megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.09.2018 в 16:38:04

Lehandr написал: Что это?

ВАГО 222 ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexandr633
Alexandr633
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

06.09.2018 в 16:47:12

ПPOPAБ написал:

Alexandr633 написал: А если по другому

Измерьте ТКЗ !

ПPOPAБ, я не претендую на селективность, КЗ это экстраординарное событие, можно и два автомата сбегать включить в случае чего. А может и один вырубить только. Подстанция за углом, совсем рядом.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.09.2018 в 17:22:08

Alexandr633,

  1. Если у Вас хреновая сеть, то не поможет ничего.
  2. У D и В тепловой расцепитель абсолютно одинаковый.
  3. Интуиция подсказывает мне, что поставив Д, Вы заморозили проблему на будущее. Откуда в быту взялись высокие пусковые токи?
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

06.09.2018 в 17:35:44

Alexandr633 написал:

BV написал:

Alexandr633 написал: выдал вердикт, что в стабилизаторах или пусковой ток или емкость чего-то высокие,

Да, именно так - это проявляется при кратковременном пропадании.

BV, или к примеру, выключили свет в поселке, потом дали, автомат на улице вырубило, шел включать и приходилось раза по три щелкать его, он секунду работал и вырубался. Пока стабилизаторы наберут емкость или чего-то там автомат не выдерживал. Сосед поторопился и убрал стабилизаторы вообще из схемы, автоматы теперь не вырубает, зато зимой бывает танцует по ночам, когда народ все на максимум включает - перекидывает потребителей важных с фазы на фазу, так как проседает бывает до 170-180.

Alexandr633, Значит стабы такие. Нормальные стабы подороже имеют разумный запуск, без сверхтоков. Получается у вас ток был где-то от 5 до возможно 15 номиналов.
Можно допилить стабы ограничителем пускового тока релейным. При провале сбрасывается релюха. При пуске ток идет через малоомный резистор около 0.5-1 ом, который замыкается через секунду, две.

0
Игорь И
Игорь И
Местный

Регистрация: 03.12.2011

Москва

Сообщений: 448

06.09.2018 в 18:11:30

ZooZoo написал:

Игорь И написал: а почему у соседа в щите стоит автомат 3п 32А а выделено 15 КВт.

ему повезло :)

Игорь И написал: А в доме в щите стоит на 25А

ну он немного дурак... :)

ZooZoo, почему дурак? И не пойму никак как на 32А допустили!? Короче буква не должна быть на ввводных автоматах одинаковая как я понял. Блин, и продаван мне продал два АВ с "С". Уличный менять на "D"?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

06.09.2018 в 18:15:31

Игорь И написал: Уличный менять на "D"?

Ни в коем случае.

Игорь И написал: И не пойму никак как на 32А допустили!?

А как могли не допустить? Вам выделили 15 кВт мощности, ну так попробуйте включить однофазную нагрузку хотя бы киловатт на 10. Нигде не сказано, что этого нельзя делать.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

06.09.2018 в 18:19:00

Игорь И написал: Уличный менять на "D"?

Нет, если нужна селективность, то и ставьте селективный, например ABB S752, артикул - 2CDH782010R0252

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Игорь И
Игорь И
Местный

Регистрация: 03.12.2011

Москва

Сообщений: 448

06.09.2018 в 18:24:06

Radio написал:

Игорь И написал: Уличный менять на "D"?

Ни в коем случае.

Игорь И написал: И не пойму никак как на 32А допустили!?

А как могли не допустить? Вам выделили 15 кВт мощности, ну так попробуйте включить однофазную нагрузку хотя бы киловатт на 10. Нигде не сказано, что этого нельзя делать.

Radio, получается ничего менять не надо? Так и оставить оба с типом "С"? На 25? Или же на 32? Пипец, голова кругом :(. Автоматы Шнайдер серии "Домовой"

0
Игорь И
Игорь И
Местный

Регистрация: 03.12.2011

Москва

Сообщений: 448

06.09.2018 в 18:26:44

MaSeVi написал:

Игорь И написал: Уличный менять на "D"?

Нет, если нужна селективность, то и ставьте селективный, например ABB S752, артикул - 2CDH782010R0252

MaSeVi, уже куплены АВ. Чек потерялся. О обмене речи быть уже не может. Может мне кто либо из вас прошаренных поможет сделать так как полагается? В ЛС. Чтобы приняли и работало как полагается. Желательней из серии Домовой.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

06.09.2018 в 18:26:51

Игорь И, на 32 лучше.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.09.2018 в 18:29:00

Radio написал: ну так попробуйте включить однофазную нагрузку хотя бы киловатт на 10.

Ради интереса, можно пример такого устройства?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.