18.01.2017 в 18:51:36

outsideradm, это тдм а причём тут люминь ведь провода медные. Дак подскажите если я рядом поставлю три автомата в боксе можно на них подключить вместо клавишь?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.01.2017 в 19:06:42

Dunaj написал: вот такой котёл а автомат так висит я его не включаю больше на нём не чего не написано

Блин на сайте другой. ссылкаесли это тот производитель. Если ТЭНы подключаются клавишами, то это дурдом. Лучше поставить АВ, и провода заменить на соответствующие мощности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Dunaj

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

18.01.2017 в 19:24:45

megrad, да это тот котёл и тэны включаются клавишами которые плавятся а если я поставлю ав то подскажите на сколько ампер ставить?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.01.2017 в 19:37:09

Dunaj, ТЭНы у Вас каждый на 1,5 кВт напряжение 220, 1500\220=6,81(81)А Про АВ на 7 А не слышал, есть только на 8 А вроде (ни когда не видел)тогда только на 10 А и сечение провода не меньше 2,5 по меди.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.01.2017 в 19:40:19

outsideradm написал: Меня смутил рыжий цвет клемм модульки abb, подумал:

Не понял. Такой что ли цвет ссылка?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.01.2017 в 19:41:13

Dunaj написал: а причём тут люминь ведь провода медные.

Вы внимательно следите, автор о своём.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Dunaj

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

18.01.2017 в 19:48:43

megrad, понятно а провода там и так идут 2,5

0
Аватар пользователя
Dunaj

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

18.01.2017 в 19:50:43

megrad, да нет цвет оранжевый

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

18.01.2017 в 23:20:10

outsideradm написал: Подскажите, пожалуйста, аллюминиевый вводной кабель в квартиру можно подключить к выключателю нагрузки abb sd202? Или у ВН медные клеммы и жилы кабеля образуют с клеммами ВН гальваническую пару?

Нельзя.

0
Аватар пользователя
mummykbf

Местный

Регистрация: 06.02.2012

Химки

Сообщений: 94

19.01.2017 в 04:45:58

Господа, у меня вот какой вопрос - допустимо ли исполнение вводного кабеля от этажного щита в квартирный щит многожильным ПУГВ? сечение если память не изменяет 16 кв. мм. п.с. Я не профи, но в голове почему-то сидит, что многожильным можно только модульку в щите расключать.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

19.01.2017 в 10:04:41

mummykbf написал: допустимо ли исполнение вводного кабеля от этажного щита в квартирный щит многожильным ПУГВ?

Да,согласно проекта в защитной оболочке.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Кошка Машка

Местный

Регистрация: 09.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

19.01.2017 в 12:39:59

Добрый день. Подскажите совет.

Электрик нарисовал мне схему подключения проходного двухклавишного выключателя,но меня терзают смутные сомнения не многовато ли проводов придет к одному выключателю?Это же четыре хвоста по три жилы.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.01.2017 в 13:12:12

Кошка Машка, считайте ссылка Два кабеля по три жилы, если только не в подрозетнике схему собирать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Кошка Машка

Местный

Регистрация: 09.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

19.01.2017 в 14:15:46

megrad, электрик хочет в подрозетнике собирать,а мне нужно проложить нужное количество кабеля.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.01.2017 в 15:38:51

Кошка Машка написал: электрик хочет в подрозетнике собирать

НУ ну. Любитель передовых технологий. Толщина стены позволит увеличенный подрозетник поставить? Считайте: в каждый подрозетник должно прийти: питание 3х1,5( фаза, ноль, земля), кабель со светильника (для своей группы ламп) ещё 3х1,5, и кабель между переключателями(либо 4х1,5 или 2х(2х1,5)) Итого 10 проводов на каждый подрозетник. Если сэкономить, то можно не прокладывать землю это минус два провода (земля с питающего и земля на светильник) то есть 8 проводов в каждый подрозетник или 3 трёх жильных кабеля.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.