31.08.2017 в 05:40:04
#6099746
int32 написал: Или
Не сложное, но необходимое. Мин.
Либо что то массивное. Типа металлической трубы скважены.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.09.2017 в 14:25:46
#6100905
Подскажите плиз!
электричество в квартиру подается однофазное кабелем 10ка максимум 12кватт на квартиру (новостройка), хочу проточный водонагреватель 8 кватт, подойдет на него кабель провод ПВС 3х6 (производитель РЭК) - это отдельная линия будет от квартирного щитка?
и подскажите плиз какого номинала дифф автомат на эту отдельную линию поставить?
01.09.2017 в 14:36:17
#6100914
vladimir_17, 3*10 берите ВВГнг. Диф 40А-30мА. И только попробуйте меня не послушаться :nо:
01.09.2017 в 16:55:43
#6101006
vladimir_17 написал: Подскажите плиз!
электричество в квартиру подается однофазное кабелем 10ка максимум 12кватт на квартиру (новостройка), хочу проточный водонагреватель 8 кватт, подойдет на него кабель провод ПВС 3х6 (производитель РЭК) - это отдельная линия будет от квартирного щитка?
и подскажите плиз какого номинала дифф автомат на эту отдельную линию поставить?
vladimir_17,
Подойдёт.
И лучше поставте Авт 40А и УЗО на 50, 63А 30мА
01.09.2017 в 17:03:06
#6101009
Азат Д написал: Подойдёт.
Откройте пожалуйста глаза, и прочитайте срок службы и предназначение провода ПВС.
vladimir_17 написал: ПВС 3х6 (производитель РЭК) - это отдельная линия будет от квартирного щитка?
Естественно нет. Прокладывайте от щита до водонагревателя ВВГ-нг.
Грубый, но справедливый
01.09.2017 в 17:22:16
#6101018
Vadim 161 написал:
Азат Д написал: Подойдёт.
Откройте пожалуйста глаза, и прочитайте срок службы и предназначение провода ПВС.
vladimir_17 написал: ПВС 3х6 (производитель РЭК) - это отдельная линия будет от квартирного щитка?
Естественно нет. Прокладывайте от щита до водонагревателя ВВГ-нг.
Vadim 161,
а ВВГнг можно 3х6? 3х10 это уже перебор ведь?
01.09.2017 в 17:31:11
#6101025
Vadim 161, и если не сложно поясните, чем плох ПВС 3х6, тем что жила многопроволочная а не однопроволочная как в ввгнг?
01.09.2017 в 17:32:19
#6101027
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.09.2017 в 17:37:51
#6101030
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
01.09.2017 в 17:50:49
#6101039
vladimir_17 написал: и если не сложно поясните, чем плох ПВС 3х6, тем что жила многопроволочная а не однопроволочная как в ввгнг?
Как уже сказал megrad, плох он из-за малого срока службы, да и предназначен он для подсоединения подвижных приборов, т.е для всяких удлинителей, инструмента и т.д, но не для стационарной электропроводки.
Грубый, но справедливый
01.09.2017 в 19:18:59
#6101086
vladimir_17 написал: чем плох ПВС 3х6
vladimir_17,да ничем он не плох - просто каждому своё предназначение , вы же не по полу его бросаете , а закладываете в стену , а это уже ВВГ .
И это пройдёт ...
02.09.2017 в 00:27:16
#6101299
Доброй ночи всем. Может кто подскажет немецкий интернет-магазин электрики с доставкой в Россию с "вкусными ценами" на ABB и Hager? Дорого все это у нас, а "трехбуквенные бренды" уже не хочется брать.
02.09.2017 в 00:35:40
#6101304
Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам:
02.09.2017 в 00:38:46
#6101305
walter1991
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
02.09.2017 в 08:56:08
#6101397
Допускается ли удлинять нулевой провод в (этажном) щитке? Примерно на 15-20 см. Если не допускается - поставить шинку 2x7 (4x7) ?
