Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

20.10.2017 в 09:49:30

Shiza написал: Возможно уже обсуждалось. Линию заземления разрывать нельзя, т.е. розетки шлейфом соединить нельзя. Только вариант от распаячной коробки кабель к КАЖДОЙ розетке? Или есть другой способ?

Можно в первом подрезетнике сделать соединения PE на каждую розетку методом (ВАГА клеммника, опрессовки, сварки) и будет вам неразрывность PE. А можете вообще в первом подрозетнике сделать отводы на каждую розетку, только первый подрозетник поставьте углублённый (60мм) :).

Shiza написал: И объясните в чем разница Между ABB S201 6кА Icu 6000 А Частота 50/60 Гц и ABB SH201L 4.5кА Icu 4500 А Частота 50 Гц

Разница между Icu 6000 А и Icu 4500 А. Для дома непринципиально. Если живёте в деревне с ВЛ, или какое производство, то тогда стоит подумать об Icu 6000 А. Ну и как сказал Rumato и Abrikos. Хотя если разница в цене небольшая, то лучше конечно Icu 6000 А.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

20.10.2017 в 09:53:21

Rumato написал: Можно.

А как же электро фен-шуй? :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.10.2017 в 10:29:57

Songo написал:

Rumato написал: Можно.

А как же электро фен-шуй? :)

Songo, Не понял вопрос.

0
biglshduk
biglshduk
Новичок

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 13

20.10.2017 в 14:03:06

Доброго времени суток. Посоветуйте стриппер Задача выдержать одну квартиру, т.е. 3х1.5,3х2.5, пару раз 3х6. Кабеля ВВГнг(А)-LS плоские (кольчугино). Автомат, полуавтомат. Стоимость разумная.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.10.2017 в 14:45:33

biglshduk,КВТшный подойдет.

0

Грубый, но справедливый

Дмитрий2020
Дмитрий2020
Новичок

Регистрация: 25.12.2016

Липецк

Сообщений: 65

20.10.2017 в 22:09:57

В каких случаях нужно ставить автоматы В, а в каких - С? Допустим, в гаражный щиток на свет В, на розетки С?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.10.2017 в 22:21:08

Дмитрий2020, С какой стати розетки обделять? На все В.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.10.2017 в 22:22:48

Дмитрий2020, как правило в гаражных кооперативах дохлая сеть, поэтому лучше B. Например в новостойках автоматы категории В особо не нужны, т.к. как правило ТКЗ там приличный.

0

Грубый, но справедливый

Дмитрий2020
Дмитрий2020
Новичок

Регистрация: 25.12.2016

Липецк

Сообщений: 65

20.10.2017 в 22:47:06

Речь о частном доме, сеть пока хорошая.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

20.10.2017 в 23:18:18

Vadim 161, ага, рубит и квартиру и стояковый трехфазник.

0
Дмитрий2020
Дмитрий2020
Новичок

Регистрация: 25.12.2016

Липецк

Сообщений: 65

20.10.2017 в 23:31:57

Вообще, мне казалось, "В" лучше для жилого дома, "С" - для гаража (там и лампочек много, и в розетках сварки, болгарки всякие). Ошибаюсь?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.