bender-86
bender-86
Новичок

Регистрация: 22.10.2018

Москва

Сообщений: 19

26.10.2018 в 09:54:48

{{post:6456185}} egion9111, Хатхи, MaSeVi, Вообще предполагалось что там не автовыключатель,а рубильник поворотный. Но как я понял можно и автовыключатель поставить на вход второго щитка но двухполюсный рвать ноль и фазу?

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

26.10.2018 в 10:03:20

bender-86 написал: Но как я понял можно и автовыключатель поставить на вход второго щитка но двухполюсный рвать ноль и фазу?

Все верно, лучше 2П.

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

26.10.2018 в 10:06:48

Хатхи написал: Где тут с пастой, да на левых сайтах есть с пастой :confused:

https://wago.com/infomaterial/pdf/123456789.pdf Вот тут. В каталоге а не на сайте.

0
Sanitch
Sanitch
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Орел

Сообщений: 181

26.10.2018 в 13:08:02

Добрый день. Спрошу в этой теме, чтобы не создавать новую. Переделал скрутки, которые были на клемниках капроновых. Сделал пайку, сверху клеевая термоусадка и поверх обычная. Все это нужно впихнуть в старую коробку. Вот только скрутки 4*2,5 пришлось очень сильно гнуть. Подскажите, насколько опасно оставлять так сильно изогнутые соединения в коробке, которую планирую замуровать штукатуркой? На фото видна фазный пучок проводов для наглядности. Пучок согнут в двух местах.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

26.10.2018 в 13:38:07

Sanitch написал: Добрый день. Спрошу в этой теме, чтобы не создавать новую. Переделал скрутки, которые были на клемниках капроновых. Сделал пайку, сверху клеевая термоусадка и поверх обычная. Все это нужно впихнуть в старую коробку. Вот только скрутки 4*2,5 пришлось очень сильно гнуть. Подскажите, насколько опасно оставлять так сильно изогнутые соединения в коробке, которую планирую замуровать штукатуркой? На фото видна фазный пучок проводов для наглядности. Пучок согнут в двух местах.

Sanitch, куда теперь деваться, коль согнули. :confused:
Если гнули однократно, то ничего страшного, оставить можно. Ну, и проследить за тем, чтобы не было "жёванной" изоляции, оставшуюся скрутку укладывать аккуратно, ничего не пережимать.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

26.10.2018 в 13:41:48

Sanitch написал: Добрый день. Спрошу в этой теме, чтобы не создавать новую. Переделал скрутки, которые были на клемниках капроновых. Сделал пайку, сверху клеевая термоусадка и поверх обычная. Все это нужно впихнуть в старую коробку. Вот только скрутки 4*2,5 пришлось очень сильно гнуть. Подскажите, насколько опасно оставлять так сильно изогнутые соединения в коробке, которую планирую замуровать штукатуркой? На фото видна фазный пучок проводов для наглядности. Пучок согнут в двух местах.

Sanitch, качество пайки посмотреть бы. :confused: А насчёт согнутости - если однократно, то ничего страшного, можно оставить.

0

Вечный студент

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

26.10.2018 в 13:42:28

Sanitch написал: Вот только скрутки 4*2,5 пришлось очень сильно гнуть

чтобы не делать длинные скрутки - можно делать бандажную пайку

0
Sanitch
Sanitch
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Орел

Сообщений: 181

26.10.2018 в 17:35:53

MrGalaxy написал:

Sanitch написал: Добрый день. Спрошу в этой теме, чтобы не создавать новую. Переделал скрутки, которые были на клемниках капроновых. Сделал пайку, сверху клеевая термоусадка и поверх обычная. Все это нужно впихнуть в старую коробку. Вот только скрутки 4*2,5 пришлось очень сильно гнуть. Подскажите, насколько опасно оставлять так сильно изогнутые соединения в коробке, которую планирую замуровать штукатуркой? На фото видна фазный пучок проводов для наглядности. Пучок согнут в двух местах.

Sanitch, качество пайки посмотреть бы. :confused: А насчёт согнутости - если однократно, то ничего страшного, можно оставить.

MrGalaxy, примерно все так пропаяно. Флюс самодельный, но все равно смывал изопропилом. Сколько раз его гнули до меня не могу сказать.

0
Sanitch
Sanitch
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Орел

Сообщений: 181

26.10.2018 в 17:40:21

BV написал: чтобы не делать длинные скрутки - можно делать бандажную пайку

сама скрутка не длинная. Оголенная скрутка примерно 1,5-2см. Там провода глубоко в коробке и если соединение делать короче, то тогда не удобно скручивать и паять. Сегодня по случаю вызвал электрика из управляющей компании, т.к. подозрения на непорядок с минусом в квартире. Так он, вообще, глянув на мою пайку сказал, что не нужно было паять. На готовую скрутку накрутить СИЗы и можно замуровывать в стене.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

26.10.2018 в 17:49:02

Sanitch, его бы самого там замуровать...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

26.10.2018 в 18:11:48

Sanitch написал: Оголенная скрутка примерно 1,5-2см.

тогда нет надежной механической фиксации проводников - необходимое условие перед пайкой. Если это гнуть, либо если пойдет сверхток - это соединение может развалится

Sanitch написал: .к. подозрения на непорядок с минусом в квартире.

есть ноль, минуса - нет

Sanitch написал: На готовую скрутку накрутить СИЗы и можно замуровывать в стене.

Во многих домах так и сделано. Если СИЗ накручены плотно - проблем не бывает

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.