Аватар пользователя
Guha

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

11.08.2017 в 18:47:16

#6085195

haramamburu, тогда какой автомат лучше взять для такой нагрузки? И стоит ли запариваться на 4 полюса (разрыв нуля) или достаточно 3+1?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

11.08.2017 в 18:51:50

#6085198

Guha написал: За рулём писал

жаль .... :( я кстати подозревал что это описка , но вдруг :yu:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.08.2017 в 18:53:37

#6085199

Guha написал: какой автомат лучше взять для такой нагрузки?

любой доступный.. С10 или С16

Guha написал: И стоит ли запариваться на 4 полюса (разрыв нуля) или достаточно 3+1?

достаточно 3Р, нуль просто с корпуса цепляйте

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

11.08.2017 в 18:53:56

#6085200

Guha написал: тогда какой автомат лучше взять для такой нагрузки?

3 р

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
XABK

Местный

Регистрация: 05.12.2016

Сыктывкар

Сообщений: 11

11.08.2017 в 22:43:36

#6085324

megrad, Я же вас не спрашивал можно его в помещение заводить или нет...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2017 в 23:17:45

#6085343

XABK, сори.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

12.08.2017 в 09:27:54

#6085469

Уважаемые коллеги вам вопрос. Получил для монтажа малоквартирник, три этажа 46 квартир., проект конечно есть все по нему. Вопрос вот в чем, в проекте указаны этажные щиты обычные стальные ЩЭ-4. Работать с ними желания особого нет, есть ли практика установки пластиковых модулей так на 96? Отступление от проекта возможны, по выбору материала. Спасибо

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.08.2017 в 12:54:14

#6085554

camper, Замена металла на пластик не является равноценной. И вандолоустойчивость никто не отменял. Ищите подходящие из металла.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

12.08.2017 в 13:08:49

#6085566

serj12,

haramamburu написал: но ставлю так, чтоб при одинаковых положениях (верх или вниз) "светы небыло")))

haramamburu, Спасибо. Мы (по крайней мере в этом ;)) на одной волне!

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

12.08.2017 в 14:12:54

#6085609

Rumato написал: camper, Замена металла на пластик не является равноценной. И вандолоустойчивость никто не отменял. Ищите подходящие из металла.

Rumato, Хотелось сделать красиво, жилье все таки типа элитное, а тут в коридоре такое порно типа ИЕК... Меня все же больше интересно, такое встречается в жизни, имею ввиду не стандартное решение с ЩЭ.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2017 в 14:17:49

#6085615

camper написал: имею ввиду не стандартное решение с ЩЭ.

Профиль EDF или только для эстетики люк невидимка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Витальян

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

12.08.2017 в 16:53:18

#6085682

Всем привет! Народ я совсем запутался((( Объясните доходчиво для "одаренных" пожалуйста. Есть трехфазный автомат на 20А (планирую заменить на 25А) от него на прямую кабель 5*2.5 к проточному нагревателю. Сейчас как раз и планирую какой купить нагреватель. Нужна максимальная мощность по моим данным. Электрик говорит максимум можно на 10 кВт. Но почему? если брать каждую фазу отдельно то примерно на каждой фазе будет около 5 кВт итого примерно 15 с трех. Почему не так? Какую по вашему мнению мощность мне проточника выбрать? Есть ли сейчас проточники которые подключаются 3 фазы и ноль или это только на накопительных на каждый тэн?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2017 в 17:07:56

#6085685

Витальян написал: Есть трехфазный автомат на 20А

на квартиру?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Витальян

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

12.08.2017 в 17:15:23

#6085691

megrad, на квартиру 25, 20 отдельно для нагревателя

0
Аватар пользователя
Витальян

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

12.08.2017 в 17:18:56

#6085692

Какой матрицей надежнее ГМЛки обжимать? Инструкции нет, пробовал всеми и все держат на разрыв

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.08.2017 в 17:22:46

#6085694

Витальян написал: Какой матрицей надежнее ГМЛки обжимать?

насколько отсюда видно - первой

Витальян написал: Электрик говорит максимум можно на 10 кВт. Но почему?

