Mandalore105 написал: по поводу селективных автоматов abb s750dr

Что, лишняя денешка завелась?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

18.06.2018 в 13:18:54

#6359246

MaSeVi, ну не совсем, но у меня интересная ситуация. У нас все вводные автоматы всех этажей со стояком находятся в этажном щите первого этажа, а я сам на втором. Допустим вышибло его, мне придется одеться, спуститься вниз, а потом звонить в звонки двух квартир, потому что там этажная дверь стальная, а если никого не будет дома, к примеру на работах они, то я буду ждать вечера без электричества.

Ну так что, мне поможет в этой ситуации селективник? Хотя я подумал, тогда надо просто у себя на номинал ниже, чтобы тепловым у меня расцеплялось раньше. Но если будет кз, то все равно селективник надо.

Да, я знаю, что принято на этаже, а у нас вот так. Видимо придется тупо кабель к себе на этаж безо всяких автоматов тянуть. А на этаже уже автомат.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

18.06.2018 в 13:25:05

#6359253

Mandalore105 написал: Ну так что, мне поможет в этой ситуации селективник?

Поможет, но вот почему текущий должен выбивать?

Mandalore105 написал: потому что там этажная дверь стальная

А вот этого быть не должно, если одни квартиры зависят от других. Вот этим вопросом должна УК заниматься, плюс жилинспекция...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

18.06.2018 в 13:34:16

#6359261

MaSeVi, я перестраховываюсь. Вот включит жена одновременно бойлер, духовку, чайник, микроволновку (я учу, что нельзя все сразу, но ведь все возможно) и вырубит автомат нафиг, вот не хочу этого.

Ук собсно и сделала это все, причем оригинально, поставив 12 штук 50а автоматов, запараллелив некоторые квартиры, то есть две двухкомнатные висят на одном 50а, наша одна трехкомнатная на одном 50а, спрашивал ук типа че за нафиг, сказали пкределывать не будут, все официально.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

18.06.2018 в 13:36:09

#6359262

Mandalore105 написал: Вот включит жена одновременно бойлер, духовку, чайник, микроволновку

Ну и пусть себе включает...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

18.06.2018 в 13:45:49

#6359276

MaSeVi, ну то есть можно особо не кипешовать? Ок, спс, тогда пока не буду думать об этом.

0
Аватар пользователя
Dmitrydal

Местный

Регистрация: 06.04.2018

Москва

Сообщений: 2

18.06.2018 в 13:48:34

#6359281

Здравствуйте, уважаемые Мастера! Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить в квартирный щиток вводный автомат и какого номинала его выбрать, если в щитке на лестничной площадке организовано вот такое подключение: Автомат 63A + Счетчик + УЗО 50А ?

Или сразу после ввода в квартирный щиток ставить УЗО 63А?

Меня очень смущает, что на вводном автомате номинал больше, чем у противопожарного УЗО. Из информации, прочитанной мной на форуме я понял, что должно быть наоборот.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

18.06.2018 в 13:59:25

#6359293

Dmitrydal написал: Автомат 63A + Счетчик + УЗО 50А ?

У Вас выключатель нагрузки + счётчик + АВДТ.

Dmitrydal написал: нужно ли ставить в квартирный щиток вводный автомат

Не нужно, достаточно выключатель нагрузки

Dmitrydal написал: после ввода в квартирный щиток ставить УЗО 63А?

Ну групповые линии или на 40, или на 63А в зависимости от Вашей схемы...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Dmitrydal

Местный

Регистрация: 06.04.2018

Москва

Сообщений: 2

18.06.2018 в 16:36:20

#6359410

MaSeVi написал: Не нужно, достаточно выключатель нагрузки

Спасибо за совет. А какого номинала должен быть выключатель нагрузки?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

18.06.2018 в 16:42:00

#6359415

Dmitrydal написал: А какого номинала должен быть выключатель нагрузки?

50 или 63А...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alcybery

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Череповец

Сообщений: 20

18.06.2018 в 17:40:29

#6359467

Подскажите, как подключить водонагреватель через дополнительный дифавтомат в щитке, какие номера к каким подключать?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.06.2018 в 18:07:06

#6359485

alcybery, у вас нули двух квартир на одной шине сидят, нужно еще одну нулевую шину ставить и к ней подключать нулевой провод с выхода вашего счетчика и нули ваших отходящих линий.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
korn64

Местный

Регистрация: 09.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

19.06.2018 в 10:04:01

#6359957

Вопрос. Необходим приобрести массажный аппарат. Цены на Амазоне и у нас отличаются в разы. Но вот какой нюанс, аппараты корейские, рассчитанные на 60 Гц сети. Читал, что частота не так важна, приборы спокойно подключаются и к 50 Гц. Но в описании приборов четко указано, что аппарат не будет работать от такой частоты. Люди из Австралии и Гонконга спрашивали про такую возможность, на что был дан ответ, что невозможно, работать не будет. Но мне вот сомнительно, у нас такие продаются, вряд ли их выпускают в 2-х модификациях - на 50 и 60 Гц. Напряжение 110 и 220 Вольт - понятно, но вот частота... Есть аппараты другой корейской марки на Ибее, там четко указано 50/60 Гц. Кто что посоветуют? Такое возможно в обычном, по сути своей, воздушном компрессоре? В описании: Item Details: Doctor Life V7 Rated Voltage: AC220V/60Hz * Not Working at 50Hz

0
Аватар пользователя
DED

Местный

Регистрация: 22.12.2009

Екатеринбург

Сообщений: 3107

19.06.2018 в 17:35:48

#6360308

Помогите разобраться с полтергейстом. Купили для освещения придомовой стоянки три диодных прожектора (50 ватт, Ecola), и один Фотон на 100 ватт. Два полтинника и сотку подцепили отдельно, а один полтинник на одной линии с ДРЛ(ватт 400?). Через полгода этот прожектор сгорает. Ставим китайца - 2 месяца, по гарантии ставим такого же китайца - 2 недели, по гарантии, с небольшой доплатой ставим ИЕК - ночь не пережил, по гарантии сегодня опять поставили ИЕК, но подцепил я его к отдельным трём прожекторам, которые работают и горя не знают. И вот вопрос - поможет? Неужели прожектор сгорает из-за ДРЛки?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.06.2018 в 21:50:06

#6360533

DED написал: Неужели прожектор сгорает из-за ДРЛки?

И этот вопрос возник только после накрывшегося пятого светильника?... ;)

Имхо. Вполне вероятно, что броски напряжения при включении/выключении ДРЛ400 не очень положительно влияют на здоровье простеньких драйверов китайских светильников... ибо "отдельно стоящие" собратья живут дольше.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
mr-mak

Местный

Регистрация: 22.12.2013

Челябинск

Сообщений: 79

19.06.2018 в 21:51:41

#6360534

Здравствуйте. Такой вопрос: Есть лампочка, коммутируется ИК датчиком движения. Необходимо добавить возможность "включать на постоянку" и отключать совсем (чтоб не моргал). Так понимаю нужен трехпозиционый переключатель (коммутатор). Очень желательно на дин рейку! Пример: в положении 1 - коммутируется ИК датчиком в положении 2 - не светит / не имеет контакта в положении 3 - светит постоянно уверен, что есть такой коммутатор, но не могу правильно задать запрос.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.06.2018 в 22:10:06

#6360545

mr-mak, видимо вот это ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

20.06.2018 в 10:42:14

#6360816

При проводке в квартиру кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х10 диаметром 16 мм как соблюсти правило, по которому радиус изгиба не может быть больше 10 диаметров, то есть в данном случае 160 мм? Допустим, вывод из этажного электрощита будет через отверстие в стене. Аналогично и ввод в квартиру. Не будет же в самом деле такое закругление?

0
Аватар пользователя
aumiroshnikov

Местный

Регистрация: 20.06.2018

Волгоград

Сообщений: 11

20.06.2018 в 13:10:14

#6360889

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста по схеме щита в трехкомнатной квартире. Разводка групп уже сделана, нужно закупать компоненты для сборки щита. Правильно ли я все раскидал по автоматам и подобрал номиналы? Кабель на розетки и сплиты ВВГнГ-LS(А) 3х2,5 одножильный, освещение 2х1,5 одножильный. На варочную поверхность идет 3х6 гибкий. На вводе в квартиру кабель 3х10. После счетчика стоит автомат на 50 А. До счетчика стоит АВДТ 63А 30mA. Все, что до квартирного щита - от застройщика.

PS. На 6 группе так же сидит посудомоечная машина (встраиваемая). 14 и 15 группы инверторные сплит-системы: 18 BTU и мультисплит (9 + 9)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

20.06.2018 в 13:18:47

#6360895

aumiroshnikov, Вам в другую тему!)) Свет под разные УЗО поставьте. Ванную комнату тоже можете под какое-либо групповое УЗО поставить.

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
stq1000

Местный

Регистрация: 17.05.2018

Москва

Сообщений: 5

20.06.2018 в 13:27:30

#6360904

Здравствуйте! Пишу пока сюда, отдельную тему не завожу т.к. вдруг кто-то быстро опытным взглядом ответ даст:) Предыстория: жили были 2 асинхронных трехфазных электродвигателя, которые были установлены в вытяжных вентиляторах. Работали попеременке - день работает один, день работает другой. Работали долго и продуктивно, но как-то были оба вентилятора замечены в повышенной вибрации. Один вообще сильно вибрировал. В итоге у одного крыльчатка разлетелась, разворотив корпус, второй остался в ужасе трястись. Двигатели на 15 кВт, 970 оборотов, номинальный ток ~31 ампер, рабочий ~23 ампера. Автомат стоял 25С. Заказали новые вентиляторы с теми же характеристиками, пришли, установили, запуск - бах - автомат выбило. Еще запуск - опять выбило. Проверили подключение - треугольник 380 (двигатель 380 треугольник 660 звезда). Поставили автомат 32С, запустился, работает. В один момент времени работает 1 вентилятор!! Замеряем ток - 23А 25А 25А пофазно. Делаем вывод, что 25А это меньше чем 32А номинала автомата, так и оставили. Вечером вентилятор выключился. Смотрим - автомат расплавился! Нагрузка не полная, автомат качественный (АВВ). Воткнули IEK 63D. Греется автомат, греются провода фазные (температура порядка 45 градусов). Всё подключено кабелем КГ 5х6 длина 10м, обжато на ншви, контакты протянуты, ну с прошлых вентиляторов ничего не менялось. Производитель говорит типа у себя схемы смотрите, двигатель работает значит мы тут не причём. Меняйте, дескать, провода на 5х10. Но 5х6 это итак с запасом на 15-то киловатт! Боимся пожара, куда смотреть, кто виноват и чего делать? Резюме: Температура фазных проводов при токе по фазам 23А 25А 25А: 36°С 40°С 34°С Автомат АВВ профессиональной серии 32С выбивает, один такой же уже погорел. Как может гореть автомат, если токи ниже номинала?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

20.06.2018 в 13:29:32

#6360905

stq1000 написал: Как может гореть автомат, если токи ниже номинала?

Автоматы д.б. специальные для двигателей, а не "обычные". Вот они бедолаги и погибли. Вам нужны АВ серии MS от АВВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
aumiroshnikov

Местный

Регистрация: 20.06.2018

Волгоград

Сообщений: 11

20.06.2018 в 13:35:21

#6360909

MaSeVi написал: Вам в другую тему!)) Свет под разные УЗО поставьте. Ванную комнату тоже можете под какое-либо групповое УЗО поставить.

А в какую? Подскажите, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
stq1000

Местный

Регистрация: 17.05.2018

Москва

Сообщений: 5

20.06.2018 в 13:38:23

#6360911

MaSeVi, дак электрик говорит стояли ж такие же двигатели на 25м автомате и не грелось ничего, а тут притащили новые бесовские машины!

0
Аватар пользователя
stq1000

Местный

Регистрация: 17.05.2018

Москва

Сообщений: 5

20.06.2018 в 13:38:58

#6360912

MaSeVi, дак электрик говорит стояли ж такие же двигатели на 25м автомате и не грелось ничего, а тут притащили новые бесовские машины!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

20.06.2018 в 13:51:17

#6360921

aumiroshnikov написал: А в какую?

Да в какую хотите.

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

20.06.2018 в 14:13:41

#6360923

menket написал: При проводке в квартиру кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х10 диаметром 16 мм как соблюсти правило, по которому радиус изгиба не может быть больше 10 диаметров, то есть в данном случае 160 мм? Допустим, вывод из этажного электрощита будет через отверстие в стене. Аналогично и ввод в квартиру. Не будет же в самом деле такое закругление?

Будет. Просто надо стену в местах входа/выхода отверстия немного подрихтовать, придать радиус. Думаю, не обязательно точно 8 см, хотя и это не много.

0
Аватар пользователя
GooDMaster

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Набережные Челны

Сообщений: 13

20.06.2018 в 16:26:46

#6360952

Подскажите пожалуйста размеры дюбель хомута для ввгнг ls плоского 3х1.5, 3х2.5 и 3х4 (производитель кабеля Радиус)

0
Аватар пользователя
alcybery

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Череповец

Сообщений: 20

20.06.2018 в 17:38:41

#6360973

Vadim 161 написал: alcybery, у вас нули двух квартир на одной шине сидят, нужно еще одну нулевую шину ставить и к ней подключать нулевой провод с выхода вашего счетчика и нули ваших отходящих линий.

Vadim 161, я правильно понимаю, если этого не сделать, то дифавтомат не будет работать как должен?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.06.2018 в 18:24:37

#6360998

alcybery, будет. Но всё равно, одна шина на две квартиры это колхоз.

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу