07.03.2017 в 19:10:18
Radio написал: ZAED, в том числе. Хотя с окошком есть и непузатые ва47-29м.
Китаезы понаделали всякой хрени - на трезвую голову не разберешься.
Radio, однако все искажения почему-то некоторые силы на уровне "Закона" продвинуть хотят.
07.03.2017 в 20:11:06
TAB написал: А вот смотреть на стройные ряды на рейке буду часто. :)
Тогда это не для феншуйности, а для красоты. А если еще и часто, то с элементами маньячества. :) А для тру феншуйности обычно подбирается такая дверка, чтобы этого всего вообще не видеть.
07.03.2017 в 20:28:35
bnmuyt, Текфор наверно учел фактор любования модулькой, дверцы цветастые и полупрозрачные -шлепает. :)
07.03.2017 в 20:30:37
Разговор прямо к 8 марта...
07.03.2017 в 21:12:41
bnmuyt написал: Тогда это не для феншуйности, а для красоты. А если еще и часто, то с элементами маньячества.
Да не, красота она сама по себе, хотя феншуйность ей обычно способствует. А тут глубже надо смотреть, когда все комплектующие "из того же материала" наступает комплементарно-синергетический гомеостаз. Т.е. феншуй по-нашему. :)
07.03.2017 в 21:44:28
Radio написал: У ВА63 Домовой начиная со второго издания есть моментное включение (по-Шнайдеру - "быстрое включение", по-нашему - моментное включение или независимый привод контактов).
Вот кстати описание АВ в каталоге Easy 9:
Все как у взрослых. :)
07.03.2017 в 22:58:16
TAB написал: комплементарно-синергетический гомеостаз
после таких страшных слов, я даже не знаю как с вами разговаривать :eek:
09.03.2017 в 10:21:41
Что есть автоматы CHINT и Eaton? Какого уровня они? Лучше или хуже Изи9? ABB SH201?
09.03.2017 в 10:54:36
Александр32 написал: Что есть автоматы CHINT и Eaton? Какого уровня они? Лучше или хуже Изи9? ABB SH201?
Александр32, Расширю вопрос, диффзащиту от этих брендов - добавлю.
09.03.2017 в 13:23:37
Белояр написал: после таких страшных слов, я даже не знаю как с вами разговаривать :eek:
Простите, вырвалось... :o
А вот такой вот вопрос возник: смотрю я на щиток от застройщика и не понимаю, почему он на электроплиту 32А 2Р поставил. Т.е. почему 32А мне ясно, но почему 2Р? Ввод однофазный, в ПУЭ не нашел ничего, но может плохо искал.
09.03.2017 в 13:41:54
TAB написал: А вот такой вот вопрос возник: смотрю я на щиток от застройщика и не понимаю, почему он на электроплиту 32А 2Р поставил.
Вам смотреть что ли больше некуда, кроме как в щиток, который будете менять? :) Досмотритесь до этого... синергетического гемостаза. :eek:
09.03.2017 в 13:45:52
TAB написал: смотрю я на щиток от застройщика и не понимаю, почему он на электроплиту 32А 2Р поставил
На вводном рубильнике сэкономили. Зато номиналы на редкость адекватны (не уверен только, что на плиту идет шестёрка).
09.03.2017 в 13:52:12
Johnny, +++ еще куча возможных причин, которые сводятся к одной - "так вышло".
Johnny написал: Зато номиналы на редкость адекватны
Почитывают форум, черти... :)
09.03.2017 в 14:01:19
Radio написал: Вам смотреть что ли больше некуда, кроме как в щиток, который будете менять?
Я понять хочу, 2Р мне на ВП ставить или фиг с ним.
Johnny написал: Такой просто был
Я тоже было так подумал. Но там действительно все довольно адекватно: на СУ и розетки диффы, а на свет и стационарный прибор (плиту) - АВ. Все по ПУЭ.
Johnny написал: По проекту должен был быть диф, но накосячили - стало выбивать - заменили на простой автомат
Это новострой, там эту плиту поди и не включал никто, стояла чуть ли не в пленках.
Johnny написал: Чтобы при утечке на линии стационарно подключенной плиты можно было полностью обесточить линию и жить до устранения (при наличии вводной дифзащиты).
Вот это может быть: в этажном щитке дифф на 100 мА стоит. Похоже на правду. Надо же.
PS А я ведь мог накосячить, ежели бы ВП из под УЗО однополюсным АВ вынес. Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу