Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

22.04.2022 в 04:39:33

ZooZoo, глянул ваш профиль и начало первой попавшейся темы. И вот что там, вам отвечают мастера :a Без комментариев)

Неудивительно, что вы после такого, стараетесь в электромонтажных темах, показать своё превосходство над вопрошающими, чтобы потешить своё уязвленное самолюбие. Не гнушаетесь ещё и ябедничеством заниматься, грозитесь пожаловаться админам, на всякую несущественную мелочь)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2022 в 15:19:08

KRIS AIR, дом какого года?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

22.04.2022 в 15:35:11

KRIS AIR написал: Повторяю, проводишь рукой по корпусу чего либо подключенного к разеткам и ощущается будто бы вибрация.

Правильно я понимаю, что все перечисленные приборы имеют металлический корпус и заземление?

Обратите внимание на вилки электроприборов, на третий контакт на боках вилки. Он есть не везде: на пылесосе и некрупной кухонной технике наподобие миксера этого контакта нет. Техника с двухконтактной вилкой тоже вибрировала?

0
Аватар пользователя
KRIS AIR

Местный

Регистрация: 22.04.2022

Воронеж

Сообщений: 5

22.04.2022 в 15:36:23

megrad, точно не знаю год. В эксплуатацию сдан то ли в 2013, то ли 2012. В паспорте щитка 2012 указан как начало работы. Живу тут с 2014.

0
Аватар пользователя
KRIS AIR

Местный

Регистрация: 22.04.2022

Воронеж

Сообщений: 5

22.04.2022 в 15:40:14

AlexeyL, а вот кажется нет. На всех приборах, что я называла вилки да с заземлением и металлический корпус. Единственное что было без. Это фен. Его я как-то пропустила при осмотре. Не потрогала. Просто сразу вытащила вилку. Возможно, кстати он и не вибрировал.

И да, в квартире все разетки с заземлением. Электрик проверял этот контакт своей отверткой. И ни писка не было, ни лампочка не загоралась на ней. Только вот проверял он всё вечером, когда смог приехать. Но к этому времени уже вибрация пропала.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2022 в 16:01:16

Можно предположить проблему с заземлением - кто "удачно" заземлился.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
KRIS AIR

Местный

Регистрация: 22.04.2022

Воронеж

Сообщений: 5

22.04.2022 в 16:05:23

megrad, удачно в ковычках? Можно чуть чуть пояснить? (Я тупенькая в электрике)

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

22.04.2022 в 16:15:06

KRIS AIR написал: На всех приборах, что я называла вилки да с заземлением и металлический корпус. Единственное что было без. Это фен. Его я как-то пропустила при осмотре. Не потрогала. Просто сразу вытащила вилку. Возможно, кстати он и не вибрировал.

Если это всё действительно так, то ситуация действительно нехорошая. Вибрировали не корпуса, а Вы, под действием слабого переменного тока, проходящего через Вас между проводом заземления в электропроводке и полом квартиры. Кафельный пол весьма хорошо проводит электричество, некоторые другие варианты проводят похуже.

Разумеется, при полностью исправной общедомовой электрике такого быть не может: арматура перекрытия под Вашими ногами должна быть прочно связана с проводом заземления в проводке, и напряжение между ними должно быть ничтожным при любых пробоях и замыканиях. Для того, собственно, и делается заземление. Но если что-то в общей электрике дома сильно не так, то неправильное напряжение случается или на проводе заземления, или на полу - результат для человека одинаковый, отличить одно от другого можно только хитрыми измерениями.

Дальше всё сложно, вариантов очень много. Например, напряжение на Ваш пол может подать сосед снизу, через неисправную люстру. При правильной электрике в таком случае должно мгновенно отключиться электричество у соседа, при неправильной - как повезёт.

Ещё вариант: перегорание лампочек было не случайностью. Заземление во всех домах обязательно связано с проводом рабочего нуля электропроводки, а "неправильное" (ненулевое) напряжение на нуле приводит именно к повышенному напряжению в некоторых квартирах (точнее - в одной из трёх).

В общем, повод для тревоги и срочного поиска специалиста есть. И проблема, скорее всего, за пределами Вашей квартиры.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2022 в 16:18:33

AlexeyL, УЗО вроде должно было сработать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

22.04.2022 в 16:24:36

megrad написал: AlexeyL, УЗО вроде должно было сработать?

У соседа? "С чего бы это в жопе пластилину взяться..." (с)

0
Аватар пользователя
KRIS AIR

Местный

Регистрация: 22.04.2022

Воронеж

Сообщений: 5

22.04.2022 в 16:32:35

AlexeyL, благодарю за развернутый ответ. Попробую связаться с электриком управляющей компании. И да моя квартира третья на этаже. Даже в паспорте щитка так написано.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

22.04.2022 в 16:47:50

KRIS AIR написал: И да моя квартира третья на этаже.

Однако, магическое число 3 связано не с количеством квартир в Вашем доме, а с одним студентом из Риги, свалившим в Германию к Сименсу ещё при царе Александре...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2022 в 16:54:01

AlexeyL написал: У соседа?

У автора.

KRIS AIR написал: Попробую связаться с электриком управляющей компании.

Надо поверить состояние контактов в щите на Вашу квартиру.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
kolokol888

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Находка

Сообщений: 459

22.04.2022 в 16:57:40

AlexeyL, красивый ответ,улыбнуло))

0
Аватар пользователя
kolokol888

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Находка

Сообщений: 459

22.04.2022 в 16:59:00

AlexeyL написал:

KRIS AIR написал: И да моя квартира третья на этаже.

Однако, магическое число 3 связано не с количеством квартир в Вашем доме, а с одним студентом из Риги, свалившим в Германию к Сименсу ещё при царе Александре...

AlexeyL, красивый ответ,улыбнуло))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу