Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.05.2018 в 21:58:51

Киргуду написал: Кабель проложен 25 лет назад и он неизвлекаем

Если это точно КГ, то есть повод задуматься... За это время у КГ изоляция жил обычно рассыпается прямо в руках.

0

Грубый, но справедливый

Киргуду
Киргуду
Новичок

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

14.05.2018 в 22:08:18

По крайней мере то, что видно в щите - в нормальном состоянии. Сверху на клеммах рубильника и второй кусок (неиспользуемый) на заднем плане вертикально до шин и там концы скручены.

Когда будем устанавливать щит - прозвоню кабель мегаомметром. Он имеется.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.05.2018 в 22:16:10

Киргуду, Видимо домик старого энергетика, судя по щиточку :) Иногда встречаю такие щиты в домиках 90x годов, которые делались с заделом "на века", но... не вышло :)

0

Грубый, но справедливый

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.05.2018 в 22:24:24

sergey_sav, да, что-то я не туда ... :) VaLLeon, вот ещё забыл упомянуть - тот же Сименс, сделанный в Чехии на заводе принадлежащем Сименсу.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17277

14.05.2018 в 22:44:39

Abrikos, Интересно, насколько они могут быть интересны?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.05.2018 в 22:50:24

MaSeVi, как то вы загадочно сказали :) Кстати, а чего это вы живете в столице, а на Астро-УЗО/SEZ/Doepke внимания не обращаете ? Интересная между прочим автоматика

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17277

14.05.2018 в 22:57:17

Vadim 161 написал: MaSeVi, как то вы загадочно сказали :) Кстати, а чего это вы живете в столице, а на Астро-УЗО/SEZ/Doepke внимания не обращаете ? Интересная между прочим автоматика

Vadim 161, Ничего загадочного, просто мысли вслух о цене/качестве. Ни Астро, ни Доепке не хочу. Не помню, кто и когда, но страшно исходил словесным поносом относительного последнего, правда без содержательной фактуры. Не хочу, мне хватает 2-х брендов покамест)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.05.2018 в 10:03:15

Vadim 161 написал: И какие там проводочки на заводе были ? МГТФ 0,5 ?

от 16 до 50 мм 2.

Vadim 161 написал: Контакт быстро ослабнет из-за мягкости припоя, и клемма выгорит.

При мне такого ни разу не было, и до меня тоже. Завод военный, если был косяк из за лужения наверное в приказном порядке запретили. Например, был косяк у отдела снабжения вместо ХБ халатов, купили синтетику, типа дешевле и выдали работающим с микросхемами... Полсмены выдало брак: при разборе выяснили, что статика микросхемы убивало. Вышел приказ о запрещении синтетики на производстве плат. Про лужение ни каких приказов не было.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

15.05.2018 в 14:27:32

megrad написал: Облудите.

Не надо этого делать. Ни в коем случае.

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

15.05.2018 в 16:11:22

Может быть кому-то приходилось устанавливать выключатели Schneider Electric Unica c подсветкой MGU5.201.25NZD. В них модуль подсветки реально отсоединить и переставить чтобы светило когда выключатель не когда выключен а наооборот когда включен,для индикации напряжения на нагрузку.Из фото из инета не совсем понятно,а в магазине никто не даст разбирать и ковыряться в выключателе.Нулевой провод в установочной коробке имеется. Вот картинки из инета :

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17277

15.05.2018 в 16:21:27

VaLLeon написал: светило когда выключатель не когда выключен а наооборот когда включен,для индикации напряжения на нагрузку

Только у нас придумывают "веселые" задания)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу