01.08.2017 в 20:33:16
Radio, спасибо, т.е. нормально, не сплавится.
01.08.2017 в 20:46:22
ZooZoo, наполовину речь как раз в об вводе. Точнее так. Счетчик и Див. автомат на 50А в этажном щите, в квартирном от строителей автомат на 50А. Между щитами в коробе под потолком соединено указанной шестеркой. Такой же (мерил сечение обоих) шестеркой и к водогрею. Дом с электроплитами (подразумеваю что не пользоваться плитой когда работает проточник). Между щитами бы поменять, но пока вопрос про кусок между водогреем и квартирным щмтом.
01.08.2017 в 20:54:55
ale написал: Счетчик и Див. автомат на 50А в этажном щите, в квартирном от строителей автомат на 50А. Между щитами в коробе под потолком соединено указанной шестеркой. Такой же (мерил сечение обоих) шестеркой и к водогрею. Дом с электроплитами (подразумеваю что не пользоваться плитой когда работает проточник). Между щитами бы поменять, но пока вопрос про кусок между водогреем и квартирным щмтом.
Меняйте вашу шестерку на 10мм2. На 50А нужна десятка.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.08.2017 в 21:05:45
ZooZoo, это на вводе. Водогрей на дифе на 40А. Тоже менять?
01.08.2017 в 21:08:17
ale, Да...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.08.2017 в 21:10:54
ale написал: Водогрей на дифе на 40А. Тоже менять?
Да.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
02.08.2017 в 08:29:25
Уважаемые форумчане, доброго дня! Маленький вопрос. В доме в этажном щите ввод 4 мм кв (не гост), рубильник на 63 и дифавтомат 25 А, 100мА. 3-х фазная сеть. В квартире ввод та же 4, автомат 63А, дифавтомат 25А , 30мА на всю квартиру. Имеет ли смысл квартирный дифавтомат поменять на 40А, 30мА ? Или квартирный диф по мощности не должен превышать противопожарный и толка не будет? Спасибо.
02.08.2017 в 09:04:32
У вас вся квартира весит на одном этом дифе? И проводка конечно же алюминиевая ?
Грубый, но справедливый
02.08.2017 в 09:19:44
Vadim 161, Новостройка. Проводка медь, 380, не гост, 5х4. По проекту да, 1 диф противопожарный на лестничной площадке 25А 100мА, квартирный 25А 30мА.
02.08.2017 в 09:38:28
Попалась на глаза странная ЛЭП. Три отдельных изолированных провода, и на столбах к одному из проводов подвешена какая-то петля. Причем на разных столбах- к разным проводам. Интересно, что это такое?
02.08.2017 в 10:18:16
Любитель_Эл, тросик велосипедный, чтобы провод не сперли :)
02.08.2017 в 11:04:06
Может, какая- то хитрая защита от молнии?
02.08.2017 в 13:42:58
Виталий1980 написал: Уважаемые форумчане, доброго дня! Маленький вопрос. В доме в этажном щите ввод 4 мм кв (не гост), рубильник на 63 и дифавтомат 25 А, 100мА. 3-х фазная сеть. В квартире ввод та же 4, автомат 63А, дифавтомат 25А , 30мА на всю квартиру. Имеет ли смысл квартирный дифавтомат поменять на 40А, 30мА ? Или квартирный диф по мощности не должен превышать противопожарный и толка не будет? Спасибо.
Виталий1980, зачем в квартирном щитке автомат на 63 А при наличии диффа на 25 А?
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу