17.09.2017 в 02:46:02
Добрый день. В щитке на лестничной площадке установлен вводной автомат на 63 ампера. в квартирном щитке выключатель нагрузки и автоматы по 16 ампер. Чем заменить правильней вводной автомат УЗО
17.09.2017 в 02:53:20
Добрый день. В щитке на лесничной площадке установлен вводной автомат на 63 ампера. В квартирном щитке выключатель нагрузки и автоматы по 16 ампер. Чем заменить правильней вводной автомат , на УЗО 0,1 А или автомат категории D . Недавно произошёл инцидент с КЗ ,отключился автомат на 16 ампер и потянул вводной. в итоге отключилась вся квартира. Хотелось бы в будущем подобного избежать.
17.09.2017 в 09:34:14
Товарищи, вопрос не совсем по электрике. Хватит ли диаметра бура 22 чтобы вставить гладкую пвх трубу внешним диаметром 20 в кирпичной стене 600 мм? Или брать бур 26?
Вечный студент
17.09.2017 в 09:52:48
MrGalaxy написал: Или брать бур 26
Проблема осыпание в канале, хотя можно буром отверстие увеличить, а трубу забить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.09.2017 в 10:07:05
megrad написал:
MrGalaxy написал: Или брать бур 26
Проблема осыпание в канале, хотя можно буром отверстие увеличить, а трубу забить.
megrad, а если применить ход конём против осыпания: пройти буром, прочистить отверстие туда-сюда, потом один медленно вытаскивает бур, а второй подаёт трубу?
Вечный студент
17.09.2017 в 10:41:05
MrGalaxy написал: Хватит ли диаметра бура 22 чтобы вставить гладкую пвх трубу внешним диаметром 20 в кирпичной стене 600 мм?
Еще и зазор будет. Если это нормально и герметизация нового отверстия не нужна, то все ОК. В противном случае нужно сверлить отверстие диаметром от 30мм.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
17.09.2017 в 11:34:50
MrGalaxy написал: а если применить ход конём против осыпания:
Как в классике: А это попробуйте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.09.2017 в 11:52:34
vud1a написал: без заземления в щите никак нельзя защитить себя от поражения с корпуса? Узо там или диф автоматы. Sorry за тупые вопросы, я такого не смог нагуглить
Это смотря что считать поражением. Без заземленного/зануленного корпуса электроприборы класса 1 могут иногда немного "кусаться". Женщины пугаются, но поражения здесь конечно никакого нет. Но в случае неисправности прибора он может конкретно токнуть ёком. Это поражение, безусловно. Но при наличии УЗО последствий, коме заряда бодрости, сие иметь не будет, т.к. время воздействия будет очень малым.
17.09.2017 в 12:17:39
megrad написал: Федор82 написал: Хотелось бы в будущем подобного избежать. Такой поставить ссылка
{{Автоматический термомагнитный выключатель селективный 2п. S752DR-K63 - 14 779,80 Р}} Спасибо, а можно чего нибудь по дешевле , а то он один стоит как почти весь мой щиток.
17.09.2017 в 12:25:41
Федор82, по селективности ни чего другого нет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу