате, то либо сама розетка, либо где-то соединение провода до этой розетки.
Natashasha написал: Короче вызову пусть развинтят и посмотрят что там и как
Правильно.
bnmuyt, а мне так не кажется. Надеюсь Natashasha,выскажется как вопрос решили. Юрка, сделай пожалуйста скидку на чудеса форума. (Я не первый день здесь, но к чуду не привыкну.) Получается так, что какое-то сообщение я вижу, а предиторию вопроса нет. Поэтому и отвечаю на конкретный вопрос, не видя общей картины. Поэтому могу ошибаться.
13.12.2016 в 16:46:47
#5869661
megrad, юра Т, Radio, Юрка, фильтр нашла, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО :) :flirt
13.12.2016 в 22:05:27
#5870128
Шуюп написал: bnmuyt, а мне так не кажется. Надеюсь Natashasha,выскажется как вопрос решили.
Я только за. К сожалению, высказываются не всегда.
14.12.2016 в 11:28:32
#5870738
скажите пожалуйста, а если кабель ГОСТ 3х2,5 ВВГ-нг-ls проходит по потолку и пересекает (очень близко, но не касаясь) стояк ГВС из полипропилена, допускается ли такая прокладка? Гофру не применял.
14.12.2016 в 15:50:11
#5871153
AntiLL написал: стояк ГВС из полипропилена
Вот же если бы был из металла, то 0,5 м, а в этом случае ХЗ. Как вариант проложить чем то теплоотводящим.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.12.2016 в 23:37:40
#5871746
megrad, наверное воспользуюсь русской пословицей - лучше перебдеть, чем недобдеть и постараюсь найти другое решение. Эх, вот что бывает когда делаешь без проекта и разбираешься по ходу пьесы.
15.12.2016 в 00:23:41
#5871797
Подскажите,стОит ли брать провода Щучинского завода Автопровод ? Возможно,кто-то брал ПГВА? Как там в плане усеченки и качества изоляции?
15.12.2016 в 11:34:29
#5872110
AntiLL написал: скажите пожалуйста, а если кабель ГОСТ 3х2,5 ВВГ-нг-ls проходит по потолку и пересекает (очень близко, но не касаясь) стояк ГВС из полипропилена, допускается ли такая прокладка? Гофру не применял.
AntiLL, оберните трубу теплоизоляцией, хотя бы в месте сближения с кабелем.
15.12.2016 в 12:36:12
#5872191
Здравствуйте. Есть квартира в новостройке, сдана уже с оштукатуренными стенами и проводкой. Планирую добавить несколько розеток,часть существующих перенести. В этой связи возникли вопросы:
15.12.2016 в 13:29:38
#5872261
1) Лучше после. 2) лишено смысла. Определитесь все таки что в стенах, если кабели, то гофра не нужна, а вот если провода ..... 3)Допустимо, а также сваркой и опрессовкой. 4) а) тут на ваш вкус. б) нет, блок на то и блок, питающий кабель нужен один.
15.12.2016 в 15:14:07
#5872393
У меня вопрос. Как народ отнесётся к тому, чтобы эту тему отвязать, открепить, отправить в свободное плавание? Тема популярная, каждый день несколько постов. Не думаю, что она утонет будучи не закреплённой. По-моему, в искусственной поддержке (а закрепление - это искусственная поддержка) нуждаются только темы, созданные не для дискуссий: путеводитель по разделу, FAQ и т.п.
15.12.2016 в 23:27:06
#5872960
Юрка, 1300 страниц. Кто их читать будет? Удалить её в новогоднюю ночь и с 1-го января чистая новая тема "Мелкие ...".
15.12.2016 в 23:47:05
#5873003
Abrikos, Есть подозрение, что у раздела будет новая структура. Если это случится, то в ней вряд ли найдётся место для такой темы, которая не вписывается ни в один из подразделов. Эта тема по сути форум в форуме.
16.12.2016 в 00:17:00
#5873055
Юрка, может в справочник по УЗО есть смысл добавить про AFDD? Вроде близкие темы, учитывая то, что они обе имеют отношение к противопожарным мероприятиям, и то, что одни AFD-модули (Siemens, OEZ) цепляются к дифф. автоматам, а другие идут уже в сборе с дифф. автоматами (SE, Eaton).
16.12.2016 в 00:24:21
#5873063
Abrikos, Чего-то я сомневаюсь. Это ж вроде разные нормы? И про УЗМ-51МД туда же?
