Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.01.2017 в 20:50:38

#5913501

AJA написал: Сменяемость мне нужна чтобы в последующем ремонте или при аварийном ремонте, лет через 10-15 не долбить все стены, а просто перетянуть проводку через имеющиеся каналы.

Если рассчитываете лет на 10-15, то можете даже не затеваться с проводкой, это просто бессмысленная трата денег. Проводку имеет смысл делать нормально, лет на 50 минимум, и в сменяемости она не нуждается.

В процессе эксплуатации квартиры может возникнуть потребность в расширении электросети, добавлении новых розеток и светильников, но тут ваша "сменяемость" не поможет совсем никак, долбить все равно придется. Самое разумное, что можно сделать - заложить всего с запасом прямо сейчас.


Андрей5, не читайте Харечко, у него с головой не все в порядке. :)

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.01.2017 в 21:23:54

#5913537

У Харечко как раз всё ок)

Аватар пользователя
Dunaj

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

24.01.2017 в 21:40:32

#5913561

SB3, Объясните как это я в этом не силён.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.01.2017 в 21:49:42

#5913565

Dunaj, надо посмотреть вам какие системы заземления бывают и чем отличаются, можете тему свою создать

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.01.2017 в 22:07:23

#5913581

megrad написал: Для того чтобы штукатурка нормально держалась на ПВХ поверхности она должна быть не менее 5 мм, и наче у Вас в этих местах трещины будут.

К ПВХ-гофре тоже относится или только к ПВХ-трубам?

Dunaj написал: SB3, Объясните как это я в этом не силён.

Например, http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tt/

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.01.2017 в 22:38:48

#5913613

alx220 написал: К ПВХ-гофре тоже относится или только к ПВХ-трубам?

Только к кабель каналу, чем шире тем хуже. Гофра и трубы таким эффектом не обладают. Хотя если будут обои, то вроде нормально. И через кабель канал сложно что либо протаскивать. Даже через гофру проще.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.01.2017 в 00:07:43

#5913697

megrad написал: И через кабель канал сложно что либо протаскивать. Даже через гофру проще.

Для перетяжки труба должна быть жесткая, по-моему. Пластик или металл. Даже в ПНД-трубу проблематично будет протянуть, если у нее есть углы 90 градусов.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.01.2017 в 10:04:28

#5913833

alx220 написал: Для перетяжки труба должна быть жесткая

Желательно, но главное хорошо закреплена. В гофру проложенную на клипсах без замков очень трудно что либо протягивать. Даже при большом диаметре. И при такой прокладке кабель не перетянуть ссылка

alx220 написал: Даже в ПНД-трубу проблематично будет протянуть, если у нее есть углы 90 градусов.

Всего два. Если использовать стекло пруток УЗК, то вообще ни каких проблем. ссылка Для ПНД трубы идеально подходят повороты для электротехнических труб. Опять же должно быть надёжное крепление. стяжка вообще идеальное крепление. Либо делать на поворотах проходные коробки.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

25.01.2017 в 11:30:05

#5913892

AJA написал: Сменяемость мне нужна чтобы в последующем ремонте или при аварийном ремонте, лет через 10-15 не долбить все стены, а просто перетянуть проводку

а что там с хорошим кабелем (ВВГ-нг-ls) может произойти через 10-15 лет, что бы его "перетягивать" ?

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

25.01.2017 в 13:14:47

#5913973

Юрий-Электр написал:

AJA написал: Сменяемость мне нужна чтобы в последующем ремонте или при аварийном ремонте, лет через 10-15 не долбить все стены, а просто перетянуть проводку

а что там с хорошим кабелем (ВВГ-нг-ls) может произойти через 10-15 лет, что бы его "перетягивать" ?

Юрий-Электр, а где взять хороший кабель?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.01.2017 в 16:18:29

#5914133

volchenok написал: хороший кабель

Что входит в это понятие?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

25.01.2017 в 22:57:06

#5914518

megrad, нормальное сечение, материал жил, изоляция, цветовая маркировка.

Аватар пользователя
AJA

Местный

Регистрация: 25.08.2014

Тверь

Сообщений: 17

25.01.2017 в 23:06:03

#5914529

Спасибо всем за комментарии. Я уже почти отказался от идеи сменяемости проводки :) Но тем не менее сделаю один опытный участок с замурованным кабель-каналом. Там надо полметра вертикальной штробы сделать. Кстати, общался с товарищем, живущим в моем доме, который в свою очередь консультировался с архитектором по поводу штробления стен. Архитектор сказал, что если штроба не глубокая (до арматуры) то ничего страшного в ней нет. ОТ проводки за плинтусом пока не отказался, но есть альтернативный вариант - сделать углубление за счет штукатурки межпанельного шва и туда убрать проводку. Ориентировочно будет 2-3 провода ВВГнг-п 3х2.5. Плинтус около 70 мм.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.01.2017 в 23:18:50

#5914543

megrad написал: Либо делать на поворотах проходные коробки.

Как к ним обеспечить доступ в стяжке? Первое, что на ум приходит - лючки в полу :cool: Или коробки вровень со стяжкой делать. Но тогда половое покрытие должно быть разборным - например, ламинат. Или ковровая плитка на клее-фиксации.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.01.2017 в 23:21:10

#5914545

AJA написал: сделать углубление за счет штукатурки межпанельного шва и туда убрать проводку.

Не нужно ни в коем случае нарушать межпанельные швы!

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.01.2017 в 23:23:33

#5914547

AJA, почитайте в обязательном порядке по ссылке все материалы из подраздела "Долбление-Штробление. Несущие конструкции". http://cs-cs.net/guide#ttl-2

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.01.2017 в 23:28:07

#5914553

alx220 написал: Как к ним обеспечить доступ в стяжке

А кто Вам сказал, что проходные коробки надо делать в полу? Как вариант да.

alx220 написал: Но тогда половое покрытие должно быть разборным - например, ламинат. Или ковровая плитка на клее-фиксации.

Предполагается, что замена проводки через 15 лет.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.01.2017 в 07:26:33

#5914712

megrad написал: Предполагается, что замена проводки через 15 лет.

обязательная через 15... а так через 7-8

Аватар пользователя
J@ZZ

Местный

Регистрация: 07.02.2016

Москва

Сообщений: 6

26.01.2017 в 16:04:44

#5915118

Radio написал:

megrad написал: Предполагается, что замена проводки через 15 лет.

обязательная через 15... а так через 7-8

Radio, Лучше через 3-4 года (!) свежая проводка лучше хорошей ...

Аватар пользователя
TiamaT

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

26.01.2017 в 18:41:23

#5915264

Подскажите, пожалуйста, по подключению варочной панели lex evh 320 bl. Заявленная мощность 3квт. Можно поставить обычную евро вилку, и подключить к обычной розетке с кабелем 3х2.5 и АВ 16А от щитка? Панель единственный потребитель на линии.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.01.2017 в 19:03:38

#5915282

TiamaT, можно. Кабель расположить так чтобы не нагревался.

TiamaT написал: с кабелем 3х2.5

Сечение честное?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.01.2017 в 19:42:48

#5915320

megrad написал: Сечение честное?

Честное это сколько,правда:хочу от вас ,это услыщать

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.01.2017 в 19:48:19

#5915322

ebf, при диаметре 1,78 проводника ( для 2,5 кв 2)

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.01.2017 в 19:53:55

#5915326

megrad написал: ebf, при диаметре 1,78 проводника ( для 2,5 кв 2)

megrad, Ничего не понял ,1.78 мм это для какого кабеля,1.5мм ,а 2 для 2,5 мм?

Аватар пользователя
TiamaT

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

26.01.2017 в 20:05:39

#5915339

megrad написал: TiamaT, можно. Кабель расположить так чтобы не нагревался.

TiamaT написал: с кабелем 3х2.5

Сечение честное?

megrad,думаю да, специально ГОСТовый кабель покупал, с кабелем ТУ на простой глаз видно разницу

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.01.2017 в 20:10:11

#5915344

ebf, я ж написал диаметр 1,78, а сечение получается 2,5 мм 2.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.01.2017 в 20:22:32

#5915359

megrad, А тогда понял, но у меня запросы проще, мне и 1,75 мм за глаза :) Мне так нравятся такие таблички, чего пишут, о чём, откуда это взяли ,тайна :)

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.01.2017 в 22:10:39

#5915516

ebf написал: Честное это сколько,правда:хочу от вас ,это услыщать

Честное - измеряется в удельном сопротивлении Ом/км.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.01.2017 в 22:31:24

#5915530

ПPOPAБ написал: Честное - измеряется в удельном сопротивлении Ом/км.

В магазине :)

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.01.2017 в 22:40:39

#5915543

ebf написал:

ПPOPAБ написал: Честное - измеряется в удельном сопротивлении Ом/км.

В магазине :)

ebf, про место измерения ГОСТ ничего не говорит, только про температуру. Однако любые другие методы не могут дать достоверной информации. Сечение может быть различным по длине жилы, да хим состав очень сильно влияет на проводимость.