29.10.2017 в 21:34:33

#6147455

1ynn написал: Подскажите нужно ли УЗО в цепи питания котла отопления и холоильника?

Если через розетку - нужно . Прямого подключения ( у котлов такое бывает ) возможно и без ВДТ .

1ynn написал: Может ли УЗО (механическое) ложно сработать

Смотря что считать ложным ... И оно электромеханическое .

1ynn написал: оставить дом без тепла и еды?

Сожрёт оную ? :confused: :p Ломается всё , нужно всегда учитывать риски , если всё новое и собрано правильно - никаких проблем ложно не возникает .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

29.10.2017 в 21:35:13

#6147456

1ynn, Нормального заземления достаточно чтобы этим стационарным девайсам жить не по лжи .

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

29.10.2017 в 21:39:28

#6147459

Songo написал: у самих дома всё штатно от застройщика

Ну это-то фиг - я постоянно что-то втыкаю посмотреть как оно "жужит" :o

Songo написал: У меня вся проводка стандартная (алюминий лед 25) и 2 ВА на площадке

Счастливчик :flirt У меня под потолком 4 см меди в резине и хлопке от 50 какого-то года и всё - потом только вставки на фидере в ТП :) никаких излишеств :cool: И кстати , Songo, пробки я сразу ликвидировал :yu:

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.10.2017 в 21:39:35

#6147460

1ynn написал: нужно ли УЗО в цепи питания котла отопления

Нет, типа стационарное оборудование. Для котлов желательно ИБП с акумом.

1ynn написал: холоильника

Нужно. В идеале отдельная линия. Проще причину найти сработки.

dokar написал: Ошибаетесь в МСК полно . Но их по мере реновации - того.

читаем 1 пункт устава.

megrad написал: Раритет аднака.

Хотя в области такого добра завались, скорей людей изведут, чем что то поменяется.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

29.10.2017 в 21:42:04

#6147462

Radio написал: можете смело рекомендовать!

Не могу - это для меня просто - все кто видит мою работу и то , что у меня дома , сильно удивляются :o мне - то что , я всегда могу всё перекинуть и пересобрать , работает и то хорошо :eek:

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

29.10.2017 в 21:45:16

#6147464

serj12 написал: мне - то что , я всегда могу всё перекинуть и пересобрать

Какой вы неугомонный. :a Мне дома даже лампочку вкрутить светильник поменять целая проблема. Ужасно отвлекает от отдыха.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

29.10.2017 в 21:45:32

#6147466

megrad написал: читаем 1 пункт устава.

Какого монаСТЫРЯ ?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

29.10.2017 в 21:53:58

#6147472

Radio написал: светильник поменять целая проблема

Это не проблема - не горит и бог с ним :)

Radio написал: вы неугомонный

И это пишет человек с штроборезом :) меня даже мысль об нём повергает в трепет :o

Radio написал: Отвлекает от отдыха.

Это святое :sorry:

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.10.2017 в 22:02:13

#6147483

Radio написал: светильник поменять целая проблема

Я уже третий год потолочный светильник в сарае вешаю, и на кухне люстру меняю :)

serj12 написал: И это пишет человек с штроборезом :) меня даже мысль об нём повергает в трепет :o

Ой, да взяли бы себе уже Фиолент Б-2 или Б-3, да и жили спокойно, и хвастались что у Вас личный штроборез есть :). Кстати говоря, а чем вы штробы сейчас делаете, болгаркой?

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.10.2017 в 22:04:50

#6147487

serj12 написал: И это пишет человек с штроборезом :) меня даже мысль об нём повергает в трепет :o

Ой, да взяли бы себе уже Фиолент Б-2 или Б-3, да и жили спокойно, и хвастались что у Вас он тоже есть :). Кстати говоря, а кем вы тробы сейчас делаете, болгаркой?.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.10.2017 в 22:10:02

#6147495

Radio написал: Мне дома даже лампочку вкрутить

:applause: Типа на работе хватает.

dokar написал: Какого монаСТЫРЯ ?

:eek: монаСТЫРЯ - мона стыря

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

29.10.2017 в 22:12:38

#6147498

sergey_sav написал:

Валерич написал: или только номинальной

Именно так.

sergey_sav, Спасибо!

