Напишу в эту ветку, хотя и не уверен, что правильно...
В старом деревенском доме на вводе после счетчика стояли ДВА раздельных автомата - на фазу и N. Я поменял на новые, 25А, под DIN-рейку. 4 года все нормально, а пару недель назад начал отключаться автомат на N. По 2-3 раза на день. Нагрузка в этот момент примерно 4.5 кВт - одновременно обогреватели и эл.чайник.
Не, я прочитал, что отдельно на N ставить нельзя, на днях поменяю на двухполюсный...
Но вот вопрос. Разводка по дому однофазная, без заземления. Все конструкции - дерево. Нагрузка в основном активная - обогреватели, свет, чайник. Если предположить, что утечек на землю нет (не обнаружено), то ОТКУДА на автомате на N берется повышенный ток? Неисправность автомата исключаю: менял местами, N все равно отключается.