Vadim 161, Не люблю Легран, но это субъективизм, конечно же...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.05.2018 в 22:19:58

#6333128

Тогда приходим к выводу что или подобное Атмосферостойкая жесткая гладкая труба из нераспространяющего горение ПВХ, цвет серый, серия 6UF 1.jpgНовая серия труб специально предназначена для уличной прокладки при прямом воздействии солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков. Назначение: прокладка электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями. Условия монтажа: наружная прокладка по фасадам зданий при прямом воздействии солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков; открытая прокладка внутри зданий по материалам всех групп горючести и воспламеняемости; скрытая прокладка в негорючих материалах; монолитное бетоностроение.

Отличительные особенности:

  • стойкость к солнечному ультрафиолету и атмосферным осадкам;
  • морозостойкость;
  • устойчивость к старению;
  • не распространяет горение;
  • имеются стойкие к ультрафиолету аксессуары (муфты труба-труба, коды 501ХХ, муфты труба-коробка, коды 502ХХ, повороты на 90 градусов, коды 500ХХ);
  • рекомендуется монтировать с биматериальными пылевлагозащитыми аксессуарами IP67 и оцинкованными и полиамидными держателями;
  • имеется Сертификат пожарной безопасности.

А в реале за подвесным потолком - металл. трубы) Вариант Гибкая армированная труба из не распространяющего горение ПВХ, цвет серый, белый Назначение: трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных и прочих изолированных проводов, шнуров и кабелей. Условия монтажа: открытая прокладка электропроводки внутри помещений; скрытая прокладка электропроводки в негорючих материалах; прокладки кабелей питания и управления к производственному технологическому оборудованию, механизмам и машинам; прокладка электропроводки, подвергающейся продолжительным вибрационным воздействиям в ходе эксплуатации.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.05.2018 в 00:41:24

#6333214

Vadim 161 написал: А АББ уже всем приелся, ибо вездесущ, да и не стильный он

Это про штаны или про кофточки?... :eek:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

14.05.2018 в 00:43:19

#6333216

Vadim 161 написал: АББ уже всем приелся, ибо вездесущ, да и не стильный он

:D Офигенные критерии.

0
Аватар пользователя
gdserg

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

14.05.2018 в 08:41:16

#6333304

VaLLeon написал: Nerfit, есть у меня одна теория,но для этого вам надо проверить в щитке,в стояке магистраль нулевая и земля (каркас щитка) проложены отдельно или соединены вместе,и нет ли УЗО.

VaLLeon, если все эти условия имеются в наличии, в чем причина? Меня аналогично беспокоит эта ситуация - причем обычные лампочки не моргают, а вот "новомодные" - еще как.

0
Аватар пользователя
gdserg

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

14.05.2018 в 08:43:22

#6333305

Mandalore105 написал: SB3, понял, так и будет, спс.

Vadim 161, я смотрю только в сторону абб и легранд, говорят еще хагер норм, не пользовался.

ebf, точно? Ведь по логике узо для утечки, а автомат для к/з или превышения. Если все узо бракованные (допустим), как отключится автомат, если есть только утечка, но нет превышения и к/з?

Mandalore105, про Legrand отзовусь хорошим словцом - работает безотказно - по крайней мере, АС на 30мА

0
Аватар пользователя
VaLLeon

Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

14.05.2018 в 15:53:42

#6333624

gdserg, если УЗО есть и ноль отдельно от земли,то мои предположения неверны.

0
Аватар пользователя
VaLLeon

Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

14.05.2018 в 16:14:01

#6333648

Не знаю как у других фирм,мне в автоматах ABB понравилось возможность подключения проводов разного сечения

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2018 в 16:16:44

#6333652

VaLLeon написал: Не знаю как у других фирм,мне в автоматах ABB понравилось возможность подключения проводов разного сечения

Определённая серия.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Киргуду

Местный

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

14.05.2018 в 19:45:53

#6333805

Добрый день. Подскажите, как подключить провод 25 квадратов в модульный автомат? Ввод в частный дом сделан медным многопроволочным кабелем что-то типа КГ 4х25. В щите вводный автомат обычный трехполюсник на 32А. Очень хочется избежать оконцевания жил кабеля, ибо нечем на такие сечения.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.05.2018 в 19:56:18

#6333811

VaLLeon, у других фирм.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2018 в 19:56:41

#6333813

Киргуду написал: как подключить провод 25 квадратов в модульный автомат

Смело, только места надо побольше.

Киргуду написал: Очень хочется избежать оконцевания жил кабеля, ибо нечем на такие сечения.

Облудите. паяльный жир, припой и паяльник на 100 Вт. Лучше тигель конечно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.05.2018 в 19:58:04

#6333815

megrad написал: Облудите

Не нужно :nо: . Если только с бандажом пропаивать.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2018 в 20:08:49

#6333831

Vadim 161 написал:

megrad написал: Облудите

Не нужно :nо: . Если только с бандажом пропаивать.

