maisei
maisei
Новичок

Регистрация: 02.09.2015

Москва

Сообщений: 9

20.04.2018 в 13:37:30

BV, В квартиру я поставлю 2 узо, а вот в щитке где рубильник стоит что то менять?.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122809

20.04.2018 в 13:46:36

maisei написал: BV, В квартиру я поставлю 2 узо, а вот в щитке где рубильник стоит что то менять?.

maisei, Если есть финансы - замените ставропольский дифф на селективное УЗО 63А (50А) / 100ма и АВ С50, лучше 2П. Если нет, то не срочно, и замените потом если будут ложные срабатывания. В ставропольском - есть защита от перенапряжения, рассчитанная на допустимые пределы по старому стандарту напряжения 220+-10%. Сейчас в России стандарт - 230 вольт. Если есть еще деньги - поставьте реле напряжения - либо УЗМ-51М, либо другое по вкусу

0
maisei
maisei
Новичок

Регистрация: 02.09.2015

Москва

Сообщений: 9

20.04.2018 в 13:52:07

BV, Большое спасибо

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.04.2018 в 19:19:05

BV написал: замените ставропольский дифф на селективное УЗО

А Ставрапольский диф типа не селективный ? Вы фото хоть смотрели то ?

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122809

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.04.2018 в 20:50:10

BV, и что он селективный вы естественно не увидели ?

0

Грубый, но справедливый

Шуюп
Шуюп
Резидент

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

20.04.2018 в 21:03:43

Vadim 161 написал: BV, и что он селективный вы естественно не увидели ?

Vadim 161, селективный это как?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122809

20.04.2018 в 21:04:14

Vadim 161 написал: BV, и что он селективный вы естественно не увидели ?

Vadim 161, естественно я знаю эти устройства, и видел что модификация автора селективная. Дальше то что? В чем ваш вопрос?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.04.2018 в 21:10:19

BV написал: естественно я знаю эти устройства, и видел что модификация автора селективная. Дальше то что? В чем ваш вопрос?

Зачем менять прекрасный рабочий селективный дифавтомат да и тип А к тому же ?

Шуюп написал: Vadim 161, селективный это как?

Ознакамливайтесь ссылка

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17274

20.04.2018 в 21:22:35

Vadim 161, Он реально Ставропольский, или из Китая до Ставропольского склада?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

20.04.2018 в 21:28:52

MaSeVi, разве по нему не видно, что реально?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.