serj12 написал: чем заделать вход в гильзу ?

Так я и спросил, если есть необходимость заделки отверстия прохода, то почему используется, в основном только пена? Есть ли другие способы?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.07.2017 в 23:26:10

MaSeVi написал: А если не заделать, вот что принципиально изменится?

Странный вопрос. По-моему, это очевидно - звуко- и теплоизоляция. Обычно прохожу стены патрубками. Что еще использовать, кроме пены?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

06.07.2017 в 23:35:47

alx220 написал: Странный вопрос

А что тут странного? Никакой звукоизоляции пена не дает. Теплоизоляция - скорее да, чем нет...

alx220 написал: Обычно прохожу стены патрубками

Я тоже, хотя если нет опасности повредить изоляцию, то и смысла особого в гильзах нет. Но, повторюсь, я тоже делаю проходы в гильзах...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.07.2017 в 23:41:10

MaSeVi написал: Никакой звукоизоляции пена не дает.

Тут, конечно, лучше обратиться к специалистам по звукоизоляции. Но, по-моему, дает.

MaSeVi написал: Но, повторюсь, я тоже делаю проходы в гильзах...

И чем вы заделываете зазоры между кабелем и трубой?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

06.07.2017 в 23:43:15

alx220 написал: И чем вы заделываете зазоры между кабелем и трубой?

Я - ничем...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.07.2017 в 23:50:03

MaSeVi написал: Я - ничем...

Отделочники заделывают? Чем?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

06.07.2017 в 23:55:43

alx220 написал: Отделочники заделывают? Чем?

Штукатуркой. Или подходящим сальником (резинкой) под диаметр трубы и снова штукатуркой. Я, если честно, давно отошел от прокладки линий - надоело, посему подзабыл...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.07.2017 в 09:54:47

alx220 написал: Огнестойкая тоже не подходит?

Это какой класс ? Если "НГ" - то вполне. Или стены из пенопласта...

serj12 написал: чем заделать вход в гильзу ?

Смотря какую и для какой цели... Если это противопожарное мероприятие то классика - асбест, глина, керамзит, песок, в смеси с небольшим количеством цемента или гипса. Если от сырости - УС-1, силикон и т.п. герметики. Взрывозащита - эпоксид, кабельные массы, гудрон... Не считая специальных заводских изделий.

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

07.07.2017 в 11:05:24

ПPOPAБ написал: Это какой класс ? Если "НГ" - то вполне.

Soudafoam FR, класс НГ, класс огнестойкости EI45 на шве 100x40, EI240 на 200x10. Это лучше цементной штукатурки. И валяется везде, от Леруа до рынков.

Герметиков, мастик и т.п. огнестойких тоже полно выпускается, саму трубу, наверное, лучше ими замазывать, заодно и требование по удаляемости обеспечить. А пенить вокруг трубы, щели всякие.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

08.07.2017 в 00:35:09

ПPOPAБ написал: Это какой класс ?

B1 Если конкретнее, я имел в виду такую или такую. Или такую.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.07.2017 в 07:52:28

alx220, а ПУЭ пишет про негорючий материал, т.е.: НГ. ;)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20732

08.07.2017 в 08:25:10

ПPOPAБ написал: негорючий материал, т.е.: НГ.

НГ - это горючий материал ;)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.07.2017 в 20:25:47

Radio, не путайте индекс кабеля с группой горючести материалов.

Группа горючести материалов определяется по ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытания на горючесть", который соответствует Международному стандарту ISO 1182-80 "Fire tests - Building materials - Non-combastibility test". Материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по этому ГОСТу, подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г).

Материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести:

прирост температуры в печи не более 50°С; потеря массы образца не более 50%; продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 сек. Материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относятся к горючим.

0
Аватар пользователя
Dangerr

Местный

Регистрация: 19.08.2014

Москва

Сообщений: 23

08.07.2017 в 22:48:36

Помогите советом У Заказчика 3фазный ввод - будущая общая нагрузка у него будет до 50квт - потребление будет 220 - местные электрики завели ему на вводной щиток гостовский круглый ВВГ НГ LS c наполнителем 5-10(длина вводного кабеля 70м) и закоммутировали его на 3 фазный вводной автомат 50А и трехфазный счетчик меркурий на 100А Пересмотрел таблицы сечения по допускам и есть сомнения что 5-10 не потянет (по крайней мере без запаса мощности)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20732

08.07.2017 в 22:51:38

Dangerr, а у него что, вводной заряженный?