Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

13.12.2016 в 16:00:35

#5869587

bnmuyt написал:

Natashasha написал: bnmuyt, автомат это в щитке? но остальные то работают все розетки их много по дому все работают.

Да, в щитке. Если все розетки на одном автомате, то либо сама розетка, либо где-то соединение провода до этой розетки.

Natashasha написал: Короче вызову пусть развинтят и посмотрят что там и как

Правильно.

bnmuyt, а мне так не кажется. Надеюсь Natashasha,выскажется как вопрос решили. Юрка, сделай пожалуйста скидку на чудеса форума. (Я не первый день здесь, но к чуду не привыкну.) Получается так, что какое-то сообщение я вижу, а предиторию вопроса нет. Поэтому и отвечаю на конкретный вопрос, не видя общей картины. Поэтому могу ошибаться.

Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8408

13.12.2016 в 16:46:47

#5869661

megrad, юра Т, Radio, Юрка, фильтр нашла, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО :) :flirt

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.12.2016 в 22:05:27

#5870128

Шуюп написал: bnmuyt, а мне так не кажется. Надеюсь Natashasha,выскажется как вопрос решили.

Я только за. К сожалению, высказываются не всегда.

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

14.12.2016 в 11:28:32

#5870738

скажите пожалуйста, а если кабель ГОСТ 3х2,5 ВВГ-нг-ls проходит по потолку и пересекает (очень близко, но не касаясь) стояк ГВС из полипропилена, допускается ли такая прокладка? Гофру не применял.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.12.2016 в 15:50:11

#5871153

AntiLL написал: стояк ГВС из полипропилена

Вот же если бы был из металла, то 0,5 м, а в этом случае ХЗ. Как вариант проложить чем то теплоотводящим.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

14.12.2016 в 23:37:40

#5871746

megrad, наверное воспользуюсь русской пословицей - лучше перебдеть, чем недобдеть и постараюсь найти другое решение. Эх, вот что бывает когда делаешь без проекта и разбираешься по ходу пьесы.

Аватар пользователя
Pioneer

Местный

Регистрация: 02.01.2012

Киев

Сообщений: 219

15.12.2016 в 00:23:41

#5871797

Подскажите,стОит ли брать провода Щучинского завода Автопровод ? Возможно,кто-то брал ПГВА? Как там в плане усеченки и качества изоляции?

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

15.12.2016 в 11:34:29

#5872110

AntiLL написал: скажите пожалуйста, а если кабель ГОСТ 3х2,5 ВВГ-нг-ls проходит по потолку и пересекает (очень близко, но не касаясь) стояк ГВС из полипропилена, допускается ли такая прокладка? Гофру не применял.

AntiLL, оберните трубу теплоизоляцией, хотя бы в месте сближения с кабелем.

Аватар пользователя
alsong

Местный

Регистрация: 15.12.2016

Омск

Сообщений: 1

15.12.2016 в 12:36:12

#5872191

Здравствуйте. Есть квартира в новостройке, сдана уже с оштукатуренными стенами и проводкой. Планирую добавить несколько розеток,часть существующих перенести. В этой связи возникли вопросы:

  1. Когда следует устанавливать подразетники, до или после шпаклевки стен? С учетом, что после шпаклевки толщина стены может "вырасти" (5-10 мм)
  2. Есть ли смысл укладывать кабель в гофры? Одни электрики говорят, что так положено по нынешним стандартам (безопасность и тд), другие, что это все бред. Есть какие-то правила/рекомендации на сей счет? Сейчас в стенах самые дешевые провода, просто заштукатурены
  3. Допустимо ли удлинять провода спайкой в случае переноса розетки?
  4. Что лучше: двойная розетка или блок из двух? Правильно ли понимаю, что для подключения блока нужно несколько проводов от распределительной коробки?

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

15.12.2016 в 13:29:38

#5872261

1) Лучше после. 2) лишено смысла. Определитесь все таки что в стенах, если кабели, то гофра не нужна, а вот если провода ..... 3)Допустимо, а также сваркой и опрессовкой. 4) а) тут на ваш вкус. б) нет, блок на то и блок, питающий кабель нужен один.

