VladGF написал: Арматуру к ДСУП допустимо подключать?
Необходимо. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.09.2018 в 20:44:36
#6420981
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.09.2018 в 20:45:43
#6420983
VladGF написал: плиты перекрытия разрешено штрабить
Нет, штробы только вертикальные, без разрушения арматуры.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.09.2018 в 21:04:39
#6421012
MaSeVi написал:
VladGF написал: плиты перекрытия разрешено штрабить?
Категорически НЕТ!
MaSeVi, megrad, спасибо за ответ. Вопрос был риторический. Мне показалось, что siemens / rumato обсуждают как делать проводку по полу... а там перекрытие как-никак... Штрабить нельзя.
11.09.2018 в 21:05:22
#6421013
VladGF, Если там стяжка, либо в существующей стяжке, тогда да, можно. Но непосредственно в самой плите - нет. Возьмите деревянную линейку сделайте надрез поперек и сломайте её. Слом будет там, где надрез или близко к нему. Именно так будет «работать» штраба в плите. Пример, разумеется, утрированный...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.09.2018 в 21:05:28
#6421014
MaSeVi написал:
VladGF написал: плиты перекрытия разрешено штрабить?
Категорически НЕТ!
MaSeVi, megrad, спасибо за ответ. Вопрос был риторический. Мне показалось, что siemens / rumato обсуждают как делать проводку по полу... а там перекрытие как-никак... Штрабить нельзя.
11.09.2018 в 21:06:34
#6421016
siemens написал:
5050123 написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно уложить кабель: идёт этап чернового ремонта, на полу выравнивающая стяжка по маякам, потом будет ЭППС 50 мм, потом 20 мм ГВЛВ кнауф суперпол и линолеум. Электрика будет частично по полу и частично по потолку. С потолочной разводкой вопросов нет, а вот как по полу развести проводку? Это ведь получается типичная прокладка кабеля по горючему основанию? Соответственно штробить стяжку на 1-1,5 см? Если есть другой способ, то подскажите пожалуйста.
Спасибо за ответ.
5050123, Примерно так:
это вместо того, чтобы пойтись по стяжке штроборозеом и просто вмазать кабель....
Надо купить трубы, заложить в него кабель, да еще и канавы в эппс прорезать, ...
Ради того, чтобы пропиарить канал, предлагать не оптимальное и дорогое решение?
11.09.2018 в 21:12:10
#6421021
BV, да чего же, мне вот интересно было. И на канал давно подписан.
11.09.2018 в 21:28:08
#6421038
MrGalaxy, для того чтобы ПРОСТО измерить напряжение, когда стиралка включит ТЭН нужен осциллограф? :killyourselfbywall:
Abrikos написал: ZooZoo, забыл упомянуть ещё вот что - кроме ранее описанных перебоев в работе теперь невозможно установить отжим 1000 об/мин. 800 можно, а 1000 не получается. Это о чём-нибудь говорит?
Abrikos, на некоторых программах 1000 не ставится - синтетика, деликатная и тд.
ZooZoo написал: вот и подается неверное питание на анализатор значения питающего напряжения а поскольку "мозги" :) считают, что напряжение не в норме, то и не дают полную мощность на движок при отжиме
:applause: :D
MrGalaxy написал: Abrikos, там ничего не надо читать, надо ткнуть вход осциллографа в розетку (лучше через делитель), сидеть и наблюдать синусоиду на экране и всё. Пойдут помехи - синусоида станет рваная, с тычками, зубьями и т.п. :)
СМ на это по большому счету - пофиг. Там еще фильтр стоит, если чё...
11.09.2018 в 21:29:49
#6421039
menket написал: BV, да чего же, мне вот интересно было. И на канал давно подписан.
menket, так можно и в штукатурку стальные трубы класть, чего уж :)
11.09.2018 в 21:47:30
#6421064
VladGF написал: Мне показалось, что siemens будет делать проводку по полу
И что, выполняется - только без штроб. Если только в стяжке.
BV написал: Хорошо бы документ привести, который разрешает вертикальные штробы, в домах типовых серий .
Где то на сайте МИСИ(МГСУ)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.09.2018 в 21:53:52
#6421069
5050123 написал:
siemens написал:
5050123 написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно уложить кабель: идёт этап чернового ремонта, на полу выравнивающая стяжка по маякам, потом будет ЭППС 50 мм, потом 20 мм ГВЛВ кнауф суперпол и линолеум. Электрика будет частично по полу и частично по потолку. С потолочной разводкой вопросов нет, а вот как по полу развести проводку? Это ведь получается типичная прокладка кабеля по горючему основанию? Соответственно штробить стяжку на 1-1,5 см? Если есть другой способ, то подскажите пожалуйста.
Спасибо за ответ.
5050123, Примерно так:
siemens, В общем будем штробить. ;)
megrad, вот полная цитата. Именно так написано было...
12.09.2018 в 06:12:56
#6421257
BV написал: MrGalaxy, для того чтобы ПРОСТО измерить напряжение, когда стиралка включит ТЭН нужен осциллограф? :killyourselfbywall:
Вы невнимательно читаете, про измерение напряжения осциллографом никто не писал, и я в том числе.
СМ на это по большому счету - пофиг. Там еще фильтр стоит, если чё...
Не стоит очень уж полагаться на фильтр, он не всесилен.
Вечный студент
12.09.2018 в 09:50:43
#6421320
Имею радиатор rifar monolit 500 8 и 14 секций. Сколько кронштейнов для каждого радиатора нужно для надёжного крепления радиаторов на стене из полистиролбетонных блоков?
И какие кронштейны для полистиролбетонных лучше использовать?
12.09.2018 в 09:55:25
#6421325
chapai, по 3шт. Хим анкера
12.09.2018 в 10:05:46
#6421336
chapai, Что-то Вы не туда зашли)))…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 10:38:57
#6421351
MaSeVi, ой)))
12.09.2018 в 11:12:02
#6421383
Добрый день, всем. Подскажите пожалуйста, подошел к моменту подключения варочной панели и духового шкафа. Темы изучил понял, что зря вторую линию не проложил, не суть, понял как все сделать по уму. Вопрос в другом, у меня на квартиру приходит кабель 10квт, под него 50А вводной, и далее ... фото прикреплю. Главный вопрос на печь идет кабель 3*6 с автомата С25, это нормально или менять автомат на С32? И второе, в подъезде от застройщика вводной такой стоит IEK BA47-29 D50 2p 4,5Ка- это нормально, я про ток отключения, правильно понимаю, что в квартире например автомат с 6Ка уже нет смысла ставить если этот не менять?
забыл дописать, что ВП 7квт, а духовка с этого же кабеля 3.5квт через отдельный автомат АВВ С16 2р будет питаться
12.09.2018 в 11:17:57
#6421387
chapai написал: Имею радиатор rifar monolit 500 8 и 14 секций. Сколько кронштейнов для каждого радиатора нужно для надёжного крепления радиаторов на стене из полистиролбетонных блоков?
И какие кронштейны для полистиролбетонных лучше использовать?
chapai, Может хотя бы вертикальными стальными полосами поверхность усилить в местах установки кронштейнов? И самих кронштейнов я бы побольше насобачил: у самого 12-секционный Рифар Монолит висит на кирпичной стене на 7 кронштейнах.
ЗЫ. Задайте этот вопрос в профильной ветке по отоплению.
Вечный студент
12.09.2018 в 11:18:49
#6421389
p-ilot написал: D50
Ого, поставили то, что нельзя))
p-ilot написал: 10квт
Наверное, 10 кв.мм.
p-ilot написал: на печь идет кабель 3*6 с автомата С25, это нормально или менять автомат на С32?
Менять на 32А.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 11:22:04
#6421393
p-ilot написал: в подъезде от застройщика вводной такой стоит IEK BA47-29 D50 2p
О как! :swoon Если очень хочется, то можно. :D
p-ilot написал: а духовка с этого же кабеля 3.5квт через отдельный автомат АВВ С16 2р будет питаться
Не понял: как один кабель может быть подключен к двум автоматам. :killyourselfbywall:
Вечный студент
12.09.2018 в 11:23:04
#6421394
p-ilot написал: в подъезде от застройщика вводной такой стоит IEK BA47-29 D50 2p
О как! :swoon Если очень хочется, то можно. :D
Вечный студент
12.09.2018 в 12:07:08
#6421416
MrGalaxy написал:
p-ilot написал: в подъезде от застройщика вводной такой стоит IEK BA47-29 D50 2p
О как! :swoon Если очень хочется, то можно. :D
p-ilot написал: а духовка с этого же кабеля 3.5квт через отдельный автомат АВВ С16 2р будет питаться
Не понял: как один кабель может быть подключен к двум автоматам. :killyourselfbywall:
MrGalaxy,
немного не понял D50 это хорошо, да? я так понял можно и для бытовых нужд защиту С.
по поводу подключения взято от сюда
12.09.2018 в 12:11:28
#6421422
p-ilot написал: немного не понял D50 это хорошо, да?
Это хреново, для гражданского строительства запрещено. Как мин. вариант сработки при КЗ - сработка будет не на вводом Вашем АВ, а во распред щите дома.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.09.2018 в 12:16:16
#6421425
megrad написал:
p-ilot написал: немного не понял D50 это хорошо, да?
Это хреново, для гражданского строительства запрещено. Как мин. вариант сработки при КЗ - сработка будет не на вводом Вашем АВ, а во распред щите дома.
megrad, это уже интересно, на что менять тогда ABB S202 2P С 50А 6kA было б ок, но дом новостройка стоит на гарантии лезть в щиток наверняка не дадут!
12.09.2018 в 12:24:53
#6421430
p-ilot написал: ABB S202 2P С 50А 6kA было б ок,
Да, именно так.
p-ilot написал: дом новостройка стоит на гарантии лезть в щиток наверняка не дадут!
Вообще-то, застройщик нарушил правила, он обязан поменять на автомат с хар-кой С!...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 12:51:48
#6421451
p-ilot написал: но дом новостройка стоит на гарантии лезть в щиток наверняка не дадут!
Пишите заяву с указанием Вашей претензии. Вы собственник, потребуйте проект и обоснование применения данного АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.09.2018 в 13:40:06
#6421478
И послед вопрос. По скольку все автоматы у меня уже стоят, могу я поставить с защитным отклыючением 4,5Ка вместо 6Ка чтобы не менять в квартире автоматы. Это я про вводной автомат который сейчас IEK.
И ещё сорри. У меня стоит узо с25 оно на тёплый пол 300вт. стиралку 2100вт, бойлер 2500вт, полотенчик 150вт и две розетки, одна для фена 1200вт. Вторая запас. Протянут под это все дело 2,5 кабель. Узо правильное?