17.09.2018 в 21:27:44
Вот мой щиток. Конечно смотрится не очень,по моему мнению. Вопрос есть, на нулевые шины идут провода 6 мм2. Так вот они не полностью входят в нулевую шинку(распилил на три части под три узо). Часть оголенной части наконечника торчит наружу. Вроде не болтается. Пробывал подрезать, чтоб покорочк, так после резки наконечник дкформируется и уже не влезает. Оставить так?
17.09.2018 в 21:34:08
a0b0c0 написал: Вроде не болтается. Пробывал подрезать, чтоб покорочк, так после резки наконечник дкформируется и уже не влезает. Оставить так?
Можно и так оставить, а можно и подрезать и потом поджать плоскогубцами кончик, чтоб нормально в шинку влазил.
Грубый, но справедливый
17.09.2018 в 21:40:35
a0b0c0, Да после обрезки переобжать заново и все...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.09.2018 в 22:37:04
Вопрос... Вставляю гребенку на дифы. На динрейке вводный автомат, дифы. Два Eaton и один iEk. Обращаю внимание, что отверстия под контакту гребенки у iEk на 3-4 мм смещены от линии отверстий в Eaton. Это как так?
17.09.2018 в 22:39:37
Alboxer написал: Это как так?
Это вполне себе нормально, очень часто у автоматики разных фирм не совпадает уровень клемм.
Грубый, но справедливый
17.09.2018 в 23:19:24
Alboxer, размеры АВ разные
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.09.2018 в 23:20:20
Vadim 161 написал: Это вполне себе нормально, очень часто у автоматики разных фирм не совпадает уровень клемм.
Блин. Вот же щит (в смысле от shit)...
17.09.2018 в 23:22:00
Alboxer, как вариант соединить проводом...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.09.2018 в 23:23:40
megrad написал: как вариант соединить проводом...
Придется. Одножильный 6 кв.мм. около метра имеется. Просто хотелось сделать красиво.
17.09.2018 в 23:34:50
Alboxer написал: Просто хотелось сделать красиво.
Красиво при таких исходных данных (два итона и один иек) всё равно не получится, даже если бы гребенка подошла. Для красоты надо или три итона, или три иека.
18.09.2018 в 07:33:45
Медные трубки кондиционеров расплющив можно использовать как проводник? Там медь отличается?
18.09.2018 в 08:44:58
Вопрос. ПУГВнгls намного толще чем просто пугв? Если сравнить 16 сечение?
18.09.2018 в 09:05:44
Mandalore105 написал: Вопрос. ПУГВнгls намного толще чем просто пугв? Если сравнить 16 сечение?
Такой же.
18.09.2018 в 09:09:22
Азат Д, как шину ?
И это пройдёт ...