BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

05.06.2018 в 23:06:22

srl_wrk написал: Внутренние также предполагаются из пеноблоков.

трещины гарантированы

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

06.06.2018 в 14:25:38

Дорого времени суток всем :) Подскажите пожалуйста, правильно ли так соединять группу выключателей с подсветкой? Выключатели - Legrand Cariva В крайнем подрозетнике размещаем клемму WAGO. Спасибо.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

06.06.2018 в 14:37:14

Lehandr написал: Подскажите пожалуйста, правильно ли так соединять группу выключателей с подсветкой?

Да, но с подсветкой могут быть проблемы с ЛЕД лампами - см форум

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

06.06.2018 в 16:55:02

Подскажите ещё пожалуйста, зачем в этом звонке Zamel gnu-913/n напряжение 220 v и батарейки одновременно? Спасибо!

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

06.06.2018 в 17:04:29

И ещё вопрос :) Вставил куски провода в зажимы, что бы не перекашивало винт и гайку зажима, или как то по другому это делают?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

06.06.2018 в 17:57:39

Lehandr написал: Вставил куски провода в зажимы, что бы не перекашивало винт и гайку зажима, или как то по другому это делают?

Никто так не заморачивается :) На перекошенные зажимы не обращают внимания. Изоляцию ножиком зачищали?

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

06.06.2018 в 18:08:07

BV написал: Изоляцию ножиком зачищали?

Нет, стриппером Stanley Fatmax

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

06.06.2018 в 18:22:07

Lehandr написал: стриппером Stanley Fatmax

Всё правильно, он "срывает", а не "перерезает". Аналогичные изделия от КВТ более ровно работают, хотя на сечения от 6 и выше тоже не очень ровно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

06.06.2018 в 18:24:18

Lehandr написал: Подскажите ещё пожалуйста, зачем в этом звонке Zamel gnu-913/n напряжение 220 v и батарейки одновременно? Спасибо!

Подскажите зачем 220 и батарейки?

0
shakshinec
shakshinec
Новичок

Регистрация: 05.12.2017

Уфа

Сообщений: 29

06.06.2018 в 22:50:20

Нужна помощь, ставлю кухонный гарнитур, уже в процессе сборки, а я до сих пор не знаю какие розетки надо сделать для посудомоечной машины и для варочной поверхности. Для посудомойки я так понимаю надо обычную розетку с заземлением на 16А. А для варочной поверхности нужен клемник. Нашел только от Шнайдер электрик - 14533393 артикул. Или я неправильно все делаю?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.06.2018 в 22:56:43

shakshinec написал: А для варочной поверхности нужен клемник. Нашел только от Шнайдер электрик - 14533393 артикул.

Всё правильно, подойдет.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу