Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

07.06.2018 в 21:32:24

lexxsad написал:

ZooZoo написал:

lexxsad написал: есть что в схеме поменять?

Вам нужно этот "щит" заново перебрать.

ZooZoo, перебрать весь щит боюсь дорого выйдет в данный момент, но чую придется))) мне бы просто косяки устранить что бы заехать в квартиру нормально.

lexxsad, Может и дорого, может и нет. Но прикиньте, что это делается на десятилетия...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.06.2018 в 21:50:59

MaSeVi написал: Я, конечно, человек старый и слеплой, но там, все-таки в большинстве гибкий провод, хотя...

Ну вот, опять старите себя раньше времени :) Гляньте, там отходящие линии из ВВГ обжаты, по тому как они согнуты - точно понятно что это моножила.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
lexxsad

Местный

Регистрация: 07.06.2018

Москва

Сообщений: 36

07.06.2018 в 22:06:00

MaSeVi написал:

lexxsad написал:

ZooZoo написал:

lexxsad написал: есть что в схеме поменять?

Вам нужно этот "щит" заново перебрать.

ZooZoo, перебрать весь щит боюсь дорого выйдет в данный момент, но чую придется))) мне бы просто косяки устранить что бы заехать в квартиру нормально.

lexxsad, Может и дорого, может и нет. Но прикиньте, что это делается на десятилетия...

MaSeVi, перебирать щиток планирую в любом случае, так как хочу пару элементов добавить но это чуть позже да и специалиста нужно найти нормального что бы сделал хорошо и на надолго, в данной квартире по словам, электрику делал профессионал и на века! в текущей момент есть более приоритетные задачи. Вы еще не вдели что с сантехникой)))) а дому то всего 4 года...

0
Аватар пользователя
Сергей Р1954.

Местный

Регистрация: 27.10.2016

Москва

Сообщений: 42

07.06.2018 в 22:06:24

Дачное заземление. Уже не раз писал,в электрике очень слабо разбираюсь,прошу в деда тапками не кидаться. Контур собрал,ввод сделал.Советов по заземлению пересмотрел много. Вопросов тоже много. 1)Связь между вбитыми штырями выполнять сваркой-понятно.Сварил. Почему тогда проводник от контура к дому на болте? (Я сделал сварной). 2)Что сварку покрыть краской-понятно.Может сверху надежнее солидолом еще покрыть? 3)наверное главный вопрос. Проверка заземления. Много чего перечитал... (сразу-вызвать электриков не вариант вообще.Покупать прибор пенсионеру жаба душит.Да и пооверять работоспослбность всетаки регулярно надо) Про проверку контрольной лампой.Типа один провод к фазе-другой к проводу земли.Если горит -все ОК!Гдето пишут что очень опасно? Почему? Никого рядом заведомо нет.Потом логически-если это очень опасно.Но тогда это также опасно когда пробой будет.И не факт что люди рядом не будут. Другие пишут что лампа ничего не покажет.Но почему,если достаточно большой ток потребителя,при пробое,должен в землю уйти. Третий написал что лампа работает.Светит ярко-все ОК,вполнакала-хреновато. Друг написал -вбил стержни по науке,нормально проварил-не парься. У меня контур-железн.уголок 45 на 45на 5вбит на 200-210см.твердая глина,уперся в скалу.Треугольник со стороной 130см.Соеденение полоса 40на4. Ввод две железных проволоки 6мм.Как писал-приварены к контуру.Но если это криминал-откопаю-заменю.

Попробовал проверить лампой работу заземления-сработало УЗО.Вроде так и должно быть.(Или не должно и чтото неправильно). Но тогда вопросы 1)а нафига вообще заземление если и так УЗО срабатывает. 2)чтобы всетаки проверить работу контура(если это реально лампой контрольной)-УЗО отключить?

Пы Сы. Чтоб тему новую не делать На днях лоханулся,током дернуло.Слабенько,был в калошах.УЗО не сработало.Это изза слабого тока,что через меня прошел? Спасибо кто прочитал так много слов.

Прошу прошения,почемуто разными шрифтами написалось.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

07.06.2018 в 22:09:09

Vadim 161, Я пошутил, просто очки забыл на даче)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

07.06.2018 в 22:16:28

lexxsad написал: перебирать щиток планирую в любом случае

И это правильно.

lexxsad написал: электрику делал профессионал и на века

Каждый имеет право на своё представление о прекрасном.

lexxsad написал: в текущей момент есть более приоритетные задачи

Приоритетней электрики и сантехники ничего быть не может, ИМХО!)))

lexxsad написал: Вы еще не вдели что с сантехникой))))

С этим, конечно, в другой раздел...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111340

07.06.2018 в 22:20:49

Сергей Р1954., У вас не "мелкие вопросы", а ответ Вам надо писать на полстраницы - т.е. полный ликбез. Потрудитесь почитать "Путеводитель по разделу электрика" , где и найдете большинство ответов на свои вопросы подробно. Либо вбейте в Яндекс свои вопросы по отдельности. Коротко отвечу - контур заземления подключается через болтовое на входе в дом, например на цоколе, чтобы его можно было отключить и проверить прибором. А по горению лампочек вы с экстрасенсами определяйте сопротивление растеканию. Да, и еще принципиальна схема подключения к сети вашего контура, в частности - соединен он с нулем или нет. Воздушка у Вас или подземный кабель... короче - нюансов много и не в этой теме их обсуждать... Попросите модераторов, чтоб перенесли в отдельную