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

15.12.2016 в 15:14:07

#5872393

У меня вопрос. Как народ отнесётся к тому, чтобы эту тему отвязать, открепить, отправить в свободное плавание? Тема популярная, каждый день несколько постов. Не думаю, что она утонет будучи не закреплённой. По-моему, в искусственной поддержке (а закрепление - это искусственная поддержка) нуждаются только темы, созданные не для дискуссий: путеводитель по разделу, FAQ и т.п.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.12.2016 в 23:27:06

#5872960

Юрка, 1300 страниц. Кто их читать будет? Удалить её в новогоднюю ночь и с 1-го января чистая новая тема "Мелкие ...".

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

15.12.2016 в 23:47:05

#5873003

Abrikos, Есть подозрение, что у раздела будет новая структура. Если это случится, то в ней вряд ли найдётся место для такой темы, которая не вписывается ни в один из подразделов. Эта тема по сути форум в форуме.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

16.12.2016 в 00:17:00

#5873055

Юрка, может в справочник по УЗО есть смысл добавить про AFDD? Вроде близкие темы, учитывая то, что они обе имеют отношение к противопожарным мероприятиям, и то, что одни AFD-модули (Siemens, OEZ) цепляются к дифф. автоматам, а другие идут уже в сборе с дифф. автоматами (SE, Eaton).

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

16.12.2016 в 00:24:21

#5873063

Abrikos, Чего-то я сомневаюсь. Это ж вроде разные нормы? И про УЗМ-51МД туда же?

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

16.12.2016 в 00:36:48

#5873080

Юрка, про УЗМ точно не надо :) В Германии с этого года вроде уже обязаны вустанавливать в местах пребывания детей, стариков, инвалидов, особенно если затруднена эвакуация. Скоро и до нас дойдёт. Тогда надо будет делать справочник по AFDD. Наверное, Вы правы, не стоит мешать одно с другим. Я сразу и не сообразил, что кроме картинок и писать то нечего, нет нормативов на русском. Эксцентричные бизнесмены из Брянска не в счёт. :)

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

16.12.2016 в 11:46:26

#5873444

Друзья, подскажите! Гильзы ГМЛ-П, нигде не могу найти в продаже. Если распилю ГМЛ пополам, и в коробках буду соединять провода всего на всего на один обжим - этого достаточно? Точнее так скажу - 1 жим пресс-клещами ПК-16у, этого достаточно, чтобы соединить надежно пучок из 4-6 проводов 2,5 ГОСТ по меди?

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

16.12.2016 в 13:25:27

#5873558

Достаточно, главное чтобы гильза была набита полностью. На сайте КВТ эти гильзы как новинка отмечены, мож поэтому и нету нигде. А мож как раньше - У вас колбаса есть? -Нету, так никто кроме вас и не спрашивал. А нет спроса, нет и завоза.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.12.2016 в 13:34:45

#5873577

AntiLL написал: Точнее так скажу - 1 жим пресс-клещами ПК-16у, этого достаточно, чтобы соединить надежно пучок из 4-6 проводов 2,5 ГОСТ по меди?

Абсолютно достаточно.

Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

16.12.2016 в 23:01:57

#5874275

Нагорело несколько вопросов:

  1. обязательно ли прятать провод в гофру под натяжным потолком, для проводов к спотам? Сам провод прекреплюк плитам перекрытия.
  2. достаточно ли провода ШВВП 2x0.75 для потолочных спотов?
  3. в штробе в стене рядом телевизионный кабель RG-6 и провод, например шввп 2х0,75. бдут ли помехи?
  4. если перегорает лампа накаливания 95w в патроне при включении и вырубается автомат-что не нормально однозначно? Возможно ноль ослаб или так и должно быть?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.12.2016 в 23:08:50

#5874281

apm написал: обязательно ли прятак провод в гофру под натяжным потолком, для проводов к спотам?

Нет.

apm написал: достаточно ли провода ШВВП 2x0.75 для потолочных спотов?

На светильники да, между светильниками только ВВГ нг.

apm написал: в штробе в стене рядом телевизионный кабель RG-6 и провод, например шввп 2х0,75. бдут ли помехи?

