здравствуйте! провод АВТ 2х2,5 был соединен при помощи WAGO 773 (с пастой для Al проводов) нагрузка не превышала 3кВт и вот что вышло:

подскажите чем можно надежно соединить провода?

PS перед сборкой провода зачищались наждачной бумагой для снятия окисла

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.08.2018 в 11:16:34

BECHA написал: подскажите чем можно надежно соединить провода?

Опрессовкой. Либо как вариант - скрутить и пропаять с флюсом Ф-64

0

Грубый, но справедливый

BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

07.08.2018 в 11:26:09

Vadim 161 написал: скрутить и пропаять с флюсом Ф-64

а можно медь с алюминием спаивать? у меня в тех клеммниках дла люминия и один медный ВВГ были. через медь потребление ничтожное.

ЗЫ болтом соединить, развлив медь и алюминий шайбой, можно?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

07.08.2018 в 11:52:58

BECHA, Оба раза можно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123147

07.08.2018 в 12:10:23

BECHA написал: провод АВТ 2х2,5 был соединен при помощи WAGO 773 (с пастой для Al проводов) нагрузка не превышала 3кВт и вот что вышло:

Еще один случай в копилку случаев клемм с пастой.... Недавно тут обсуждали :)

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

07.08.2018 в 12:15:53

BV написал: Недавно тут обсуждали

как предложите соединить? думаю проблема в том что клемма была в коробке на улице. осадки на нее не попадали но перепад температур был.

PS клемму покупал в местном сельпо, может и левак.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123147

07.08.2018 в 12:31:36

BECHA написал: но перепад температур был.

В любой клемме будет перепад температур, если она работает под значимой нагрузкой не 100% времени.

BECHA написал: как предложите соединить?

мне лично более нравится пайка с последующей обязательной герметизацией, например, клеевой термоусадкой

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.08.2018 в 12:58:00

BECHA написал: а можно медь с алюминием спаивать?

Можно, но перед пайкой алюминиевый провод нужно залудить.

BECHA написал: ЗЫ болтом соединить, развлив медь и алюминий шайбой, можно?

Можно, и гровер под гайку.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17276

07.08.2018 в 13:02:33

Vadim 161 написал: и гровер под гайку.

Лучше гайку с пресс-шайбой...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

07.08.2018 в 13:04:41

Vadim 161 написал: Можно, и гровер под гайку.

само собой

MaSeVi написал: Лучше гайку с пресс-шайбой...

или так