Vadim 161, за 5 лет на заводе ни разу проблем не было. Завод военный и там лудили всё. И с бандажом может в клеммы не влезть. как вариант вообще ни чего не делать, если под рукой ни чего нет. Изолентой только края резины подмотать. Хотя в идеале ПВХ трубку одеть или клеевую термоусадку. Либо, если совсем по правилам концевую муфту. Либо наконечники со срывными болтами, но вроде штыревых не бывает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.05.2018 в 20:10:33

#6333833

Декаданс в бывшем помещении консьержа в подъезде. Нулевой провод розетки на батарее отопления, розетка работает, освещение работает.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.05.2018 в 20:18:13

#6333843

Abrikos, темой не ошиблись?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.05.2018 в 20:29:51

#6333860

megrad написал: за 5 лет на заводе ни разу проблем не было.

И какие там проводочки на заводе были ? МГТФ 0,5 ? Контакт быстро ослабнет из-за мягкости припоя, и клемма выгорит.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Киргуду

Местный

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

14.05.2018 в 20:40:34

#6333872

megrad написал:

Киргуду написал: как подключить провод 25 квадратов в модульный автомат

Смело, только места надо побольше.

Киргуду написал: Очень хочется избежать оконцевания жил кабеля, ибо нечем на такие сечения.

Облудите. паяльный жир, припой и паяльник на 100 Вт. Лучше тигель конечно.

megrad,
Гм, а он влезет? Я имел в виду через какой-нибудь клемник с переходом, скажем, на ПВ-3. Мне кажется это будет более удобно. Самого щита пока нет - он обдумывается.

0
Аватар пользователя
VaLLeon

Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

14.05.2018 в 20:47:25

#6333878

Abrikos, спасибо что просветили,буду знать

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2018 в 21:06:11

#6333897

Киргуду написал: клемник с переходом, скажем, на ПВ-3.

Может ПВ1 (ПуВ) через болтовую гильзу ссылка, либо через распределительную клемму типа ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2018 в 21:20:54

#6333915

Киргуду написал: Ввод в частный дом сделан медным многопроволочным кабелем что-то типа КГ 4х25.

Киргуду написал: Самого щита пока нет - он обдумывается.

так может кабель переложить?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Киргуду

Местный

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

14.05.2018 в 21:55:12

#6333940

Увы, никак. Кабель проложен 25 лет назад и он неизвлекаем, т.к идет в земле в металлических трубах, частично в конструкциях здания и т.п. Сейчас в качестве щита висит советская конструкция с рубильником ВР32 на входе, к которому этот кабель и прикручен болтами. Пришла пора этот щит менять на современный.

Вот насчет клеммы - спасибо. Что-то такое я и имел в виду.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.05.2018 в 21:58:51

#6333943

Киргуду написал: Кабель проложен 25 лет назад и он неизвлекаем

Если это точно КГ, то есть повод задуматься... За это время у КГ изоляция жил обычно рассыпается прямо в руках.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Киргуду

Местный

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

14.05.2018 в 22:08:18

#6333958

По крайней мере то, что видно в щите - в нормальном состоянии. Сверху на клеммах рубильника и второй кусок (неиспользуемый) на заднем плане вертикально до шин и там концы скручены.

Когда будем устанавливать щит - прозвоню кабель мегаомметром. Он имеется.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.05.2018 в 22:16:10

#6333971

Киргуду, Видимо домик старого энергетика, судя по щиточку :) Иногда встречаю такие щиты в домиках 90x годов, которые делались с заделом "на века", но... не вышло :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.05.2018 в 22:24:24

#6333974

sergey_sav, да, что-то я не туда ... :) VaLLeon, вот ещё забыл упомянуть - тот же Сименс, сделанный в Чехии на заводе принадлежащем Сименсу.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

14.05.2018 в 22:44:39

#6333986

Abrikos, Интересно, насколько они могут быть интересны?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.05.2018 в 22:50:24

#6333989

MaSeVi, как то вы загадочно сказали :) Кстати, а чего это вы живете в столице, а на Астро-УЗО/SEZ/Doepke внимания не обращаете ? Интересная между прочим автоматика

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

14.05.2018 в 22:57:17

#6333998

Vadim 161 написал: MaSeVi, как то вы загадочно сказали :) Кстати, а чего это вы живете в столице, а на Астро-УЗО/SEZ/Doepke внимания не обращаете ? Интересная между прочим автоматика

Vadim 161, Ничего загадочного, просто мысли вслух о цене/качестве. Ни Астро, ни Доепке не хочу. Не помню, кто и когда, но страшно исходил словесным поносом относительного последнего, правда без содержательной фактуры. Не хочу, мне хватает 2-х брендов покамест)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.05.2018 в 10:03:15

#6334246

Vadim 161 написал: И какие там проводочки на заводе были ? МГТФ 0,5 ?

от 16 до 50 мм 2.

Vadim 161 написал: Контакт быстро ослабнет из-за мягкости припоя, и клемма выгорит.

При мне такого ни разу не было, и до меня тоже. Завод военный, если был косяк из за лужения наверное в приказном порядке запретили. Например, был косяк у отдела снабжения вместо ХБ халатов, купили синтетику, типа дешевле и выдали работающим с микросхемами... Полсмены выдало брак: при разборе выяснили, что статика микросхемы убивало. Вышел приказ о запрещении синтетики на производстве плат. Про лужение ни каких приказов не было.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.