Здравствуйте, нужно будет переместить квартирный щит на метр ниже. Большинство кабелей получиться поменять, но 3 кабеля, придется удлиннять. Подскажите пожалуйста, для соединение встык кабелей 3*2,5 какие гильзы лучше взять: гмл(о) 1,5/2,5 (квт) или гильза соединительная гси 2,5 (квт) ? https://www.etm.ru/cat/nn/8925681/ https://www.etm.ru/cat/nn/571260/

Также потребуется удлиннить кабель 3*4 (т.е. тоже соединить встык) какие гильзы подойдут для этого: гмл 4-3 квт или гмл 6-4 квт? https://www.etm.ru/cat/nn/9716535/ https://www.etm.ru/cat/nn/9716538/ P. S. все эти соединения, будут сверху заштукатурены. Обжимать буду клещами пк-16у от КВТ.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.08.2021 в 15:09:46

#7015505

Иркут написал: нужно будет переместить квартирный щит на метр ниже

Чем продиктована необходимость подобной операции?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

21.08.2021 в 22:58:20

#7015598

AndyMirror, При монтаже новой проводки, электрик неверно выбрал место установки щита, есть довольно большая ниша в стене, в которой и был расположен старый советский щит, электрик установил новый накладной щит, сверху над этой нишей. Нашел в телефоне фото, на них это место видно не очень хорошо, но принцип понятен.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.08.2021 в 23:02:35

#7015600

Иркут написал: есть довольно большая ниша в стене, в которой и был расположен старый советский щит, электрик установил новый накладной щит, сверху над этой нишей.

Странный электрик, ещё и хвосты короткие оставил.

Соединения разместите в большой коробке с крышкой, а ту уже заштукатурьте.

По гильзам спецы подскажут.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.08.2021 в 23:27:10

#7015603

Иркут написал: электрик неверно выбрал место установки щита

вам ведь говорили, что щит высоко делаете? или я ошибаюсь?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

22.08.2021 в 10:08:12

#7015667

Иркут, в гильзу ГМЛ 2,5 входит жила на 4 кв. мм. В гильзу ГМЛ(о) 1,5 входит жила на 2,5 кв. мм. Можете для подстраховки измерить диаметр жил кабелей и соотнести их с размерами гильз.

Также имейте ввиду, что эти гильзы выполнены по ГОСТ, а клещи ПК-16у - по DIN, поэтому они при обжатии в ячейке 2,5 будут пережимать больше необходимого: должно быть 2,5 мм остаточная толщина после обжима, а она на самом деле около 1,8-2 мм. Можно подпилить зуб 2,5 на 0,5 мм, либо жать в 6, подложив кусочек жести толщиной 0,5 мм на сторону матрицы.

Перед обжимом надеть на жилы термоусадку с клеевым слоем (можно даже двух диаметров для надёжности), а сами жилы резать не ровно все, а ёлочкой, чтобы не было большой блямбы в одном месте.

Гильзы ГМЛ(о) 1,5 только недавно удалось попробовать — очень миниатюрные.

https://kvt.su/kvt_uc/videos_study/articles/articles-lugs/selection-of-lugs/

https://kvt.su/kvt_uc/videos_study/articles/articles-lugs/cable-flexibility/

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

22.08.2021 в 16:28:32

#7015790

ZooZoo написал:

Иркут написал: электрик неверно выбрал место установки щита

вам ведь говорили, что щит высоко делаете? или я ошибаюсь?

ZooZoo, к сожалению на этот форум я пришёл, уже после того, как была сделана электрика. Здесь мне и посоветовали, опустить щит в нишу. Изначально не хотел, но сейчас думаю, что так будет лучше

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

22.08.2021 в 18:10:21

#7015803

menket, ##Также имейте ввиду, что эти гильзы выполнены по ГОСТ, а клещи ПК-16у - по DIN,## Спасибо за ответ, интересно конечно, производитель гильз и клещей, один-квт а стандарты использует разные. Как я вас понял, просто взять и обжать встык, не получится, нужно применять хитрости, которые вы описали выше. Теперь у меня есть опасения, по поводу результата обжима и опасаюсь эти соединения, закрывать штукатуркой. Может пойти другим путём:1) в эту нишу установить слаботочный щит, а электрический щит поставить накладной, на то место где он стоит сейчас, только на 36 модулей и в этом случае, не предется ничего удлинять. 2) Либо удлиннить кабели, посредством установки 1-2 распред. коробок на потолок и опрессовку в них сделать не встык, а в нахлест, гильзами гмл-п 10, так как этими гильзами буду опрессовывать все соединения, в розеточных группах?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

22.08.2021 в 18:15:52

#7015805

AndyMirror написал:

Иркут написал: есть довольно большая ниша в стене, в которой и был расположен старый советский щит, электрик установил новый накладной щит, сверху над этой нишей.

Странный электрик, ещё и хвосты короткие оставил.

Соединения разместите в большой коробке с крышкой, а ту уже заштукатурьте.

По гильзам спецы подскажут.

AndyMirror, может лучше соединение разместить в распред. коробке на потолке, а не под штукатуркой? И опрессовку сделать не встык, а в нахлест, раз встык, результат может быть не очень хорошим?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

22.08.2021 в 18:49:06

#7015813

Иркут, лучше так.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

22.08.2021 в 18:50:11

#7015814

Иркут, есть и гильзы стандарта DIN от КВТ, но лично мне не удалось их приобрести. Обычная пробка от бутылки как раз и даст жесть толщиной 0,5 мм для шестёрки клещей, надо только пассатижами сформовать её.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.08.2021 в 20:49:14

#7015848

Иркут написал: просто взять и обжать встык, не получится, нужно применять хитрости, которые вы описали выше. Теперь у меня есть опасения, по поводу результата обжима

Не опасайтесь, эти ухищрения не играют никакого практического значения.

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

23.08.2021 в 18:26:41

#7016096

Приветствую! Подскажите пожалуйста,серия автоматических выключателей Resi 9 от Шнайдер Электрик, как она по качеству? Стоит ли ее рассматривать как промежуточный вариант между Изи 9 и Акти 9 ?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.08.2021 в 22:13:17

#7016146

Andrey80, нормальная , но надо бдить :a

0

И это пройдёт ...