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

29.10.2017 в 22:47:01

#6147537

Vadim 161 написал: Кстати говоря, а чем вы штробы сейчас делаете, болгаркой?

Чур меня :swoon я её боюсь до жути , болгарку енту :o только хардкор - :) дрель и перо по дереву , ну или несколько перьев по дереву :flirt бог миловал стены заморской диковиной пилять :yu: Халява рулит - или ГКЛ , или пазогребневые , или по голой стене , а потом штукатурка :) Но ! - подрозетники портят всё :(

Vadim 161 написал: и хвастались что у Вас личный штроборез

Попрошу заметить что ЕГО за язык никто не тянул - сам признался :cool:

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

29.10.2017 в 23:11:52

#6147560

Vadim 161 написал: Ой, да взяли бы себе уже Фиолент Б-2 или Б-3, да и жили спокойно, и хвастались что у Вас личный штроборез есть :).

Купить штроборез, это пол проблемы, а вот пылесос к нему - уже проблема. Для себя решил, что первым куплю пылесос, а потом штраборез. Но вот цены на пылесосы нормальные ......... :cool: Я покуда отдать 500$ на Starmix 1625 не могу :sorry: .

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.10.2017 в 23:12:47

#6147562

serj12 написал: Чур меня :swoon я её боюсь до жути

Да не, с алмазным диском она не такая страшная :)

serj12 написал: Попрошу заметить что ЕГО за язык никто не тянул - сам признался :cool:

Это я помню.

Songo написал: Купить штроборез, это пол проблемы, а вот пылесос к нему - уже проблема. Для себя решил, что первым куплю пылесос, а потом штраборез. Но вот цены на пылесосы нормальные ......... :cool: Я покуда отдать 500$ на Starmix 1625 не могу :sorry: .

Керхер МВ 3П, три года у меня работает как проклятый, и помераить вроде не собирается пока.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.10.2017 в 23:14:03

#6147564

Songo написал: Купить штроборез, это пол проблемы, а вот пылесос к нему - уже проблема. Для себя решил, что первым куплю пылесос, а потом штраборез. Но вот цены на пылесосы нормальные ......... :cool: Я покуда отдать 500$ на Starmix 1625 не могу :sorry: .

Керхер МВ 3П, три года у меня работает как проклятый, и помераить вроде не собирается пока.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.10.2017 в 23:31:53

#6147579

Songo написал: Купить штроборез, это пол проблемы, а вот пылесос к нему - уже проблема

Мона обойтись обычным с небольшой приблудой ссылка ссылка и насадка на УШМ ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.10.2017 в 23:39:07

#6147583

Songo написал: Я покуда отдать 500$ на Starmix 1625 не могу

А может и не надо?.... Были у нас хорошие пылесос и штраборез (Hitachi WDE3600 и CM7MRU), но приделали им ноги... Пришлось по быстренькому прикупить Фиолент Б2 и Einhell 1930 и ничего страшного не произошло. Работаем и не хвастаемся... ;) Это по поводу саркастичного высказывания...

"Ой, да взяли бы себе уже Фиолент Б-2 или Б-3, да и жили спокойно, и хвастались что у Вас личный штроборез есть"

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

29.10.2017 в 23:40:56

#6147585

megrad написал: Мона обойтись обычным с небольшой приблудой ссылка ссылка и насадка на УШМ ссылка

Я свой домашний пылесос убил за 2 дня самодельным циклоном. Двигателю кранты :(. Собирал строительную пыль в ведро ~40 литров.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

29.10.2017 в 23:43:13

#6147587

sergey_sav написал: А может и не надо?.... Были у нас хорошие пылесос и штраборез (Hitachi WDE3600 и CM7MRU), но приделали им ноги... Пришлось по быстренькому прикупить Фиолент Б2 и Einhell 1930 и ничего страшного не произошло. Работаем. ;)

Я хочу этот пылесос иногда использовать для уборки квартиры. Говорят, что самые простые пылесосы выбрасывают много пыли в воздух :(.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.10.2017 в 23:49:30

#6147595

Songo написал: Говорят, что самые простые пылесосы выбрасывают много пыли в воздух

Само собой, "простые" строительные пылесосы не имеют многоступенчатых пылесборных систем... мешок, фильтр механический и на выхлопе что-то типа фильтра... Примерно также, как и у бюджетного бытового пылесоса... ;)

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

29.10.2017 в 23:54:58

#6147599

Знакомый бошем ГАЗ-20 пропылесосил машину, а пылесос в машине стоял, так вся машина в пыли :swoon Так что скорее всего придётся раскошеливаться :(.

Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

01.11.2017 в 09:18:36

#6149696

Всем привет. Есть учебный корпус 68-года постройки. В здании 4-х проводка, есть контур заземления, но изолированный от нейтрали или нет неизвестно.

  1. В одной аудитории используются трех-проводные линии до розеток. Заземляющий проводник и ноль соединены друг с другом во всех распред. коробках и щите - сделано лет 7 назад. Это нормально?
  2. В соседней аудитории планируется серверная, необходимо заземлить все токопроводящие части (стойки, проволочные лотки и т.п.). Чистого PЕ, как я уже сказал, нет. Электрики, красавцы, притащили в помещение ПВС 5x6, у которого N и PE в щитовой будут подключены к одной шине. Вопрос: Заземлять ли корпуса оборудования на шинку PE в локальном щите или не стоит? Пока склоняюсь подключить.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

01.11.2017 в 10:28:08

#6149751

crazy_duck написал:

В одной аудитории используются трех-проводные линии до розеток. Заземляющий проводник и ноль соединены друг с другом во всех распред. коробках и щите - сделано лет 7 назад. Это нормально?

НЕТ!!!!!!

crazy_duck написал: Вопрос: Заземлять ли корпуса оборудования на шинку PE в локальном щите или не стоит?

Нет.

crazy_duck написал: Электрики, красавцы, притащили в помещение ПВС 5x6, у которого N и PE в щитовой будут подключены к одной шине.

В щитовой, где установлено ВРУ здания?

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

01.11.2017 в 10:30:33

#6149755

crazy_duck написал: Есть учебный корпус 68-года постройки. В здании 4-х проводка, есть контур заземления, но изолированный от нейтрали или нет неизвестно.

Ну так выясните.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

01.11.2017 в 10:32:34

#6149758

crazy_duck написал: В одной аудитории используются трех-проводные линии до розеток. Заземляющий проводник и ноль соединены друг с другом во всех распред. коробках и щите - сделано лет 7 назад. Это нормально?

Категорически запрещено и весьма опасно.

Формальный пункт, который 7 лет назад уже действовал: 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

Фактически получается кривая и непредсказуемая реализация системы TN-C, исключающая использование дифзащиты, но не исключающая вынос потенциала через нагрузку на корпуса.

crazy_duck написал: Электрики, красавцы, притащили в помещение ПВС 5x6, у которого N и PE в щитовой будут подключены к одной шине.

ПВС плохо, остальное может быть нормально. Зависит от конструкции шин в щитовой.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.11.2017 в 10:41:56

#6149771

AlexeyL написал: ПВС плохо, остальное может быть нормально.

Почему ПВС плохо?

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

01.11.2017 в 11:44:27

#6149842

Rumato написал:

AlexeyL написал: ПВС плохо, остальное может быть нормально.

Почему ПВС плохо?

Rumato, пожалуйста, не начинайте заново это бодание, недавно в другой теме несколько страниц на это угрохали. Не дай Бог, SB3 увидит, и опять начнется. Вразумительного "технического" ответа Вы все равно не получите.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

01.11.2017 в 11:59:06

#6149852

Rumato написал: Почему ПВС плохо?

Таки ругань по поводу формальных правил устраивать не будем. Но одно практическое соображение: как Вы думаете, в упомянутой автором вопроса проводке использован хоть один наконечник или гильза для оконцовки многожилки? Представили, как выглядит подключение этого ПВС к шине в щите?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.11.2017 в 12:05:33

#6149854

СтранникXXI, Хорошо, молчу.

AlexeyL написал: в упомянутой автором вопроса проводке использован хоть один наконечник или гильза для оконцовки многожилки?

Не знаю. В условии задачи этого нет. И никакого отношения к моему конкретному вопросу это не имеет.

Но Вы правы, умолкаю.