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111340

07.06.2018 в 23:05:51

lexxsad, Перед переборкой щита по любому надо проводить диагностику линий, и розеток, хотя-бы минимально.

lexxsad написал: так как хочу пару элементов добавить но это чуть позже

там - не пару... там все перебрать надо по уму - но, как минимум - розетки без УЗО (особенно в ванной и на кухне), на розетку в ванной дифф (не узо) С25 - нахрена? В умывальнике воду кипять двумя двухкиловатными кипятильниками? ;)

Вввод как минимум 10ка, а дальше шлейфуется 4ка, или 6ка? Обжатые НШВИ ВВГ - чё, круто :) Странная помесь 2П и 1П АВ - " я тебя слепила, из того что было .... спиз..но с другого обьекта" или валялось в остатках.

lexxsad написал: в данной квартире по словам, электрику делал профессионал

Вы не правильно написали это слово. В вашем случае следует писать профессиАНАЛ, и последнее у него где-то рядом с мозгом :)

lexxsad написал: в текущей момент есть более приоритетные задачи.

Самая приоритетная задача - это чтоб никого не убило током!!!

Итак напишу что надо: программа минимум (вьехать) - проверка и исправление в габаритах существующего щита 1) исправить косяк АВ № 7и8 2) как минимум, пересадить ВСЕ розетки ванной и кухни под дифзащиту (комнаты - также желательно), ну например, часть под существующий дифф С25 со своими АВ С16 3) проверить все розетки на наличие земли 4) мегомметром - всю квартиру оптом, далее по результатам.

программа "нормально"

  • подумать, что не хватает из линий.
  • перебрать щиток с нормальной автоматикой и с фишечками по желанию в корпусе побольше

Программу "нормально" при выполнении программы "минимум" с УЗО на розетках комнат можно отложить на неопределенный срок. Есть желание - звоните, пока отдыхать не уехал...

lexxsad написал: Вы еще не вдели что с сантехникой)))).

По этой теме - также в курсе...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

07.06.2018 в 23:18:04

BV написал: программа минимум (вьехать) - проверка и исправление в габаритах существующего щита

Всё по-новой, без минимума :D

BV написал: пока отдыхать не уехал...

Да вернётесь - всё будет по новой, с другим автором и/или другой темой!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

08.06.2018 в 08:34:45

Сергей Р1954., Копать или не копать, вот в чём вопрос! :killyourselfbywall:

Один очень ответственный человек, всегда подходил ко всему очень ответственно! Поэтому он сделал очень хорошее заземление для своего садового домика, даже полил солевым раствором место заземления. Когда его спрашивали, зачем он это сделал, то он гордо отвечал: я усилил нулевую шину в щитке, в целях безопасности. Он очень гордился, потому что заземление было сделано только у него одного, из всего садового товарищества. Так вот, как-то произошла авария на трассе (грузовик снёс столб у трансформатора питающего посёлок), в результате которой оборвался нулевой проводник! И представьте себе, ток со всего посёлка не нашёл ничего лучшего, как потечь через его щиток в домике в прекрасно сделанное заземление. Теперь у него нет домика. :sorry:

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

08.06.2018 в 08:48:27

lexxsad, Щиток эконом класса! :) Остатки со всех объектов вставил и уехал домой! Ну чем не профессионал? :) Это наш работодатель. Ну чтобы мы без него делали? :confused:

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

08.06.2018 в 12:51:02

BV, "я тебя слепила, из того что было ...." :D

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

08.06.2018 в 15:45:18

Скажите пож, где в правилах конкретно написано, что автоматические выключатели надо испытывать раз в 3 года?

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

08.06.2018 в 16:09:10

BV написал: Коротко отвечу - контур заземления подключается через болтовое на входе в дом, например на цоколе, чтобы его можно было отключить и проверить прибором.

А чем не подходит отключение для проверки на ГЗШ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.06.2018 в 16:43:52

Азат Д, вроде это Вам нужно ссылка Согласно гл. 3.6. ПТЭЭП «Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей» сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок определяет технический руководитель Потребителя на основе приложения 3 Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий. Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.

Нормы приемо-сдаточных испытаний должны соответствовать требованиям Раздела 1 «Общие правила» главы 1.8. «Нормы приемо-сдаточных испытаний» Правил устройства электроустановок (седьмое издание).

В соответствии с ПТЭЭП (приложение 3), измерения сопротивления изоляции элементов электрических сетей проводятся в сроки: — электропроводки, в том числе осветительные сети, в особо опасных помещениях и наружных установках — 1 раз в год, в остальных случаях — 1 раз в 3 года; — краны и лифты — 1 раз в год; — стационарные электроплиты — 1 раз в год при нагретом состоянии плиты.

В остальных случаях испытания и измерения проводятся с периодичностью, определяемой в системе планово-предупредительного ремонта (ППР), утвержденной техническим руководителем Потребителя (п. 3.6.2. ПТЭЭП).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу