24.10.2017 в 18:05:36

ebf написал: что это за сверхток 30А ,как он обозначается по ГОСТ и откуда берётся ,а это важно

Ток который меньше I2, но больше Iz. Отнести к расчетному его нельзя, т.к. он может запросто изменятся в зависимости от мощности подключаемого оборудования в процессе эксплуатации линии к которой оно подключено (АВ25А и кабель2,5мм2).

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 18:12:46

Vadim 161 написал:

ebf написал: что это за сверхток 30А ,как он обозначается по ГОСТ и откуда берётся ,а это важно

Ток который меньше I2, но больше Iz. Отнести к расчетному его нельзя, т.к. он может запросто изменятся в зависимости от мощности подключаемого оборудования в процессе эксплуатации линии к которой оно подключено (АВ25А и кабель2,5мм2).

Vadim 161, Можно просто ответить на мои вопросы, а не придумывать ,что то от себя ,пожалуйста . Обозначение в ГОСТ ваших 30А ? И по

ebf написал: 1.45 х In ≤ 1,45 х Iz

ответьте И чему у вас равен Ib в вашем примере или его у вас НЕТ :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 18:26:30

ebf написал: Обозначение в ГОСТ ваших 30А ?

Ia

ebf написал: I2 конкретно их уже у нас ДВА

Почему два? В ГОСТе один, как вы уже сказали, I2 = 1.45 х In

ebf написал: И чему у вас равен Ib в вашем примере или его у вас НЕТ

А вот не знаю я например, какое электрооборудование человек будет включать в розетки, может сегодня это тостер, а завтра проточный водонагреватель.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 18:29:25

ebf написал: И чему у вас равен Ib в вашем примере или его у вас НЕТ

А вот не знаю я например, какое электрооборудование человек будет включать в розетки.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 18:37:17

Можно простой вопрос ВАМ ПОНЯТНА вот это формула Iв ≤ In ≤ Iz и обозначения в ней использованные и их расшифровка

Vadim 161 написал: Почему два? В ГОСТе один, как вы уже сказали, I2 = 1.45 х In

Вообще то в ГОСТ I2 ≤ 1.45 х Iz

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 18:53:10

ebf, понятна, а вам что, нет?

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21226

24.10.2017 в 19:22:27

Vadim 161 написал: Я тоже обескуражен, тем как халатно относятся к написанию ГОСТов в нашей стране.

К написанию гостов в стране нормально относятся.

А вот как земля носит некоторых мелочных типов без определенных занятий - признаться, удивлен. От него уже не знают, как отвязаться.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 19:28:48

Vadim 161 написал: понятна,

Ну давайте проверим :) Iв ≤ In ≤ Iz Iв ≤ In(АВ25А) ≤ Iz(2,5мм) ТАК ПРАВИЛЬНО?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 19:57:01

ebf, ну так вы готовые значения подставляйте.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 20:05:19

Vadim 161, Вы забыли ,свои значения? Хорошо мне не сложно

ebf написал: в ≤ In ≤ Iz Iв ≤ In(АВ25А) ≤ Iz(2,5мм)

Iв ≤ In(25А) ≤ Iz(25А) Так правильно ? Цифры ваши ? Надеюсь от них не откажитесь ?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 20:15:43

ebf написал: Iв ≤ In(25А) ≤ Iz(25А) Так правильно ?

Правильно пока :)

0

Грубый, но справедливый