16.12.2016 в 00:36:48
#5873080
Юрка, про УЗМ точно не надо :) В Германии с этого года вроде уже обязаны вустанавливать в местах пребывания детей, стариков, инвалидов, особенно если затруднена эвакуация. Скоро и до нас дойдёт. Тогда надо будет делать справочник по AFDD. Наверное, Вы правы, не стоит мешать одно с другим. Я сразу и не сообразил, что кроме картинок и писать то нечего, нет нормативов на русском. Эксцентричные бизнесмены из Брянска не в счёт. :)
16.12.2016 в 11:46:26
#5873444
Друзья, подскажите! Гильзы ГМЛ-П, нигде не могу найти в продаже. Если распилю ГМЛ пополам, и в коробках буду соединять провода всего на всего на один обжим - этого достаточно? Точнее так скажу - 1 жим пресс-клещами ПК-16у, этого достаточно, чтобы соединить надежно пучок из 4-6 проводов 2,5 ГОСТ по меди?
16.12.2016 в 13:25:27
#5873558
Достаточно, главное чтобы гильза была набита полностью. На сайте КВТ эти гильзы как новинка отмечены, мож поэтому и нету нигде. А мож как раньше - У вас колбаса есть? -Нету, так никто кроме вас и не спрашивал. А нет спроса, нет и завоза.
16.12.2016 в 13:34:45
#5873577
AntiLL написал: Точнее так скажу - 1 жим пресс-клещами ПК-16у, этого достаточно, чтобы соединить надежно пучок из 4-6 проводов 2,5 ГОСТ по меди?
Абсолютно достаточно.
16.12.2016 в 23:01:57
#5874275
Нагорело несколько вопросов:
16.12.2016 в 23:08:50
#5874281
apm написал: обязательно ли прятак провод в гофру под натяжным потолком, для проводов к спотам?
Нет.
apm написал: достаточно ли провода ШВВП 2x0.75 для потолочных спотов?
На светильники да, между светильниками только ВВГ нг.
apm написал: в штробе в стене рядом телевизионный кабель RG-6 и провод, например шввп 2х0,75. бдут ли помехи?
При таком ШВВП помех не будет. Хотя может быть зависеть от качества ТВ кабеля.
apm написал: если перегорает лампа накаливания 95w в патроне при включении и вырубается автомат-что не нормально однозначно? Возможно ноль ослаб или так и должно быть?
А может пора перейти к энергосберегающим или светодиодным лампам? Качество ЛН отвратное. Хотя если проводить ШВВП, то и до пожара не далеко.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.12.2016 в 23:32:03
#5874314
Подскажите, шины гребенчатые 12 модулей Hager на 1 (14152064) и 2 (14152080) полюса, подходят к автоматам/УЗО Legrand?
16.12.2016 в 23:55:00
#5874340
Гуры, подскажите. Что-то я подзабыл. В скором времени предстоит электрифицировать массово все квартиры в новостройке. Будем работать от застройщика. Провод на КУП в санузле можно вести с квартирного щита с шины PЕ, или непосредственно тащить с УРЭМа? В каких нормативно-правовых документах это отражено? Заранее спасибо за ответ.
17.12.2016 в 00:07:45
#5874353
megrad,
17.12.2016 в 05:57:20
#5874434
Здравствуйте. Случайно сломал корпус выключателя светодиодной ленты на кухне - стоял одноклавишный накладной queto legrand. С тех пор, когда его устанавливал, появились аналогичные с подсветкой - на него и хочу заменить. Только один момент беспокоит, не будет ли из-за подсветки моргать светодиодная лента и умирать БП? Нужно будет что-то колхозить или подсветка в этом выключателе уж "нормально" сделана?
17.12.2016 в 07:46:07
#5874464
17.12.2016 в 10:47:08
#5874526
Напишу в эту ветку, хотя и не уверен, что правильно... В старом деревенском доме на вводе после счетчика стояли ДВА раздельных автомата - на фазу и N. Я поменял на новые, 25А, под DIN-рейку. 4 года все нормально, а пару недель назад начал отключаться автомат на N. По 2-3 раза на день. Нагрузка в этот момент примерно 4.5 кВт - одновременно обогреватели и эл.чайник. Не, я прочитал, что отдельно на N ставить нельзя, на днях поменяю на двухполюсный... Но вот вопрос. Разводка по дому однофазная, без заземления. Все конструкции - дерево. Нагрузка в основном активная - обогреватели, свет, чайник. Если предположить, что утечек на землю нет (не обнаружено), то ОТКУДА на автомате на N берется повышенный ток? Неисправность автомата исключаю: менял местами, N все равно отключается.
17.12.2016 в 11:06:01
#5874542
alay написал: то ОТКУДА на автомате на N берется повышенный ток?
Не электрик. Предполагаю. "отгорание ноля" (возможно линия находилась длительное время под незначительной нагрузкой диодные лампы и т.п.), где то на линии плохой контакт - растет сопротивление, растет ток...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
17.12.2016 в 11:40:30
#5874559
Резон, в том и вопрос. В простой цепи без притоков-оттоков неизвестно откуда-куда (на землю?) ток должен быть одинаков как на фазе, так и на нейтрали. Отгорание нуля... где? К дому ведет однофазная линия.
17.12.2016 в 11:42:45
#5874561
Клещами бы токоизмерительными померять.