06.09.2018 в 23:16:09
06.09.2018 в 23:23:52
BV написал: помню товарища с 3П 63А среди сопок
Из Владика ? :)
Да, ни фига.
06.09.2018 в 23:26:26
dokar, не помню.
06.09.2018 в 23:32:31
BV написал: dokar, не помню.
BV, Плохо , а ведь причина такого номинала была - одна , среди сопок невыгодно было тащить теплотрассу . :a
Да, ни фига.
06.09.2018 в 23:39:29
06.09.2018 в 23:58:11
Rumato написал: Игорь И, Так у Вас уже сделано? Или Вы сейчас выполняете ТУ?
Rumato, ТУ
07.09.2018 в 01:23:34
Игорь И, Дружище, я тебе написал схему, с автоматами d25 на улице и с25 в доме при условии, что будут стоять стабилизаторы напряжения на каждую фазу, если их не будет, то и там и там смело ставь с25. Автоматы характеристикой В ставить смысла нет, это все развод на бабки, как и УЗО типа А, если конечно же ты сам их поставить не хочешь))). Раньше у нас было СНТ или товарищество, короче общество. У каждого автомат был 50 ампер вводной и никто не парился вообще, электричество стоило дёшево. Потом общество развалилось, появилось много новыхэ домов с электрическим отоплением, зимними садами и тд. Наши подстанции перешли на баланс мосэнергосбыта и они захотели заключить прямые договора с эсобственниками, заменили все линии на новые, выдали всем ТУ, по ним нужно на трубостойку установить ящик с вводными автоматами и счетчиками, на дом выделяется всего 15квт и автомат 25 ампер, чтобы ты лишнюю мощность не забрал и не нагружал сеть. Я сначала подумал, да как прожить на 15 кВт то, по 5 кВт на каждой фазе. На 32А автомат категорически отказались ставить даже за деньги, пытался договориться, грят надо запрашивать увеличение мощности у самого мосэнергосбыта, я как прикинул сколько опять надо бумажек, плюнул на все это, взял токоизмерительные клещи, включил все основные потребители, посчитал, прикинул и раскидал максимально по разным фазам. На все хватает вполне. Может у вас электрики сговорчивее и тебе воткнут вводной 32а, тогда и дома ставь 32а.
07.09.2018 в 01:36:28
Rumato написал: Alexandr633,
- Если у Вас хреновая сеть, то не поможет ничего.
- У D и В тепловой расцепитель абсолютно одинаковый.
- Интуиция подсказывает мне, что поставив Д, Вы заморозили проблему на будущее. Откуда в быту взялись высокие пусковые токи?
Rumato, Так я и думал - тыкнуть в гост, вспомнить кухарку и просветление можно, а вариантов нет, ай ай яй))) Так никакой проблемы теперь нет, на улице D, дома С, все отлично работает, зимой в трикошках не бегать на улицу и не включать автомат, который видете ли вырубило ночью))) А про пусковые я писал на пред.странице.
07.09.2018 в 01:43:12
BV написал:
Alexandr633 написал:
BV написал:
Alexandr633 написал: выдал вердикт, что в стабилизаторах или пусковой ток или емкость чего-то высокие,
Да, именно так - это проявляется при кратковременном пропадании.
BV, или к примеру, выключили свет в поселке, потом дали, автомат на улице вырубило, шел включать и приходилось раза по три щелкать его, он секунду работал и вырубался. Пока стабилизаторы наберут емкость или чего-то там автомат не выдерживал. Сосед поторопился и убрал стабилизаторы вообще из схемы, автоматы теперь не вырубает, зато зимой бывает танцует по ночам, когда народ все на максимум включает - перекидывает потребителей важных с фазы на фазу, так как проседает бывает до 170-180.
Alexandr633, Значит стабы такие. Нормальные стабы подороже имеют разумный запуск, без сверхтоков. Получается у вас ток был где-то от 5 до возможно 15 номиналов.
Можно допилить стабы ограничителем пускового тока релейным. При провале сбрасывается релюха. При пуске ток идет через малоомный резистор около 0.5-1 ом, который замыкается через секунду, две.
BV, Спасибо огромное, очень дельный совет, возьму на вооружение на будущее, вдруг в другом месте делать придется. А стабилизаторы стоят Штиль R7500, сейчас 43 тыс стоят за 1шт, не знаю дёшево это нет, а получается 120 тыс грубо за 3 штуки...ещё конечно сказывалось, я думаю, то, что стоят 4 холодильника, добавляли пусковых токов одновременно. По хорошему конечно ставить реле с задержкой, но когда строились таких игрушек и не было особо. Но основная проблема в стабах, потому что проверял и так и сяк, вырубал все групповые автоматы в доме, оставлял только их, они и чудили.
07.09.2018 в 01:50:42
Alexandr633, Такая схема с доисторических времен используется при пуске двигателей. До нее был пусковой реостат.
07.09.2018 в 02:09:58
Alexandr633,
Alexandr633 написал: Штиль R7500
Трансформаторный с силовыми ключами на отводах.
А вот емкостей больших там нет.
Еще вариант почему - при просадках, даже не отключениях напряжения он тупо переходил на максимум повышения и для сохранения мощности начинал жрать больший ток, ну раза в два возможно. А вот дальше при резком восстановлении напряжения, ток мог еще вырасти в пару раз. Может и доходило до 5 номиналов и АВ срабатывал.
Впрочем - как он реально себя ведет и что происходит - надо смотреть с осциллографом.
Так что схема с пусковыми резисторами - тут не все так просто и надо подумать - важны и пороги сброса, и постоянная времени.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу