27.01.2017 в 17:15:17
Похоже, какие-то уроды добрались таки до блога Шамана :(
27.01.2017 в 18:38:13
ХЗ, как отредактировать. Все нормально, CS отписался)
27.01.2017 в 21:40:08
Подскажите можно ли ставить РН на 32а если вводной автомат стоит 32а?
27.01.2017 в 23:45:09
Dunaj, формально - да. Если иное не оговорено производителем РН.
28.01.2017 в 01:01:36
Dunaj, лучше перестраховаться в 1,6 раза), то есть 63А.
29.01.2017 в 15:21:43
Заинтересовал такой вопрос. Клеммный блок для провода 2,5мм2. Почему у одних заявленный In = 10А, а у других - 24А. Как объяснить разницу почти в 2,5 раза с технической точки зрения?
29.01.2017 в 15:55:53
Сечение, что еще?
29.01.2017 в 16:12:22
bnmuyt написал: Сечение, что еще?
Сечение одинаковое. Может, разница в контактах? Или немцы просто занижают ном. ток для надежности.
29.01.2017 в 16:54:27
Контакты наверняка разные, в смысле разных размеров винтов, и то может не везде, не знаю, не пользовался. Зачем одно и то же сечение на 2,5 и 25 кв.? У Легранда указаны габариты, которые намекают.
29.01.2017 в 17:24:23
Souto написал: Как объяснить разницу почти в 2,5 раза с технической точки зрения?
Читать каталоги производителя и вопросов будет меньше
29.01.2017 в 19:28:57
При включении первой лампы вторая гаснет. Всем здравствуйте! Имеется выключатель двухклавишный, при включении первой клавиши (вторая ВЫКЛючена) - включается люстра и нормально светит. При включении второй клавиши (первая ВКЛючена) - ничего не происходит, то есть люстра - горит, светильник - нет. При включении второй клавиши (первая ВЫКЛючена) светильник включается. Самое интересное: при включении первой клавиши (вторая ВКЛЮчена) - светильник гаснет, загорается люстра. Из инструмента только индикаторная отвертка( Что удалось ей выяснить: фаза на общем контакте выключателя, при отключенных клавишах, есть. При включенной первой клавиши фазы на ее контакте нет, на общем соответственно тоже. При включенной второй клавиши фаза есть на ее контакте, на общем соответственно тоже. При выкручивании всех ламп в люстре - фаза пропадает на общем контакте, светильник не светится)). При выкручивании лампочки из светильника - люстра светится. Какие выводы сделал я: фаза на выключатель приходит со стороны нейтрали на люстре, фаза к люстре подключена всегда видимо. Мне не ясно каким образом на люстру приходит нейтраль. Или же моя догадка не верная и есть другие извращенные предыдущим хозяином квартиры варианты. Набросал схемку. Подскажите кто что придумает)
29.01.2017 в 19:33:18
Headly написал: Подскажите кто что придумает)
Какая схема на выключателе нарисована с обратной стороны? Можно фотку? Похоже, что у вас проходной выключатель.
29.01.2017 в 19:35:44
alx220, уверяю Вас, выключатель именно такой как в моей фотке: один общий контакт и два после непосредственно НО контактов. Нет не проходной, обычный, простой как одна копейка. На нем нет схем, нечего фотографировать
29.01.2017 в 20:03:40
Souto написал: Как объяснить разницу почти в 2,5 раза с технической точки зрения?
Химическим составом изоляции и температуры плавления. Не? :(
Мой опыт к Вашим услугам!
29.01.2017 в 20:23:31
Headly, а если все три контакта выключателя замкнуть перемычкой, то всё светит?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу