12.05.2017 в 01:16:16
FARAON7575 написал: уже не сообщил,а завтра поездки за материалом и просмотр мебели,к вечеру только вернусь
достаточно телефонного звонка и записи диспетчера в журнале.
FARAON7575 написал: логика у людей будет простая-у меня ремонт,значит по моей вине и что-то произошло,раз током бить начало
могу только порекомендовать специализацию доктора, к которому их направить - психиатор
12.05.2017 в 01:29:18
Цитата: "достаточно телефонного звонка и записи диспетчера в журнале." позвонил я, а в деспетческом журнале :p
12.05.2017 в 01:52:52
Шуюп написал: Цитата: "достаточно телефонного звонка и записи диспетчера в журнале." позвонил я, а в деспетческом журнале :p
Шуюп, спросить фамилию, кто принял звонок и номер записи сразу
12.05.2017 в 08:12:10
Да ,спасибо , как раз метровая есть , хочу люстру перебрать , убрать цепь , вместо цепи и верхнего стакана использовать стеклянные элементы ,Надеюсь шаг резьбы совпадет
12.05.2017 в 14:02:56
Здравствуйте, делаем ванну, электрика будет новая, общее понимание есть, но вдруг что-то упустил. Потребители будут следующие: 1) 2 светильника (потолок + на зеркале), светодиодные - 18 и 20Вт 2) Теплый пол (мат 1 кв.м) - 130Вт 3) Полотенцесушитель - 87 Вт 4) Водонагреватель проточный - 5,7кВт 5) Вентилятор на вытяжку - 17Вт 6) Разная автоматика (от протечек, да пара контроллеров) - до 15Вт 7) 2 розетки (фен, плойки и тд) - до 2,5 кВт 8) Стиральная машина - 180Вт (настенная)
От квартирного щитка планирую вести 3 провода, 3х4 для водонагревателя, 3х2.5 на розетки, 3х1,5 на свет. По автоматам: 1) АВДТ 32А для водонагревателя 2) АВДТ 16А для всего остального 3) АВ 16А для розеток + теплый пол + полотенчик + вентилятор + стиралка (не много?) 4) АВ 6А для света
По схеме АВДТ 32А отдельный и только для водонагревателя, АВДТ 16А общий для АВ 16А и АВ 6А. Кстати вопрос по производителю АВДТ, какой отдать предпочтение? Legrand?
12.05.2017 в 14:12:08
hellfosa написал: 3х4 для водонагревателя,
и
hellfosa написал: 1) АВДТ 32А для водонагревателя
не стоит, 5,7 кВт вполне можно защитить АВДТ С25.
hellfosa написал: Кстати вопрос по производителю АВДТ, какой отдать предпочтение? Legrand?
АВВ, Schneider electric, Legrand, Hager и т.д. Выбор есть.
hellfosa написал: 7) 2 розетки (фен, плойки и тд) - до 2,5 кВт
Розетки, желательно, не менее IP44, лучше IP55 (Legrand Plexo). Соответственно расположить их можно только в зоне 3, описанной в ГОСТ Р 50571.11-96 п.701.32 и рисунок 701А. Описание допустимого расположения розеток в п.701.53
12.05.2017 в 14:14:11
hellfosa написал: Кстати вопрос по производителю АВДТ, какой отдать предпочтение? Legrand?
АВВ, Schneider electric, Legrand, Hager и т.д. Выбор есть.
12.05.2017 в 14:16:10
hellfosa написал: 7) 2 розетки (фен, плойки и тд) - до 2,5 кВт
Розетки не менее IP44, лучше IP55 (Legrand Plexo).
12.05.2017 в 14:17:15
hellfosa написал: АВДТ 32А для водонагревателя
У меня случайно есть в наличии. Артикул A9D32632 (Шнейдер). В упаковке.
12.05.2017 в 14:44:56
VIVA написал: не стоит, 5,7 кВт вполне можно защитить АВДТ С25.
Куплен Electrolux NPX6 Aquatronic Digital, по докам 5,7кВт, при 220 ток получится 25,9А, разве не будет выбивать?
А по схеме подключения и остальному все ок? 30мА по утечке достаточно? Или стоит заморочиться на 10мА?
12.05.2017 в 15:07:07
hellfosa написал: при 220
230 В (ГОСТ 29322-92)
Если посмотрите время-токовую характеристику множества АВ "тип" С, то у увидите, что хоть когда-то срабатывать он начнёт при длительном 1,13 In, что 28,25А.
hellfosa написал: 30мА по утечке достаточно? Или стоит заморочиться на 10мА?
Достаточно. Но если есть возможность, туда, где подключена СМ/розетки/другие приборы с заземляющим контактом на вилке(в кабеле), лучше ставить 10 мА. Сказанное справедливо для ванных комнат/СУ, т.н. "влажных" помещений.
12.05.2017 в 15:13:35
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли марка медного кабеля, который можно одновременно вести по воздушной трассе и ввести в помещение. Причина: не хочется делать переход с СИПа на медь.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2017 в 15:17:50
hellfosa написал: 30мА по утечке достаточно? Или стоит заморочиться на 10мА?
Достаточно. Но если есть возможность, туда, где подключена СМ например, лучше ставить 10 мА.
12.05.2017 в 15:21:54
MaSeVi написал: Причина: не хочется делать переход с СИПа на медь.
А тянуть трос для подвеса кабеля хочется? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу