menket
menket
Старожил

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

28.07.2018 в 19:13:06

BV, ток при использовании энергосберегающих ламп будет велик только при включении, насколько я понимаю. Установившееся значение невелико. Хотя, смотря сколько и каких ламп.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

28.07.2018 в 19:24:11

menket написал: BV, ток при использовании энергосберегающих ламп будет велик только при включении, насколько я понимаю. Установившееся значение невелико. Хотя, смотря сколько и каких ламп.

menket, Если искра подпалит смазку один раз - уже может быть достаточно для продолжения процесса zuqo, кабель ВВГ, клеммы 222 или 221. Или спаяйте медь и ал с флюсом для Ал

0
zuqo
zuqo
Новичок

Регистрация: 28.07.2018

Москва

Сообщений: 5

28.07.2018 в 20:08:08

menket, BV, спасибо.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

28.07.2018 в 20:35:03

menket написал: BV, ток при использовании энергосберегающих ламп будет велик только при включении, насколько я понимаю. Установившееся значение невелико. Хотя, смотря сколько и каких ламп.

menket, а если на линии случится КЗ один раз?

0
menket
menket
Старожил

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

28.07.2018 в 20:55:24

BV, зависит от величины тока с точки зрения температуры проводов в клемме, а также свойств самой пасты.

Приведенное вами фото с клеммами другой серии, не 2273. Кроме этого, есть серия 224.

Ваше фото я бы адресовал производителю - интересно было бы узнать его точку зрения.

0
menket
menket
Старожил

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

28.07.2018 в 22:02:22

menket, если это кварцевазелиновая паста, то нагреть её, и посмотреть, что получится.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

28.07.2018 в 22:07:03

menket написал: Приведенное вами фото с клеммами другой серии, не 2273.

Это фото 773 серии

0
Vano01
Vano01
Новичок

Регистрация: 29.07.2018

Алматы

Сообщений: 3

29.07.2018 в 07:25:57

Уважаемый > Abrikos скажите, хочу собрать щит на Siemens > 5sy4, так вот а что у Siemens нету что-ли как у abb селективного автомата? Что бы как у abb была совместимость с 5sy4.

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

29.07.2018 в 13:25:02

menket написал: menket, если это кварцевазелиновая паста, то нагреть её, и посмотреть, что получится.

menket, При хорошем нагреве стечет как вода

0
menket
menket
Старожил

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

29.07.2018 в 13:39:48

dokar, именно паста? Просто вазелин точно стечёт.

Тогда как объяснить тот случай, о котором упоминает BV? Нет причин не доверять.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

29.07.2018 в 17:33:13

dokar написал:

menket написал: menket, если это кварцевазелиновая паста, то нагреть её, и посмотреть, что получится.

menket, При хорошем нагреве стечет как вода

dokar, нагрев-перегрев точечный, локальный в первую очередь (и особенно при КЗ), там и коксуется в начале, да еще и с песочком - "чтоб уж точно" монолит :) Даже если предположить, что почти все стечет, то все равно немного останется в месте контакта - оно и будет гадить

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу