Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.02.2017 в 17:10:17

#5943513

Radio написал: А соединять, если надо, гильзами, опрессовкой

Вот кроме термоусадки все слова незнакомые. :( Никогда с гильзами дела не имел, там специнструмент нужен? Я только клещи для наконечников многожилок пользую, ну и паяло ессно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

21.02.2017 в 17:21:09

#5943524

TAB написал: там специнструмент нужен?

По мелочи, одни клещьщи. Любые из этих подойдут.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.02.2017 в 18:01:22

#5943551

Radio написал: По мелочи, одни клещьщи. Любые из этих подойдут.

Спасибо. Полез в "Электромонтаж" и чегой-то потерялся там среди клещщей. У меня четыре сечения: 1.5, 2.5, 6 и 10, соединять надо будет две моножилы. Работа в общем одноразовая. Какой размер гильз и какие клещи подойдут?

Я думал какой-нибудь Вагой все это дело нарастить, но 63А на вводе заставляют сомневаться.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

21.02.2017 в 18:08:55

#5943561

TAB написал: Работа в общем одноразовая.

Вы же и добавлять что-то собирались, там тоже будут нужны соединения в коробках. А ПК-16 стоят копейки.

TAB написал: Какой размер гильз и какие клещи подойдут?

Гильзы 4, 6, 10 будут востребованы.

TAB написал: думал какой-нибудь Вагой все это дело нарастить, но 63А на вводе заставляют сомневаться

Хорошо, что не всех заставляют, большинству просто нечем сомневаться. Благодаря чему мы, простые труженики, без работы не останемся. :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.02.2017 в 18:25:28

#5943582

Radio написал: Вы же и добавлять что-то собирались, там тоже будут нужны соединения в коробках.

Из критичного только варочная. На остальное вага вполне пойдет, тем более замурованного там не будет.

Radio написал: А ПК-16 стоят копейки.

Да у меня и так железо уже в 20" ящик не лезет. Это не считая электроинструмента в кейсах и всякого говна в шкафах россыпью. А теперь вдогон клещам для наконечников еще и эти вдруг нарисовались. :(

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

21.02.2017 в 18:30:48

#5943590

TAB, ваша квартира - вам решать. Делайте на вагах да и вообще на чем угодно, хоть на ЗВИ. Думаю, что уговаривать и умолять вас здесь никто не будет. :)

Можете даже оставить всё как есть, подавляющее большинство населения с этим очень успешно существует.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.02.2017 в 18:40:54

#5943601

Radio написал: TAB, ваша квартира - вам решать. Делайте на вагах да и вообще на чем угодно, хоть на ЗВИ.

Не знаю про ЗВИ, но похоже альтернативы клещщам тут нет. Ну разве что винтовые клеммы, но их замуровывать совсем неохота. Ладно, клещи так клещи, убедили. И за науку спасибо. :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.02.2017 в 18:42:22

#5943603

PS А может скрутить и пропаять?

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

21.02.2017 в 19:20:02

#5943628

Конечно можно. Если умеете и если есть мощный паяльник ( 100 Вт)

0
Аватар пользователя
Глеб Абдулов

Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 64

21.02.2017 в 19:22:37

#5943632

megrad, да, про зоны слышал. Выкл. будет стоять в 3 зоне. По поводу рисунка. Как подключить два 2-клавшиных проходных выкл. я понял. Я хочу, чтобы по одной клавише в каждом выкл. не пересекались и самостоятельно управляли своей нагрузкой. То есть 2-клавишный выкл был на половину обычным, а на половину проходным.))

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

21.02.2017 в 19:37:51

#5943645

Любитель_Эл написал: и если есть мощный паяльник

И если есть место спрятать скрутки. Они будут не столь компактны.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.02.2017 в 19:55:11

#5943655

Любитель_Эл написал: Конечно можно. Если умеете и если есть мощный паяльник ( 100 Вт)

Паяльник на 100 есть и паять умею. Но тут вроде обсуждалось где-то, что паяные скрутки не приветствуются, а мне их замуровать придется. Вот и не знаю как лучше.

Radio написал: И если есть место спрятать скрутки. Они будут не столь компактны.

Да там только на ввод и на плиту будут не компактные. А 2.5 квадрата фигня вопрос.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

21.02.2017 в 20:01:18

#5943658

TAB написал: Вот и не знаю как лучше.

TAB, вы весь в сомнениях, как барышня, собравшаяся терять невинность в пятый раз. Ощущение, будто не себе делаете.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.02.2017 в 20:04:14

#5943660

Radio написал: TAB, вы весь в сомнениях, как барышня, собравшаяся терять невинность в пятый раз. Такое ощущение, как будто не себе делаете.

Не, не в пятый. :) Делаю себе, но есть время делать и время сомневаться. Делать я буду через месяц-полтора.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.02.2017 в 20:04:57

#5943662

TAB написал: Но тут вроде обсуждалось где-то, что паяные скрутки не приветствуются

526 Электрические соединения 52 6.1 Соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту. П р и м е ч а н и е - см. МЭК 61200-52. 52 6.2 При выборе средств соединения следует учитывать:

  • материал проводника и его изоляцию;
  • число и форму проводов, формирующих проводник;
  • площадь поперечного сечения проводника;
  • число проводников, которые будут соединены вместе. П р и м е ч а н и я 1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.02.2017 в 20:12:01

#5943667

ebf, вот, точно, как раз это я когда-то читал. Механических усилий тут понятно не будет, а вот насчет "повышения температуры при коротких замыканиях" - хз.

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

21.02.2017 в 20:35:57

#5943692

"Повышение температуры при КЗ"- это если автомат не сработает. Тогда изоляция провода сгорит значительно раньше, чем припой расплавится. Обсуждение допустимости- недопустимости пайки здесь было многократно, и каждый раз сходились на том, что она не рекомендуется из- за трудоемкости необходимости квалификации у исполнителя. Если умеете и делаете для себя- никаких препятствий... Вот большая тема:http://www.mastergrad.com/forums/t70016-plyusy-propayannoy-skrutki/

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.02.2017 в 20:51:28

#5943704

Любитель_Эл написал: Тогда изоляция провода сгорит значительно раньше, чем припой расплавится.

Ну вот это кстати вряд ли. Хотя это каким припоем паять, у меня мягкий.

0
Аватар пользователя
gonobelius

Местный

Регистрация: 22.06.2015

Москва

Сообщений: 29

21.02.2017 в 22:54:14

#5943851

SB3 написал: И 2Р берите) , 1Р+N не надо.

SB3, спасибо :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.02.2017 в 09:37:09

#5944097

Как наращивать провода мы обсудили. Штробить у нас нельзя.

0
Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

22.02.2017 в 09:44:42

#5944104

Хочу перебрать щиток и сделать нормальную маркировку линий (проводов). Чем удобнее это сделать?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.02.2017 в 09:47:29

#5944106

gonobelius написал:

SB3 написал: И 2Р берите) , 1Р+N не надо.

SB3, спасибо :)

gonobelius, Не спешите :)

0
Аватар пользователя
CadoganWest

Местный

Регистрация: 08.07.2016

Москва

Сообщений: 44

22.02.2017 в 09:52:35

#5944112

TAB написал: а мне их замуровать придется

Можно придумать какое-то декоративное решение, оставляющее возможность доступа к месту соединения.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.02.2017 в 09:57:28

#5944119

TAB написал: т.к. штробить у нас нельзя.

Вертикально-то можно немного поштрабить, я так думаю.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.02.2017 в 09:59:37

#5944122

ebf, табличка некорректная. :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.02.2017 в 10:07:13

#5944127

Radio написал: ebf, табличка некорректная

Это не ко мне ,это к Шнайдеру :) ссылка

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.02.2017 в 10:11:35

#5944131

Radio, вертикально считается менее ослабляющем конструкции, но запрет касается любых штроб.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.02.2017 в 10:13:52

#5944134

CadoganWest написал:

TAB написал: а мне их замуровать придется

Можно придумать какое-то декоративное решение, оставляющее возможность доступа к месту соединения.

CadoganWest, я думал на эту тему, но решил делать соединения достаточно надежными, чтобы не заморачиваться с доступом.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.02.2017 в 10:15:29

#5944136

TAB написал: но запрет касается любых штроб

А можно ссылочку на этот запрет? Просто интересно. Я сам не слишком люблю штрабы.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.02.2017 в 10:22:01

#5944148

Radio написал:

TAB написал: но запрет касается любых штроб

А можно ссылочку на этот запрет? Просто интересно. Я сам не слишком люблю штрабы.

Radio, документ не помню, но вот например.

0