dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20767

28.10.2018 в 14:51:42

BV написал: . Низкоомные утечки по нулю на практике очень редкое явление.

И чаще всего это следствие косяков монтажа.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123556

28.10.2018 в 15:28:18

dokar написал:

BV написал: . Низкоомные утечки по нулю на практике очень редкое явление.

И чаще всего это следствие косяков монтажа.

dokar, либо "закрутил саморез в стену" и тут же получил результат

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20767

28.10.2018 в 15:32:32

BV написал: саморез в стену"

У вас наверно уже коллекция крепежа . :D

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123556

28.10.2018 в 15:42:47

dokar написал:

BV написал: саморез в стену"

У вас наверно уже коллекция крепежа . :D

dokar, реально - это такая редкость....

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

28.10.2018 в 15:45:50

BV написал: Низкоомные утечки по нулю на практике очень редкое явление.

В бытовой технике - часто и густо. В тех же посудомойках. А подключены они бывают так, что без поллитры не подлезешь, какие-то ящики надо вынимать, какие-то кастрюли...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20767

28.10.2018 в 15:49:36

Radio написал: без поллитры не подлезешь,

0

Да, ни фига.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

28.10.2018 в 15:55:04

Saverb5 написал: если не сложно,поясните,не особо понимаю разницу.

Пример не то чтобы простой , но наглядный , есть домик за городом , заказчики там живут периодически , так как по причуде строителей в нём три этажа и куча электрического барахла ( сплитов , прости господи девять штук ) мною , подчёркиваю - мною , было принято решение оснастить все 9 щитов автоматами одномодульными один п + N , ибо ездить туда на каждый чих -пых не очень хочется и при неисправности заказчик просто обесточит линию и будет жечь э/энергию дальше . Пример другой , заказчик - бизнес - женщина , очень дотошная , так же мною были установлены означенные ВА для облегчения эксплуатации . Saverb5, шинок нейтрали НЕТ , просто кайф .

Saverb5 написал: если на вводе 50А?

Я 10-кой ПуГВ собираю , 16 - ая не нравится :sorry:

0

И это пройдёт ...

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4646

28.10.2018 в 15:58:03

Radio написал: А подключены они бывают так, что без поллитры не подлезешь, какие-то ящики надо вынимать, какие-то кастрюли...

Офф... нам как-то сквозь доморощенный шкаф пришлось на черную лестницу пролазить. Его соорудили в проеме, в котором на эту лестницу раньше дверь была. Так и передавали друг другу кастрюли, ведра да утюги с мясорубками, пока лаз в энтом шкафу себе раскапывали. :)

PS Там еще прикол был когда назад возвращались: какая-то бабка на кухне (это была коммуналка) не в курсах была, она натурально побелела когда из шкафа к ней вдруг мужики полезли :D

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123556

28.10.2018 в 17:22:40

Radio написал:

BV написал: Низкоомные утечки по нулю на практике очень редкое явление.

В бытовой технике - часто и густо. В тех же посудомойках. А подключены они бывают так, что без поллитры не подлезешь, какие-то ящики надо вынимать, какие-то кастрюли...

Radio, у подавляющего большинства узо - то никогда не срабатывает, а тут аж густо

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

28.10.2018 в 18:14:56

BV написал: у подавляющего большинства узо - то никогда не срабатывает, а тут аж густо

Это да. Зато когда срабатывают начинается попаболь. Два раза устранял в прошлом году в частных домах именно с посудомойками, и именно н-пе. Это при том, что я на аварийных вызовах не специализируюсь.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123556

28.10.2018 в 18:51:05

Radio написал:

BV написал: у подавляющего большинства узо - то никогда не срабатывает, а тут аж густо

Это да. Зато когда срабатывают начинается попаболь. Два раза устранял в прошлом году в частных домах именно с посудомойками, и именно н-пе. Это при том, что я на аварийных вызовах не специализируюсь.

Radio, ну ... бывает и в одну воронку два раза :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.