Здравствуйте, делаем ванну, электрика будет новая, общее понимание есть, но вдруг что-то упустил. Потребители будут следующие: 1) 2 светильника (потолок + на зеркале), светодиодные - 18 и 20Вт 2) Теплый пол (мат 1 кв.м) - 130Вт 3) Полотенцесушитель - 87 Вт 4) Водонагреватель проточный - 5,7кВт 5) Вентилятор на вытяжку - 17Вт 6) Разная автоматика (от протечек, да пара контроллеров) - до 15Вт 7) 2 розетки (фен, плойки и тд) - до 2,5 кВт 8) Стиральная машина - 180Вт (настенная)

От квартирного щитка планирую вести 3 провода, 3х4 для водонагревателя, 3х2.5 на розетки, 3х1,5 на свет. По автоматам: 1) АВДТ 32А для водонагревателя 2) АВДТ 16А для всего остального 3) АВ 16А для розеток + теплый пол + полотенчик + вентилятор + стиралка (не много?) 4) АВ 6А для света

По схеме АВДТ 32А отдельный и только для водонагревателя, АВДТ 16А общий для АВ 16А и АВ 6А. Кстати вопрос по производителю АВДТ, какой отдать предпочтение? Legrand?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 14:12:08

hellfosa написал: 3х4 для водонагревателя,

и

hellfosa написал: 1) АВДТ 32А для водонагревателя

не стоит, 5,7 кВт вполне можно защитить АВДТ С25.

hellfosa написал: Кстати вопрос по производителю АВДТ, какой отдать предпочтение? Legrand?

АВВ, Schneider electric, Legrand, Hager и т.д. Выбор есть.

hellfosa написал: 7) 2 розетки (фен, плойки и тд) - до 2,5 кВт

Розетки, желательно, не менее IP44, лучше IP55 (Legrand Plexo). Соответственно расположить их можно только в зоне 3, описанной в ГОСТ Р 50571.11-96 п.701.32 и рисунок 701А. Описание допустимого расположения розеток в п.701.53

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 14:14:11

hellfosa написал: Кстати вопрос по производителю АВДТ, какой отдать предпочтение? Legrand?

АВВ, Schneider electric, Legrand, Hager и т.д. Выбор есть.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 14:16:10

hellfosa написал: 7) 2 розетки (фен, плойки и тд) - до 2,5 кВт

Розетки не менее IP44, лучше IP55 (Legrand Plexo).

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

12.05.2017 в 14:17:15

hellfosa написал: АВДТ 32А для водонагревателя

У меня случайно есть в наличии. Артикул A9D32632 (Шнейдер). В упаковке.

0
hellfosa
hellfosa
Новичок

Регистрация: 22.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

12.05.2017 в 14:44:56

VIVA написал: не стоит, 5,7 кВт вполне можно защитить АВДТ С25.

Куплен Electrolux NPX6 Aquatronic Digital, по докам 5,7кВт, при 220 ток получится 25,9А, разве не будет выбивать?

А по схеме подключения и остальному все ок? 30мА по утечке достаточно? Или стоит заморочиться на 10мА?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 15:07:07

hellfosa написал: при 220

230 В (ГОСТ 29322-92)

Если посмотрите время-токовую характеристику множества АВ "тип" С, то у увидите, что хоть когда-то срабатывать он начнёт при длительном 1,13 In, что 28,25А.

hellfosa написал: 30мА по утечке достаточно? Или стоит заморочиться на 10мА?

Достаточно. Но если есть возможность, туда, где подключена СМ/розетки/другие приборы с заземляющим контактом на вилке(в кабеле), лучше ставить 10 мА. Сказанное справедливо для ванных комнат/СУ, т.н. "влажных" помещений.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

12.05.2017 в 15:13:35

Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли марка медного кабеля, который можно одновременно вести по воздушной трассе и ввести в помещение. Причина: не хочется делать переход с СИПа на медь.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 15:17:50

hellfosa написал: 30мА по утечке достаточно? Или стоит заморочиться на 10мА?

Достаточно. Но если есть возможность, туда, где подключена СМ например, лучше ставить 10 мА.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 15:21:54

MaSeVi написал: Причина: не хочется делать переход с СИПа на медь.

А тянуть трос для подвеса кабеля хочется? :)