Витальян написал: на квартиру 25, 20 отдельно для нагревателя

типа чтоб на квартиру запас остался... ну возьмите на 12кВт.. что тоже не мало...

0
Аватар пользователя
Витальян

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

12.08.2017 в 17:25:03

#6085695

haramamburu, на 12 он говорит жила должна быть уже 4

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.08.2017 в 17:28:38

#6085696

Витальян, необязательно))) видимо перестраховывается, что учитывая заниженное сечение ТУшных кабелей верно... но честные 2,5 держат 25А, и потом... даже ТУшному ничего не будет, т.к. проточник работает относительно недолго..

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2017 в 17:43:14

#6085704

Витальян написал: на квартиру 25, 20 отдельно для нагревателя

25х220=5500 на фазу при 220 В, Формула для трехфазной сети I=P/(1,73×U×cosφ)

Витальян написал: Есть ли сейчас проточники которые подключаются 3 фазы и ноль или это только на накопительных на каждый тэн?

Вы работу с подключением не путайте. Надо смотреть по ТЭНам.

Витальян написал: Электрик говорит максимум можно на 10 кВт.

На квартиру сечение какое идёт? Плюс состояние стояков. Если водогрей на 100 % с ТЭНами на 380, то можно и 12 ку поставить. И при пользовании водогрея придётся ограничить потребление электричества.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Витальян

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

12.08.2017 в 18:01:55

#6085711

megrad, на квартиру 5*2,5 Не понял о состоянии стояков. При использовании водогрея отключать хоть холодильник буду)) ибо воды горячей нет редко но как всегда не вовремя

0
Аватар пользователя
Витальян

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

12.08.2017 в 18:11:36

#6085716

megrad, Объясните пожалуйста поподробнее с "работой и подключением"

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.08.2017 в 18:13:06

#6085717

Витальян написал: При использовании водогрея отключать хоть холодильник буду))

не вижу смысла...т.к. автомат при своем номинале никогда не выключается... а вот типа утюгов, нагревателей и тому подобных емких потребителей лучше не включать...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2017 в 18:14:51

#6085719

Витальян написал: При использовании водогрея отключать хоть холодильник буду))

200 Вт?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Витальян

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

12.08.2017 в 18:18:09

#6085721

haramamburu, да это я пошутил так)) а на счет остальных матриц что скажете, для чего они? Вроде как говорили они для ГСИ, но они рвут изоляцию

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.08.2017 в 18:22:48

#6085723

Первая для ГМЛ,ГА,ТМЛ, воторая для НШВ,НШВИ, третья для НКИ походу.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Витальян

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

12.08.2017 в 18:23:41

#6085725

megrad, да сарказм это был)) я понимаю если сеть нагружаю водогреем по максимуму, то электроплиту и тд лучше не включать. Для меня сейчас встает вопрос о максимальной мощности проточного водогрея которого мне можно купить. Не хочется купить не дешевую вещь которая не будет справляться с принятием душа и соответственно это будут деньги на ветер и в тоже время не хотелось бы поставить по максимуму и открыв кран у меня оплавиться кабель)) Хотелось бы золотой серединки!

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.08.2017 в 18:29:31

#6085729

Витальян написал: Вроде как говорили они для ГСИ, но они рвут изоляцию

3я вроде для НКИ... там есть три разноцветные точки на матрице? 2е - НШВИ и НШВ

0
Аватар пользователя
Витальян

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

12.08.2017 в 18:35:39

#6085733

haramamburu, нету

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2017 в 18:42:02

#6085738

Витальян написал: Хотелось бы золотой серединки!

Вроде сошлись на мнении, что мин. 8 кВт. Вы обратите внимание на параметр производительность и на сколько водогрей нагреет воду при определённой температуре подаваемой воды.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.08.2017 в 18:51:31

#6085747

megrad написал: что мин. 8 кВт.

у меня до сих пор 3,5кВт-ник стоит))) в прежнем жилье я и не мог другого позволить... сечас могу... но не выбрасывать же)))

0