ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.09.2018 в 07:35:00

Radio написал: Вам выделили 15 кВт мощности, ну так попробуйте включить однофазную нагрузку хотя бы киловатт на 10. Нигде не сказано, что этого нельзя делать

ZooZoo написал: поскольку 15кВт должен ограничивать счетчик (или ОМ), т.е. допускать 15кВт по каждой фазе

Господа шутят или троллят ??? Во многих документах (СП, ГОСТ, ПП) регламентирован перекос нагрузок по фазам, для квартир до 30%, для зданий (домов) 15-20% ... Грубо говоря: нагрузка на одной фазе не должна превышать 6 кВт когда на двух остальных по 4 кВт.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.09.2018 в 08:26:18

Alexandr633 написал: смело ставь с25. Автоматы характеристикой В ставить смысла нет,

Рискованное и не слишком умное частное мнение... Измерьте фактический ТКЗ ! Это не займет много времени, но может вас сильно огорчить. И лишь потом философствуйте.

Мой скромный опыт частных домов на старых и протяженных ВЛ говорит о том что, в половине случаев АВ с характеристикой С не сработают мгновенно на КЗ ...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

07.09.2018 в 08:31:08

ПPOPAБ написал: регламентирован перекос нагрузок по фазам, для квартир до 30%, для зданий (домов) 15-20% ...

Толку с того, что он регламентирован бумажками, если практическая реализация зависит только от того, кто чего и сколько включит? :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.09.2018 в 10:49:56

ПPOPAБ написал: Мой скромный опыт частных домов на старых и протяженных ВЛ говорит о том что, в половине случаев АВ с характеристикой С не сработают мгновенно на КЗ ...

У меня обратный опыт - на КЗ сработка адекватная, а вот на перегруз странная, то ли переделки стоят, то ли ещё что то.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Игорь И
Игорь И
Местный

Регистрация: 03.12.2011

Москва

Сообщений: 448

07.09.2018 в 14:03:44

Alexandr633 написал: Игорь И, Дружище, я тебе написал схему, с автоматами d25 на улице и с25 в доме при условии, что будут стоять стабилизаторы напряжения на каждую фазу, если их не будет, то и там и там смело ставь с25. Автоматы характеристикой В ставить смысла нет, это все развод на бабки, как и УЗО типа А, если конечно же ты сам их поставить не хочешь))). Раньше у нас было СНТ или товарищество, короче общество. У каждого автомат был 50 ампер вводной и никто не парился вообще, электричество стоило дёшево. Потом общество развалилось, появилось много новыхэ домов с электрическим отоплением, зимними садами и тд. Наши подстанции перешли на баланс мосэнергосбыта и они захотели заключить прямые договора с эсобственниками, заменили все линии на новые, выдали всем ТУ, по ним нужно на трубостойку установить ящик с вводными автоматами и счетчиками, на дом выделяется всего 15квт и автомат 25 ампер, чтобы ты лишнюю мощность не забрал и не нагружал сеть. Я сначала подумал, да как прожить на 15 кВт то, по 5 кВт на каждой фазе. На 32А автомат категорически отказались ставить даже за деньги, пытался договориться, грят надо запрашивать увеличение мощности у самого мосэнергосбыта, я как прикинул сколько опять надо бумажек, плюнул на все это, взял токоизмерительные клещи, включил все основные потребители, посчитал, прикинул и раскидал максимально по разным фазам. На все хватает вполне. Может у вас электрики сговорчивее и тебе воткнут вводной 32а, тогда и дома ставь 32а.

Alexandr633, спасибо за конкретный отвек без стёба и тд. Я решил набирать и тот и другой щит сам. Половина купленна. УЗМ,АВ и разрядники купил уже. Стабилизаторов не будет!

0
chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 582

07.09.2018 в 15:19:18

Подскажите по фото автоматов в щитке какого сечения вводной кабель в квартиру?

и какой автомат за что отвечает?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

07.09.2018 в 15:23:11

chapai написал: Подскажите по фото автоматов в щитке какой вводной кабель в квартиру?

Отличный вопрос для ясновидящих! :a

Теоретически должен быть десяточка, а там пёс её знает. :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

07.09.2018 в 15:27:58

chapai, Великолепный вопрос!))) Слева-направо: выключатель, вводной диф, плита, розетки, свет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

07.09.2018 в 15:36:41

chapai написал: Подскажите по фото автоматов в щитке какого сечения вводной кабель в квартиру?

  1. от 1,5 до 16 квадрат.
  2. Каждый из аппаратов отвечает за безопасность Вас и Вашего жилища.
0
chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 582

07.09.2018 в 15:46:39

MaSeVi, Radio, Хатхи, Звонил в управляющую компанию, они тоже затруднились ответить) Сказали, что вроде бы на каждую квартиру по 10кВт отведено

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

07.09.2018 в 15:49:38

chapai, Ну пощелкаете автоматы и поймете какой что отключает) Позовите электрика, он вскроет щит и скажет какое сечение.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу