Аватар пользователя
Сергей55555

Местный

Регистрация: 05.03.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

05.03.2017 в 14:32:51

#5955181

serj12, вроде проверил все розетки и выключатели, не смог проверить только лампочку в прихожей, там изначально не работало, сказали что-то с патроном. Фото сейчас сделаю.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.03.2017 в 14:43:40

#5955188

Сергей55555 написал: над ним три рубильника.

В квартире газ или электропечь?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Сергей55555

Местный

Регистрация: 05.03.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

05.03.2017 в 15:04:39

#5955206

serj12,

Это максимальное качество, которое позволяет сделать мой телефон( над каждым рубильником написано: АЕ1031-2УхП4, правда на втором не разобрать половину. под каждым следующее: 380V50-60Hz посередине на первом и втором 16А, на третьем 25А.

0
Аватар пользователя
Сергей55555

Местный

Регистрация: 05.03.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

05.03.2017 в 15:06:16

#5955208

megrad, газ.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.03.2017 в 15:35:07

#5955224

Сергей55555, в теории 1 АВ ввод, два на розетки и освещение по комнатам. В квартире всё выключали когда АВ щёлкали?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Сергей55555

Местный

Регистрация: 05.03.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

05.03.2017 в 15:41:14

#5955228

megrad, да, но есть вероятность, что где-то было что-либо включено. Квартира не в лучшем состояние, много выключателей непонятно к чему идущих и рабочие ли вообще.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.03.2017 в 16:57:14

#5955264

Сергей55555, из розеток всё выключали?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Сергей55555

Местный

Регистрация: 05.03.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

05.03.2017 в 17:33:55

#5955291

megrad, да.

0
Аватар пользователя
solitas

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Тверь

Сообщений: 289

05.03.2017 в 18:00:41

#5955310

Из стены торчит хвост вмурованного ПВС, к которому нужно прикрутить розетку. С определением фазы проблем не возникает - индикаторная отвертка показывает её на желто-зеленом проводнике. Остается коричневый и синий - как определить какой из них ноль, а какой земля? УЗО в щите нет, размыкания земли тоже.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.03.2017 в 18:20:12

#5955327

solitas написал: С определением фазы проблем не возникает - индикаторная отвертка показывает её на желто-зеленом проводнике. Остается коричневый и синий -

Зашибись, расцветка. Вообще то фаза должна быть коричневой. Определить ноль либо научным тыком, либо прозвонить при отключенных нагрузках и фазе ноль с соседней розеткой. Либо вскрыть распред коробку и посмотреть, заодно переключить нормально.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
solitas

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Тверь

Сообщений: 289

05.03.2017 в 18:40:20

#5955346

megrad написал: Определить ноль либо научным тыком

Как? Вариант с лампочкой не катит - горит в любом положении. Способы с прозвонкой и коробкой в данном случае не подходят.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

05.03.2017 в 20:00:37

#5955418

Вариант с контрольной лампой и отключением отходящего на квартиру нуля в электрощите не рассматривали? Т.е. цепляете лампу на фазу и подозреваемый ноль и отключаете нулевой провод на квартиру в щитке. Лучше с привлечением электрика. Погасла лампочка, значит ноль правильный, не погасла, то это земля.

0
Аватар пользователя
solitas

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Тверь

Сообщений: 289

05.03.2017 в 21:37:13

#5955533

Ладно, с этим разобрались. Ситуация вторая, поинтереснее. Есть обычная розетка с заземлением. В нее вставлен "пилот", к которому подключены варочная панель и духовой шкаф (газовые). Пока они подключены вдвоем, никаких проблем нет. Как только в тот же "пилот" включается стиральная машина, на корпусе первых двух приборов появляется фаза. На корпусе стиралки фазы при этом нет. Стиралка Bosch, новая, пробоя между фазой, нулем, и корпусом нет - проверил тестером. Перемычек между землей и нулем в розетке тестер также не нашел. Вилки техники и "пилота" перетыкал во всех возможных комбинациях, попробовал три разных "пилота" - не помогает. Что это может быть, и как с этим бороться? Диэлектрик на газу установлен.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

05.03.2017 в 22:16:07

#5955571

solitas написал: Что это может быть

А что в инструкции к стиральной машине про наличие РЕ указано ?

solitas написал: и как с этим бороться?

не включать в этот

solitas написал: "пилот"

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
solitas

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Тверь

Сообщений: 289

05.03.2017 в 22:29:21

#5955587

serj12 написал: не включать в этот пилот

На кухне одна розетка на всю технику. Вторая, на той же линии, на другой стене. Из пары сотен посещаемых квартир и домов в год нормальную электрику вижу в среднем в 5-6 случаях. Большую часть остального можно вообще в тему лжеэлектриков постить.

serj12 написал: А что в инструкции к стиральной машине про наличие РЕ указано ?

Уже не помню.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.03.2017 в 22:57:10

#5955614

solitas написал: Как только в тот же "пилот" включается стиральная машина, на корпусе первых двух приборов появляется фаза.

