19.02.2018 в 13:39:15
SpeedyRacer, Рабочий ноль на квадратных шинах сверху от автоматов. Защитный ноль на общей шине в самом верху шита.
19.02.2018 в 13:39:53
Rumato написал:
Cat_XF написал: Подскажите в чём различие между двумя УЗИП-ами от Schneider Electric:
- A9L15592 iPF 20 20kA 340В 2П
- EZ9L33620 EASY9 1П+H 20кА 230В =S=
Нужно установить на ввод в квартиру. Какое лучше?
Cat_XF, Первое на 340В, второе на 230. Первое быстренькое, второе тормознутенькое. Учтите что УЗИП бывают 3 классов и для безопасности необходимо установить все. Иначе какой-нибудь нехороший импульс может Вас обидеть. Да, и обязательно дублирование защиты, а то вдруг какая-нибудь фигня окажется неисправной.
Rumato, 340В - это максимальное рабочее. Про 3 класса знаю. Так же вижу что в одном есть сменный блок, а во втором нет. Я не понимаю, в чем различия в системе заземления. В техпаспорте написано, система заземления: 1 устройство TN-C, 2 устройство TN-S, TT. Они что по разному подключаются и всё?
19.02.2018 в 14:40:11
как думаете, это брак у щитка
19.02.2018 в 14:43:02
apm, Это норма.
19.02.2018 в 15:10:29
Rumato,
Rumato написал: SpeedyRacer, Рабочий ноль на квадратных шинах сверху от автоматов. Защитный ноль на общей шине в самом верху шита.
Rumato,
Спасибо, а квадратные шины ведь это одно целое с корпусом щита? Для прокладки новой проводки возможно рядом с этой шиной сделать отверстие, вкрутить болт и к нему присоединить нулевой провод? Т.к. моя шина (правая) вся ржавая.
19.02.2018 в 15:51:54
Rumato написал: Это норма.
нее, меня такая норма за 1,5 рубля не устраивает...придется поискать другой щиток на 36 модулей.
19.02.2018 в 16:00:46
Как грамотно сделать разводку по потолку под натяжным, для галогенок 5 шт. 35Вт(каждая) на 220В. Цоколь GU 5.3. Можно ли как то от выключателя/распайки выкинуть на потолок ВВГнг(ls) 3на1,5 кв.мм до ближайшего софита, а потом перейти на ПУГНП 3на1,5 с помощью клеммника WAGO 222 уже раскидать на остальные галогенки шлейфом, при этом фиксируя ПУНГП на бетонный потолок в гофру. P.S.: А то не хочется, ну никак с ВВГшкой мучатся при установке каждого светильника (пружинят падлы)!
19.02.2018 в 16:25:06
ДоброДел, а смысл? На патрон светильника гибкие провода/кабель, их хватит для установки.
19.02.2018 в 16:33:46
ДоброДел, А третью жилу,вы куда сувать будете? :popcorn
19.02.2018 в 17:04:50
megrad написал: ДоброДел написал: А потолок не сдохнет?
Да вроде норм у всех работает по 10-15 лет.
19.02.2018 в 17:06:52
ebf написал: ДоброДел, А третью жилу,вы куда сувать будете? :popcorn
ebf, На днах переделывал точечные галогенки с 12 v на 230 v . землил винтом на корпус
19.02.2018 в 17:07:27
sebikov написал: ДоброДел, а смысл? На патрон светильника гибкие провода/кабель, их хватит для установки.
sebikov, Ну вот торчат после монтажа потолка ВВГнгls в отверстии. Впихнуть заподлицо геморрой редкостный, проводочки от патрона 5-7 см. И что делать изволите?
19.02.2018 в 17:48:25
apm написал: Вообще, если он висит открытым способом, то точно эта щель не айс
Что то я не понял. С защелкой всё в порядке ? Если что, там должна в комплекте идти запасная.
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу