Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

11.07.2018 в 12:01:31

#6374548

Владимир766 написал: Автомат 16А -7шт. Автомат 10А -3шт.

А на схеме 8АВ: 6 на 16А, и 2 на 10А

Владимир766 написал: Две клемы N

Одну, т.к. ещё одна уже в комплекте со щитом д.б.

Владимир766 написал: Косынка Хагер Гольф однофазная на 12 модулей.

Не забудьте торцевые заглушки к шинке...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

11.07.2018 в 12:01:41

#6374549

MaSeVi, Можете подсказать все ли правильно в моем заказе?? Особенно соотношение вводный 25А и рубильник 40А ??. И то и другое двуполюсное.?? Все верно??

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

11.07.2018 в 12:03:37

#6374553

MaSeVi, Схема немного увеличилась автоматами а так все тоже самое. Торцевые заглушки к косынке?? Надо ли указывать что у меня кабель 6 квадратов??

0
Аватар пользователя
Boriso

Местный

Регистрация: 08.05.2017

Иркутск

Сообщений: 96

11.07.2018 в 12:09:58

#6374557

Vadim 161, Ну какой же он янки, у него 230 В в розетке :) Из Великобритании он, судя по ютьюбу

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.07.2018 в 12:13:02

#6374560

Владимир766 написал: Торцевые заглушки к косынке??

Да, заглушки к гребенке.

Владимир766 написал: Надо ли указывать что у меня кабель 6 квадратов??

Это здесь не при чем.

Дайте ссылку на сайт где заказывать будете

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

11.07.2018 в 12:13:40

#6374563

Vadim 161, https://polo-elektro.com.ua/p55573953-pereklyuchatel-obschim-vyhodom.html Вот такой рубильник нормальный?? Это тот сайт где я заказываю.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

11.07.2018 в 12:14:44

#6374565

Владимир766 написал: Торцевые заглушки к косынке??

Да, к шинке/косынке)))

Владимир766 написал: Надо ли указывать что у меня кабель 6 квадратов

Да плевать там хотели, какой кабель)))

Владимир766 написал: вводный 25А и рубильник 40А ??. И то и другое двуполюсное

Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.07.2018 в 12:17:46

#6374567

ebf написал: Мы бедные

Ага, куда не плюнь дома как грибы растут, и Жигули уже редкостью становятся, одни гранты/приоры и иномарки.

Boriso написал: Из Великобритании он, судя по ютьюбу

Да всё может быть, я английский от американского английского плохо отличаю :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.07.2018 в 12:19:48

#6374570

Vadim 161 написал: Ага, куда не плюнь дома как грибы растут, и Жигули уже редкостью становятся, одни гранты/приоры и иномарки.

Бедность измеряется не так, но это не эконом.форум .Всё закончил :)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.07.2018 в 12:23:00

#6374573

Владимир766 написал: Вот такой рубильник нормальный??

Нормальный, даже чересчур, он же перекидной :) Вам бы попроще, такой

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

11.07.2018 в 12:32:13

#6374580

Владимир766 написал: Вот такой рубильник нормальный??

Это переключатель, к тому же его нельзя использовать под нагрузкой. Вам нужен Hager SBN 240...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

11.07.2018 в 12:51:28

#6374599

Владимир766 написал: Или один вводный двуполюсной 25А(в щитке на лестничной клетке) + один рубильник двуполюсной 25А(в домашнем щитке)? Просто сейчас заказ делаю.

Не нужен вам никакой рубильник, берите такой же самый автомат да и всё.

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

11.07.2018 в 12:56:27

#6374605

Radio, На 25А?? Т.е 2 по 25А?? Рубильника у них того что мне советовали нет.

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

11.07.2018 в 12:58:26

#6374607

MaSeVi, Нет у них такого рубильника.

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

11.07.2018 в 13:08:53

#6374615

MaSeVi, Не пойму. Чё сразу не поставить два вводных по 25А?? Зачем рубильник вообще нужен?? Он чем то лучше??