Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

17.10.2018 в 14:04:05

dokar написал: у клиента был разрыв не по фазе.

Очень может быть. А почему тогда прожектор светится?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.10.2018 в 14:11:54

Юрка написал:

dokar написал: у клиента был разрыв не по фазе.

Очень может быть. А почему тогда прожектор светится?

Юрка, Свечение очень слабое, т.н. ложный старт. Емкостная наводка. Может я неправильно выражаюсь. :o

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

17.10.2018 в 15:14:15

dokar, Спасибо. Посоветую клиенту посмотреть, фазу ли он разрывает выключателем. Так он деньги сбережёт.

0
Аватар пользователя
csv

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

18.10.2018 в 13:11:03

В общем друзья. Очередной вопрос.

У меня стоит свой столб с щитом, столб чтобы через дорогу кабель перекинуть. Подключением СИП 4 4-16. МРСК требует чтобы по столбу СИП шел в гофре. Причем их даже устроит обычная ПВХ гофра. НО эта гофра развалится очень быстро, от нее толку ноль. Но при этом МРСК туманно ссылаются на ПУЭ в целом с требованиям по прокладке кабелей по деревянным конструкциям.

Заморачиваться со стальными трубами я не хочу, даже не хочу заморачиваться с металлорукавом. Ну бессмысленно это все, во всяком случае пихать СИП в обычную гофру это бред бредячий.

Как им мотивировано отказать?

0
Аватар пользователя
csv

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

18.10.2018 в 13:12:51

В общем друзья. Очередной вопрос.

У меня стоит свой столб с щитом, столб чтобы через дорогу кабель перекинуть. Подключением СИП 4 4-16. МРСК требует чтобы по столбу СИП шел в гофре. Причем их даже устроит обычная ПВХ гофра. НО эта гофра развалится очень быстро, от нее толку ноль. Но при этом МРСК туманно ссылаются на ПУЭ в целом с требованием по прокладке кабелей по деревянным конструкциям.

Заморачиваться со стальными трубами я не хочу, даже не хочу заморачиваться с металлорукавом. Ну бессмысленно это все, во всяком случае пихать СИП в обычную гофру это бред бредячий.

Как им мотивировано отказать?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

18.10.2018 в 13:21:30

csv, У Вас столб деревянный?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
csv

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

18.10.2018 в 13:23:14

MaSeVi написал: csv, У Вас столб деревянный?

MaSeVi, да. Столб разумеется с пропиткой, тот который именно для ЛЭП и используется. ПВХ гофра не помощник если сип загорится, но ПВХ их устраивает. И развалится она быстро.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

18.10.2018 в 13:29:10

csv написал: И развалится она быстро.

Отчасти это сгенерированный миф. Например, у меня на даче часть кабелей по воздуху в этой самой гофре, лет 15 болтается и даже не думает хотя бы треснуть где-нибудь, не то, чтобы развалиться. Но я бы проложил таки в стали...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
csv

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

18.10.2018 в 13:39:54

MaSeVi написал:

csv написал: И развалится она быстро.

Отчасти это сгенерированный миф. Например, у меня на даче часть кабелей по воздуху в этой самой гофре, лет 15 болтается и даже не думает хотя бы треснуть где-нибудь, не то, чтобы развалиться. Но я бы проложил таки в стали...

MaSeVi, это понятно, что это в идеале.

Вопрос в другом, реально ли ПУЭ обязывает производить прокладку кабелей-проводов в защитном кожухе по столбам? Или может вообще будет достаточно набить под СИП жестяную полосу? Или вообще все-таки ничего не надо?

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

18.10.2018 в 14:02:22

Товарищи, а в одиночный ншви 16 войдут одновремеено 16й пугв и 0,75 пугв, для индикаторной лампы? Там еще предохранитель предполагается.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.10.2018 в 14:06:20

Mandalore105 написал: а в одиночный ншви 16 войдут одновремеено 16й пугв и 0,75 пугв

Войдут

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

18.10.2018 в 14:16:36

MaSeVi написал: Но я бы проложил таки в стали...

Которую придется заземлять

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

18.10.2018 в 14:18:34

dokar написал: Которую придется заземлять

Для начала пусть её решатся проложить)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.10.2018 в 14:22:21

csv написал: МРСК требует чтобы по столбу СИП шел в гофре

Дебилы, которые не знают правила эксплуатации и монтажа СИПа.

csv написал: реально ли ПУЭ обязывает производить прокладку кабелей-проводов в защитном кожухе по столбам?

Нет конечно.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

18.10.2018 в 14:40:27

Vadim 161 написал: правила эксплуатации и монтажа СИПа

А вы ссылочку дайте , человек ведь просил .

csv написал: Как им мотивировано отказать?

0
Назад