Vadim 161 написал:

ebf написал: Iв ≤ In(25А) ≤ Iz(25А) Так правильно ?

Правильно пока :)

Vadim 161, Спасибо

ebf написал: ebf написал: в ≤ In ≤ Iz Iв ≤ In(АВ25А) ≤ Iz(2,5мм)

Iв ≤ In(25А) ≤ Iz(25А)

Iв ≤ I2 = In х 1,45(25А х 1,45) ≤ I2 ≤ Iz х 1,45 (25А х 1,45) Так можно представить формулу ,при работе сверхтока ,для АВТОМАТА И КАБЕЛЯ ?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 20:32:08

ebf, конечно можно, но вот только что будет с кабелем 2,5мм2 при токе 36 с четвертью Ампер ?

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 20:38:41

Vadim 161 написал: конечно можно, но вот только что будет с кабелем 2,5мм2 при токе 36 с четвертью А ?

Ничего не будет ,вы же пока с ГОСТ и МЭК соглашаетесь ,не со мной :) За ответ спасибо . Надеюсь, что определение из ГОСТ I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время , те I2 = 1,45 х In у вас не вызывает отрицания и мы можем представить формулу в ТАКОМ ВИДЕ

ebf написал: ebf написал: ebf написал: в ≤ In ≤ Iz Iв ≤ In(АВ25А) ≤ Iz(2,5мм) Iв ≤ In(25А) ≤ Iz(25А)

Iв ≤ I2 = In х 1,45(25А х 1,45) ≤ I2 ≤ Iz х 1,45 (25А х 1,45)

Iв ≤ I2 (25А х 1,45) ≤ Iz х 1,45 (25А х 1,45) Возражение НЕТ ? Всё правильно?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 20:49:50

ebf, все эти формулы конечно хорошо, но вот только совсем нет у меня уверенности что кабель 2,5мм2 переживет абсолютно без последствий так в 36А. Да и правила далеки от суровых реальностей. Опять же не стоит забывать, что бытовые розетки имеют номинал 16А.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 20:52:15

Vadim 161, Давайте по сути ,Вы согласны с моим предыдущим постом

ebf написал: Iв ≤ I2 (25А х 1,45) ≤ Iz х 1,45 (25А х 1,45) Возражение НЕТ ? Всё правильно?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 21:03:01

ebf написал: Iв ≤ I2 (25А х 1,45) ≤ Iz х 1,45 (25А х 1,45) Возражение НЕТ ?

Нет, ибо это всё та-же формула из ГОСТа, к которой просто подставлены значения.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 21:09:24

Vadim 161 написал:

ebf написал: Iв ≤ I2 (25А х 1,45) ≤ Iz х 1,45 (25А х 1,45) Возражение НЕТ ?

Нет, ибо это всё та-же формула из ГОСТа, к которой просто подставлены значения.

Vadim 161, Хорошо Ib - расчетный ток цепи и надеюсь ,что вы согласитесь ,что при

ebf написал: Iв ≤ In(25А) ≤ Iz(25А)

Ib должен быть не более 25А при нормальных условиях? Чтобы не противоречить ГОСТ. Правильно?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 21:14:29

ebf написал: Ib должен быть не более 25А при нормальных условиях? Чтобы не противоречить ГОСТ. Правильно?

Правильно. Только это можно обеспечить и при помощи АВ на 16А :)

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 21:26:12

Vadim 161 написал: Правильно

Спасибо Значит Iв(25А) ≤ In(25А) ≤ Iz(25А) у вас не вызывает отторжения и всё правильно . А так Iв(25А) ≤ I2 (25А х 1,45) ≤ Iz х 1,45 (25А х 1,45) или так Iв(25А) ≤ I2 (25А х 1,45) ≤ I2 ≤ Iz х 1,45 (25А х 1,45)
Правильно ?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 21:41:33

ebf, что-то мне поднадоел ваш так скажем допрос... Уже круг третий наверное нарезаем, вам время девать некуда? Ваши эти допросы мне не особо интересны, мне моего образования хватает чтобы самостоятельно принимать решения при выборе номиналов и характеристик любого низковольтного оборудования. А спор про выбор номиналов АВ бесконечен, и длится с самого основания форума.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 21:47:46

Vadim 161 написал: мне моего образования хватает чтобы самостоятельно принимать решения при выборе номиналов и характеристик любого низковольтного оборудования.

Ну для себя любимого ради бога, а вот для других НЕ ХВАТАЕТ . Продолжим или как ?

Vadim 161 написал: что-то мне поднадоел ваш так скажем допрос..

Вам не допрос надоел, а вы поняли, что сморозили ГЛУПОСТЬ сказав что АВ25А нельзя ставить на 2,5 мм кабель :) ваш пример выглядит так Iв(30А) ≤ I2 (25А х 1,45) ≤ I2 ≤ Iz х 1,45 (25А х 1,45) Удачи :)

0