Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

08.08.2018 в 17:28:22

MaSeVi, Vadim 161, megrad, Спасибо, друзья))

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20769

08.08.2018 в 17:33:11

ПPOPAБ написал:

Alex2507 написал: ПPOPAБ, если я правильно понимаю, то не наш случай. у нас дачи, однофазная линия СИП...

Alex2507, повторное заземление ноля и ОПН-0,38 на ВЛИ... А потом уже дела домашние.

ПPOPAБ, Привет ! А ведь вы вели одному товарищу год, два назад аналогичную тему . Так чта Алексу просто ее надо найти .

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.08.2018 в 20:13:16

dokar, - и Вам доброго здоровья!

Тем "земли", грозозащиты, уравнивания потенциалов было много... "Спаси и заземли" - девизом Камикадзе. ;)

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

08.08.2018 в 22:38:47

  1. наблюдал несколько схем подключения узо на рисунках.. встречались варианты "входа" фазы и нуля снизу в автомат узо и выход сверху на дочерние модули. как на фото ниже.. подскажите плиз в узо что совсем всеравно с какой стороны вход пускать с какой выход...
  2. внутреннюю разводку в щитке выполнять проводом ввг 6 квадратов?
  3. если щит металлический, шину заземления непосредственно к щиту привинчивать без изоляторов?
  4. также по шинам нулевым на корпус... в лучшем случае на изолированных пятках, не нашел чтобы хотябы колпачком/крышкой закрывались.. такие бывают? в компактном исполнении не модульные в общем... прошу ссылку

реально не пойму почему оно рисунки разворачивает... сорь.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.08.2018 в 22:59:43

Берг написал: подскажите плиз в узо что совсем всеравно с какой стороны вход пускать с какой выход...

Нет. Вопрос критичен. Строго в соответствии с маркировкой производителя! (вход-выход, фаза-ноль) Без вариантов!

Берг написал: внутреннюю разводку в щитке выполнять проводом ввг 6 квадратов?

Минимум - по номиналу "нижнего" аппарата.

Берг написал: если щит металлический, шину заземления непосредственно к щиту привинчивать без изоляторов?

В них (изоляторах) - нет надобности.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.08.2018 в 23:03:52

Берг написал: также по шинам нулевым на корпус... в лучшем случае на изолированных пятках, не нашел чтобы хотябы колпачком/крышкой закрывались.. такие бывают? в компактном исполнении не модульные в общем... прошу ссылку

Существуют полностью изолированные.

Берг написал: реально не пойму почему оно

Быдлокодеры, Сэр!

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.08.2018 в 23:11:17

Берг написал: подскажите плиз в узо что совсем всеравно с какой стороны вход пускать с какой выход...

Легранд, Хагер и АББ разрешают подачу питания снизу, а подключение нагрузки сверху, это относится и к их автоматам, и к их УЗО.

Берг написал: внутреннюю разводку в щитке выполнять проводом ввг 6 квадратов?

Можно и им, если нечем многопроволочные провода оконцевать.

Берг написал: сли щит металлический, шину заземления непосредственно к щиту привинчивать без изоляторов?

Баз разницы, лишь бы щит был заземлен, и желательно чтоб была заземлена дверца.

Берг написал: такие бывают? в компактном исполнении не модульные в общем... прошу ссылку

Бывают, как уже верно сказал ПPOPAБ

0

Грубый, но справедливый

Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

09.08.2018 в 00:09:05

подсмотрел такую красоту... как называется такая шина? или они только в комплекте со щитом идут... я так понял на ней изолированные группы... земля и 3 нулевых шины.

помогите плиз правильно подобрать такую в щиток шириной на 12 модулей... я понимаю они еще диаметрами коммутируемых проводов отличаются... для обычного щитка с какими дырками искать...

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.08.2018 в 00:12:15

Берг написал: как называется такая шина?

Нулевая шина.

Берг написал: или они только в комплекте со щитом идут...

Да. Но например для щитов хагер можно докупить отдельно ссылка

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123588

09.08.2018 в 03:50:59

ПPOPAБ написал: повторное заземление ноля и ОПН-0,38 на ВЛИ..

Существуют ОПН-0,22 - почему не они?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.08.2018 в 07:06:24

BV написал: Существуют ОПН-0,22 - почему не они?

Давненько обсуждали (с участием Камикадзе) и пришли к выводу: на ВЛИ предпочтительней именно 0,38 или даже 0,5. При перехлесте может плачевно для протяженной ВЛ закончится. А 247 В уже в доме, за вводным АВ устанавливать. Измерив реальный ТКЗ.

0