значит нет у Вас заземления в розетке пс. да, а чем Вы фазу определяете на корпусах?

0
Аватар пользователя
solitas

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Тверь

Сообщений: 289

05.03.2017 в 23:14:40

#5955638

юра Т написал: значит нет у Вас заземления в розетке

Вполне возможно. Но почему тогда это единичный случай, ведь я много раз видел точно такие комбинации подключенной техники в домах, где земли вообще нет, но при этом электричество в неположенных местах не гуляет.

юра Т написал: пс. да, а чем Вы фазу определяете на корпусах?

В данном случае эмпирическим путем - ударило током, когда одной рукой дотронулся до корпуса, а второй до стояка. Далее опыты проводились с помощью индикаторной отвертки.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.03.2017 в 00:06:34

#5955701

Сетевой фильтр с средней точкой в стиралке есть, значит на корпусе 110 Вольт примерно. А пилот с розетками с заземляющим контактом, так эти 110V дальше и идут по корпусам техники. Обыденная ситуация для сети без заземления.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

06.03.2017 в 00:08:41

#5955704

solitas, в стиралке на входе стоит фильтр, который даёт не слабую утечку на корпус, и если вместе со стиралкой в один Пилот включено ещё что то, то и на их корпусах будет потенциал (в случае если в розетке нет земли)

0
Аватар пользователя
ZAED

Местный

Регистрация: 02.03.2017

Москва

Сообщений: 33

06.03.2017 в 00:21:02

#5955720

TAB написал: Мне нужно себе щит сделать, пристрастий к какому-либо бренду нет у меня.

Решили что-то?

0
Аватар пользователя
solitas

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Тверь

Сообщений: 289

06.03.2017 в 00:42:50

#5955739

юра Т написал: в стиралке на входе стоит фильтр, который даёт не слабую утечку на корпус, и если вместе со стиралкой в один Пилот

Если не в одном пилоте, но на одной линии без заземления со стиралкой будет подключена какая-то техника, то она вся будет под напругой? Кстати, стиралка была на тот момент выключена - это как-то влияет?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.03.2017 в 00:43:22

#5955741

ZAED написал:

TAB написал: Мне нужно себе щит сделать, пристрастий к какому-либо бренду нет у меня.

Решили что-то?

ZAED, склоняюсь к Easy9. Нашел фото потрохов автомата этой серии и не увидел там отличий от Домового, которого обычно хвалят. Единственно, в этой линейке нет диффзащиты А на 30ма, только АС. Вот и думаю, насколько это для меня важно.

0
Аватар пользователя
ZAED

Местный

Регистрация: 02.03.2017

Москва

Сообщений: 33

06.03.2017 в 00:48:52

#5955747

TAB написал: ZAED, склоняюсь к Easy9.

их нет в природе, обыскался. Я вот склоняюсь к иек, т.к. шина есть + цена моего щитка будет в 2,5 раза дешевле. Если достопочтенный radio утверждает что все не так плохо, и подкрепляет свои сло вполне настоящими тестами- почему нет?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.03.2017 в 00:55:49

#5955752

ZAED, как это нет, вроде полно предложений?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.03.2017 в 01:09:24

#5955759

solitas написал: Кстати, стиралка была на тот момент выключена - это как-то влияет?

Фильтр может стоять до выключателя.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

06.03.2017 в 01:42:34

#5955766

solitas написал:

юра Т написал: в стиралке на входе стоит фильтр, который даёт не слабую утечку на корпус, и если вместе со стиралкой в один Пилот

Если не в одном пилоте, но на одной линии без заземления со стиралкой будет подключена какая-то техника, то она вся будет под напругой? Кстати, стиралка была на тот момент выключена - это как-то влияет?

solitas, если линия с заземлением но оно в щите не подключено то да, напряжение порядка 110 Вольт, ток еденицы миллиампер, он не опасен, но неприятен, а в случае пробоя будет сюрпрайз на всей технике

0
Аватар пользователя
solitas

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Тверь

Сообщений: 289

06.03.2017 в 09:26:19

#5955907

volchenok, юра Т, понятно. Спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
ZAED

Местный

Регистрация: 02.03.2017

Москва

Сообщений: 33

06.03.2017 в 15:06:34

#5956214

TAB написал: нет диффзащиты А на 30ма, только АС

Я именно это и имел ввиду.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.03.2017 в 15:24:45

#5956236

ZAED, а, таких вообще в линейке Easy9 нет, можно не искать. Но только их и в "Домовом" нет.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.03.2017 в 19:03:38

#5956451

Тут еще раз посмотрел на этажный щиток и увидел там впечатляющий девайс под названием УЗО-ВАД2 Энергомера. Который при ближайшем рассмотрении оказался селективным АВДТ С50 на 100мА. Нафига перед ним стоит автомат 63А я не понял, но эта дифф.байда оказалась класса А. Так что наверное с квартирными АС можно смириться.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу