Форумчане помогите. Сам провожу электрику в квартире. Провода провел уже, осталось соединить все в щитке. Для розеток брал 2,5 сечение, для освещения 1,5 ввнгп. Брал в разных местах, поэтому были и качественные и не очень сечения проводников. Для варочной купил кабель сечением 6. Получилось в итоге 15 отдельных линий. Просьба посмотреть и указать на ошибки в моей схеме интересует номинал. Стрелочками указал сечение проводников.
megrad написал:
Это программируется как и время индикации. Функция управления нагрузкой есть
у всех производителей Меркурий, Агат, Энергомера, НЕВА.
Ставлю 230-е проблем с ними нет от слова вообще. Но они "глупые".
Сейчас начали в ТУ рисовать ограничители мощности и компенсацию реактива...
Смотрю сейчас на серию СЕ303 там вроде бы все подряд измеряет. Что-бы не лепить щитовые приборы. И сам счетчик не дорогой. Не докопался еще - есть ли у них выход на катушку контактора... Да еще "Энергомера" вроде глючит иногда.
bender-86, Значит на ПМ 10мА, а СМ 30мА, Вы выберете последовательность логики.
И еще интересный момент, стиралка + сушилка. Они как правило могут вместе работать и выйти на пиковую нагрузку (если это разные девайсы), какие у них мощностя?
Хатхи, Да, было у меня изначально в схеме 10ma на стиралку, боллер, сушилку, посудомойку но пишут на форумах, что редкость эти дифы днем с огнем не сыщешь и дороже 30 ma.
BV написал:
этот провод из чудо сплава похоже еще никто в руках не держал :)
Пишут про новый сплав, но не приводят сравнительные хар-ки с обычным АЛ.
Говорят туда железо добавляют. "Абралюминий" наверное назовут и наноголограммы с факсимиле Абрамовича по всей длине жил нанесут. А за подделку на рудники "русала" будут в Красноярский Край отправлять. :D
Хорошее "железо". Правда я ставил только номиналы 16, 25, 32А, и только пару раз характеристикой В, но претензий ни разу не было. Недостаток только один: слабое крепление на DIN рейку...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
ПPOPAБ написал:
Ставлю 230-е проблем с ними нет от слова вообще
В доме 1950 квартир
На начало этого лета у 300!!! счетчиков 230ART выпуска 2011 года сдохли внутренние ВПАЯННЫЕ литиевые батарейки с ошибкой E1. И продолжают дохнуть далее .... сейчас наверное уже под 400 наберется...
Как Вам статистика?
Производитель не считает это гарантийным случаем.
А как вы думаете? ;)
ПРОРАБ, можете погуглить по этой проблеме у 230 - будете сильно разочарованы :)
Счетчик жрет батарейку даже при питании от сети....
Как раз "то" чего хочу избежать. Что-бы счетчик выполнял функции ограничителя мощности. Т.е. сухой контакт на катушку контактора имел. Семь килорублей на ОМ-310 жалко выбрасывать.
MaSeVi написал:
Отчего сразу "выбрасывать"-то?)))...
Да этот девайс нужен только для выполнения ТУ сетей на технологическое присоединение. Де факто - нет никакого превышения потребляемой мощности...
Чем дешевле мне ТПуха обойдется по себестоимости - тем толще мой карман. При этом цена должна быть ниже заводской на 20-30% иначе брать не будут "с капремонта", возьмут с завода... Вот и изготавливаю, монтирую и эксплуатирую подстанции из "говна и палок".
Хотя мой самосбор зачастую лучше заводских поделий. ;)
Вот и думаю как победить прописанные в ТУ "ограничитель мощности" и "компенсацию реактивной мощности".
С первым проще - поставить счетчик чуток поумней и контактор (который потом можно снять). ;)
Со вторым чуток сложнее... Видимо слеплю конденсаторную установку в шкафу наружного исполнения.