24.10.2018 в 15:11:44

http://markerpro.ru/markery/po-materialam/marker-dlya-plomb-i-kontrolya-markal-sc-security-check

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

24.10.2018 в 15:20:46

menket, Ну на розетках в быту то это зачем? :)

0
menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

24.10.2018 в 15:24:13

Хатхи, да по сути незачем. Но есть разные люди - сделаете им электрику, а они что-то решат сами доделать, и если вдруг что, будут говорить о некачественном монтаже. Оно вам надо?

0
bender-86
bender-86
Новичок

Регистрация: 22.10.2018

Москва

Сообщений: 19

24.10.2018 в 15:26:24

MaSeVi, вот новый проект, сойдет теперь? :clapping

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

24.10.2018 в 15:28:41

menket написал: будут говорить о некачественном монтаже

Ну при таких "клиентах" и сургуч тоже не поможет :D Он будет смотреть Вам в глаза и говорить, что он ничего не делал... Или Вы предлагаете маркировку каждой розетки под роспись ему сдавать? :help

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2018 в 15:29:35

Говорящий ник написал: что я должен был спросить какие потребители будут на розетке, и под них выполнить работу. я же полагаю, что это заботы заказчика уточнять что на какой розетке и тд

Вы должны были сделать соединения сваркой, пайкой или опрессовкой, как этого требует ГОСТ, а не лепить всякое дерьмо, а потом его еще и замазывать. А заказчик исходя из этого, должен был нанять нормально электромонтажника, а не прости господи, универсала.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2018 в 15:30:11

bender-86, если вам нравится ,то сойдёт и так :swoon зачем люди на вас тратили время :confused:

0
bender-86
bender-86
Новичок

Регистрация: 22.10.2018

Москва

Сообщений: 19

24.10.2018 в 15:32:10

ebf, Первый раз делаю вроде норм, правда потребители перемешаны. Главное, чтобы током не било и не грелось.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2018 в 15:32:56

bender-86 написал: вот новый проект, сойдет теперь?

Нет конечно. Оставить 3 УЗО 63А 30мА и раскидать под ними равномерно все линии, и не пихать все линии освещения под одно УЗО. И да, 5 линий освещения нафиг не нужно, сократите до трех.

0

Грубый, но справедливый

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

24.10.2018 в 15:33:20

bender-86, Я бы и в щит №2 тоже предусмотрел возможность отключения всей нагрузки.

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

24.10.2018 в 15:33:40

Говорящий ник написал: Доброго времени, мастера! Около года назад делал ремонт в кв. В том числе переносил розетки( от старой розетки кабелем ВВГ нг 3*2,5мм. соединял вероятно "вагами", либо винтовыми клемными колодками, не знаю как правильно назвать, и не помню чем именно). год пользовали розетку "зарядкой ноута и телефона". этой осенью подключили обогреватель и через некоторое время пропал "ноль", видимо выгорел контакт. теперь заказчик утверждает, что я должен был спросить какие потребители будут на розетке, и под них выполнить работу. я же полагаю, что это заботы заказчика уточнять что на какой розетке и тд. подскажите, будьте добры- как на самом деле, или как в вашей практике. спасибо

Говорящий ник, если в розетку или плафон для лампы подключена нагрузка, на которую она, либо соединения, либо кабель не рассчитаны - должен выбивать автомат. Точка. Сгорать/отгорать/перегорать/загорать/греться/загораться/ломаться/отламываться ниего не должно. Выбитый автомат - должны быть единственные последствия. Если же происходят какие-то другие последствия - монтаж выполнен некачественно.

А по поводу нагрузок : 1) создается карта розеток. 2) у каждой розетки пишется предельный ток потребления 3) заказчик согласовывает схему (письменно). Выполнятеся монтаж.

Замуровывать соединения - зло. При переносе розетки - правильно тащить новый провод от распаячной коробки, а не лепить шлейф со старого места. Если же всё-таки есть желание лепить шлейф - ставьте в том месте распаячную коробку, с доступом к ней.

0