При таком ШВВП помех не будет. Хотя может быть зависеть от качества ТВ кабеля.

apm написал: если перегорает лампа накаливания 95w в патроне при включении и вырубается автомат-что не нормально однозначно? Возможно ноль ослаб или так и должно быть?

А может пора перейти к энергосберегающим или светодиодным лампам? Качество ЛН отвратное. Хотя если проводить ШВВП, то и до пожара не далеко.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Altruist2

Местный

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

16.12.2016 в 23:32:03

#5874314

Подскажите, шины гребенчатые 12 модулей Hager на 1 (14152064) и 2 (14152080) полюса, подходят к автоматам/УЗО Legrand?

Аватар пользователя
Bor

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: -1015

16.12.2016 в 23:55:00

#5874340

Гуры, подскажите. Что-то я подзабыл. В скором времени предстоит электрифицировать массово все квартиры в новостройке. Будем работать от застройщика. Провод на КУП в санузле можно вести с квартирного щита с шины PЕ, или непосредственно тащить с УРЭМа? В каких нормативно-правовых документах это отражено? Заранее спасибо за ответ.

Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

17.12.2016 в 00:07:45

#5874353

megrad,

  1. ЛН весят временно, на время ремонта и они от застройщика. Просто раньше, лет 10 назад, когда еще не было эпохи светодиодов -у меня люстра весела на 6 ламп накаливания. И не атомат вырубался,но точно не помню, а сама лампа взрывалась. А потом случайно вщитке увидел, что нули то обгорели... .Ниже фото:

  1. А зачем ВВГнг между свеильникаим? Или вы имеете проводку в квартире? так да, там он самый и идет. Я еще данный ВВГнг на доп.розетки использовал.

Аватар пользователя
tortik

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Екатеринбург

Сообщений: 73

17.12.2016 в 05:57:20

#5874434

Здравствуйте. Случайно сломал корпус выключателя светодиодной ленты на кухне - стоял одноклавишный накладной queto legrand. С тех пор, когда его устанавливал, появились аналогичные с подсветкой - на него и хочу заменить. Только один момент беспокоит, не будет ли из-за подсветки моргать светодиодная лента и умирать БП? Нужно будет что-то колхозить или подсветка в этом выключателе уж "нормально" сделана?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.12.2016 в 07:46:07

#5874464

Bor написал: Провод на КУП в санузле можно вести с квартирного щита с шины PЕ

Именно так.

Аватар пользователя
alay

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Самара

Сообщений: 310

17.12.2016 в 10:47:08

#5874526

Напишу в эту ветку, хотя и не уверен, что правильно... В старом деревенском доме на вводе после счетчика стояли ДВА раздельных автомата - на фазу и N. Я поменял на новые, 25А, под DIN-рейку. 4 года все нормально, а пару недель назад начал отключаться автомат на N. По 2-3 раза на день. Нагрузка в этот момент примерно 4.5 кВт - одновременно обогреватели и эл.чайник. Не, я прочитал, что отдельно на N ставить нельзя, на днях поменяю на двухполюсный... Но вот вопрос. Разводка по дому однофазная, без заземления. Все конструкции - дерево. Нагрузка в основном активная - обогреватели, свет, чайник. Если предположить, что утечек на землю нет (не обнаружено), то ОТКУДА на автомате на N берется повышенный ток? Неисправность автомата исключаю: менял местами, N все равно отключается.

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7124

17.12.2016 в 11:06:01

#5874542

alay написал: то ОТКУДА на автомате на N берется повышенный ток?

Не электрик. Предполагаю. "отгорание ноля" (возможно линия находилась длительное время под незначительной нагрузкой диодные лампы и т.п.), где то на линии плохой контакт - растет сопротивление, растет ток...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
alay

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Самара

Сообщений: 310

17.12.2016 в 11:40:30

#5874559

Резон, в том и вопрос. В простой цепи без притоков-оттоков неизвестно откуда-куда (на землю?) ток должен быть одинаков как на фазе, так и на нейтрали. Отгорание нуля... где? К дому ведет однофазная линия.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

17.12.2016 в 11:42:45

#5874561

Клещами бы токоизмерительными померять.

Назад