Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2018 в 17:46:31

Mandalore105, видимо для каждого раздела своё крепление.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
anonim

Местный

Регистрация: 08.03.2016

Долгопрудный

Сообщений: 18

26.08.2018 в 18:16:17

Здравствуйте! Глупый вопрос, прошу сильно не пинать. Было соединение кабеля с помощью скрутки (не пропаяна). Решил от него избавиться и пассатижами "раскрутил" соединение и выпрямил кабель (сечение 1,5, медь). После чего поставил клеммники wago. Теперь гложет параноидальная мысль - скручивание-раскручивание-выпрямление медной жилы могло привести к критичному падению ее прочности? Риски есть вообще в такой ситуации? Обязательно ли было откусывать всю скрутку, зачищать провод и крепить wago на "свежую" часть? Заранее спасибо. :o

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

26.08.2018 в 18:23:08

anonim, Так это Вам на месте виднее, скрутить и раскрутить можно по разному. А так конечно ваги лучше на новую ровную жилу ставить.

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

26.08.2018 в 18:27:35

Mandalore105 написал: Господа, вопрос, а почему для соединения многожильных пугв, например в распредкоробке 4 штук 1,5, на свет, не используются клеммы типа автомобильных, которые обжимают? Ведь этот обжим по логике должен быть не хуже тех же ваго.

Mandalore105, Ну так ваго же удобнее и безопаснее.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2018 в 18:37:14

Slavka.sav написал: и безопаснее.

Сомневаюсь...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

26.08.2018 в 19:17:37

megrad написал:

Slavka.sav написал: и безопаснее.

Сомневаюсь...

megrad, Ну а как всё это монтировать в коробке? ;) Те же ваги всё просто... зачистил, воткнул, защёлкнул и готово и контакт и изоляция. А тут надо обжимать, покупать клещи специальные или плоскогубцами кое как, как то это надо изолировать.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.08.2018 в 19:23:39

anonim написал: скручивание-раскручивание-выпрямление медной жилы могло привести к критичному падению ее прочности?

смотря с каким усердием крутили ;)

anonim написал: Обязательно ли было откусывать всю скрутку,

нужно было ее просто аккуратно пропаять и заизолировать

anonim написал: выпрямил кабель (сечение 1,5, медь). После чего поставил клеммники wago

тут суть в том, что на свежей жиле ваго имеет гарантированный контакт за счет идеально ровной поверхности, а при "выпрямлении" (особенно пассатижами) на поверхности жилы образуются многочисленные насечки, что может привести к плохому контакту именно при использовании клеммников типа ваго поэтому скрутки или паять/варить, или обкусывать

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2018 в 19:33:49

Slavka.sav, то ли скрутка 5-7 см., то ли 12 мм Разница есть? Для освещения может быть, для розеток ... не стал бы делать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
anonim

Местный

Регистрация: 08.03.2016

Долгопрудный

Сообщений: 18

26.08.2018 в 19:55:13

ZooZoo написал: тут суть в том, что на свежей жиле ваго имеет гарантированный контакт за счет идеально ровной поверхности, а при "выпрямлении" (особенно пассатижами) на поверхности жилы образуются многочисленные насечки, что может привести к плохому контакту именно при использовании клеммников типа ваго

Понял, спасибо. Хорошая мысля пришла как обычно не сразу, уже заштукатурил коробку :) Если сейчас все работает, есть смысл вскрывать и переделать? Чем чреват плохой контакт?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.08.2018 в 20:07:59

anonim написал: Чем чреват плохой контакт?

пожаром, например

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.08.2018 в 20:10:10

anonim написал: Было соединение кабеля с помощью скрутки (не пропаяна). Решил от него избавиться и пассатижами "раскрутил" соединение и выпрямил кабель (сечение 1,5, медь). После чего поставил клеммники wago.

И всё испортили.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

26.08.2018 в 20:10:59

anonim написал:

ZooZoo написал: тут суть в том, что на свежей жиле ваго имеет гарантированный контакт за счет идеально ровной поверхности, а при "выпрямлении" (особенно пассатижами) на поверхности жилы образуются многочисленные насечки, что может привести к плохому контакту именно при использовании клеммников типа ваго

Понял, спасибо. Хорошая мысля пришла как обычно не сразу, уже заштукатурил коробку :) Если сейчас все работает, есть смысл вскрывать и переделать? Чем чреват плохой контакт?

anonim, Я бы вскрыл и переделал, а то ведь так и будет в голове крутиться что где то там в коробке кривое соединение ;) А чем грозит плохой контакт... ну это уже зависит от нагрузки.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.08.2018 в 20:11:51

anonim написал: Хорошая мысля пришла как обычно не сразу, уже заштукатурил коробку :)

Сочувствую. Огнетушитель, пожарная сигнализация и страховка имущества и жизни есть ? И нахрена только лезть туда, в чём не смыслите ни грамма...

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

26.08.2018 в 20:12:41

Vadim 161 написал: И нахрена только лезть туда, в чём не смыслите ни грамма...

Оглянитесь вокруг. Это мода такая. ;)

0
Аватар пользователя
anonim

Местный

Регистрация: 08.03.2016

Долгопрудный

Сообщений: 18

26.08.2018 в 20:18:21

Vadim 161 написал:

anonim написал: Хорошая мысля пришла как обычно не сразу, уже заштукатурил коробку :)

Сочувствую. Огнетушитель, пожарная сигнализация и страховка имущества и жизни есть ? И нахрена только лезть туда, в чём не смыслите ни грамма...

Vadim 161, угу, только разводку делал профессиональный электрик. Скрутки без пайки, и часть соединений на ваго. Автоматы на 16 на кабели в полтора квадрата, и эти полтора квадрата на все розетки.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу