Shiza написал: Возможно уже обсуждалось. Линию заземления разрывать нельзя, т.е. розетки шлейфом соединить нельзя. Только вариант от распаячной коробки кабель к КАЖДОЙ розетке? Или есть другой способ?
Можно в первом подрезетнике сделать соединения PE на каждую розетку методом (ВАГА клеммника, опрессовки, сварки) и будет вам неразрывность PE. А можете вообще в первом подрозетнике сделать отводы на каждую розетку, только первый подрозетник поставьте углублённый (60мм) :).
Shiza написал: И объясните в чем разница Между ABB S201 6кА Icu 6000 А Частота 50/60 Гц и ABB SH201L 4.5кА Icu 4500 А Частота 50 Гц
Разница между Icu 6000 А и Icu 4500 А. Для дома непринципиально. Если живёте в деревне с ВЛ, или какое производство, то тогда стоит подумать об Icu 6000 А. Ну и как сказал Rumato и Abrikos. Хотя если разница в цене небольшая, то лучше конечно Icu 6000 А.