02.09.2017 в 09:02:06
#6101404
Понь написал: Допускается ли удлинять нулевой провод в (этажном) щитке?
А откуда в щите берутся скрутки ? Потому и наращивают , отгорает , а на повторное подключение уже не хватает . Если вы нормально соедините - почему нет ? Вы же не магистральный ноль собираетесь нарастить ?
И это пройдёт ...
02.09.2017 в 09:28:31
#6101422
serj12, Нет конечно, магистральный я бы электрика вызвал от счетчика. Ноль от света, возможно ноль от 6 квадратов на кухню. Гильзами с термоусадкой? Или проще нулевую мульти шинку поставить в отсутствии обжимки?
02.09.2017 в 11:03:04
#6101469
Понь, и так и так - как вам сподручнее
И это пройдёт ...
02.09.2017 в 11:32:07
#6101491
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста, хочу купить тепловизор и вроде сайт нашёл подходящий, но все равно сомневаюсь. Зарание спасибо
02.09.2017 в 11:39:29
#6101495
Всем доброго времени суток. Хочу купить тепловизор и вроде сайт нашёл подходящий, но сомневаюсь.Спасибо
02.09.2017 в 11:59:53
#6101507
maratttt написал: Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста, хочу купить тепловизор и вроде сайт нашёл подходящий, но все равно сомневаюсь. Зарание спасибо
maratttt, не с сайта надо начинать, а с модели
Вечный студент
02.09.2017 в 14:19:22
#6101585
Понь написал: Или проще нулевую мульти шинку поставить в отсутствии обжимки?
Можно клемму на дин-рейку взять
02.09.2017 в 22:17:58
#6101814
Добрый вечер! Подскажите по следующей проблеме. Отделочник так "усердно" работал шпателем что умудрился срезать кусок изоляции кабеля ВВГнг-LS 3х2,5, который был не очень глубоко заделан в вертикальную штрабу, и немного надрезал изоляцию нулевого провода (фотки общего вида и с увеличением, прилагаю), медная жила не пострадала.
Повреждение вроде не имеет фатального характера, всё работает, УЗО в щитке не выбивает. Т.е. всё "ломать" и менять повреждённый участок не буду. Однако возможности заизолировать этот срез изоляции (изолентой, термоусадкой) возможности нет. Подскажите, чем можно это место аккуратно "заклеить" чтобы потом снова зашпаклевать? Водостойким клеем "Момент", силиконовый/акриловый герметик, ещё что-то?
02.09.2017 в 23:02:32
#6101847
На недошестерку 5 квадратов (АВ 40А от застройщика) что поставить, 32А?
02.09.2017 в 23:03:45
#6101849
DIMOK 85 написал: Подскажите, чем можно это место аккуратно "заклеить" чтобы потом снова зашпаклевать?
не самый лучший способ, но лучше чем ничего.... можно клеевым пистолетом пройтись.
02.09.2017 в 23:48:51
#6101873
DIMOK 85 написал: менять повреждённый участок не буду
Не меняйте. Просто раздолбите немного вверх и вниз, чуть больше вытащите кабель и заизолируйте хорошей изолентой. А потом замажьте.
03.09.2017 в 00:00:23
#6101880
Понь написал: На недошестерку 5 квадратов (АВ 40А от застройщика) что поставить, 32А?
Понь, 40-ка амперам хватает и 4-х квадратных миллиметров сечения.
человек-электрик
03.09.2017 в 00:04:03
#6101881
jaja написал:
Понь написал: На недошестерку 5 квадратов (АВ 40А от застройщика) что поставить, 32А?
Понь, 40-ка амперам хватает и 4-х квадратных миллиметров сечения.
jaja, И что из этого следует?)))…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
03.09.2017 в 00:04:53
#6101882
MaSeVi, надо крепче щиты запирать
человек-электрик
03.09.2017 в 00:06:16
#6101885
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.