BV написал: . Низкоомные утечки по нулю на практике очень редкое явление.
И чаще всего это следствие косяков монтажа.
28.10.2018 в 14:51:42
BV написал: . Низкоомные утечки по нулю на практике очень редкое явление.
И чаще всего это следствие косяков монтажа.
Да, ни фига.
28.10.2018 в 15:28:18
28.10.2018 в 15:32:32
BV написал: саморез в стену"
У вас наверно уже коллекция крепежа . :D
Да, ни фига.
28.10.2018 в 15:42:47
28.10.2018 в 15:45:50
BV написал: Низкоомные утечки по нулю на практике очень редкое явление.
В бытовой технике - часто и густо. В тех же посудомойках. А подключены они бывают так, что без поллитры не подлезешь, какие-то ящики надо вынимать, какие-то кастрюли...
28.10.2018 в 15:55:04
Saverb5 написал: если не сложно,поясните,не особо понимаю разницу.
Пример не то чтобы простой , но наглядный , есть домик за городом , заказчики там живут периодически , так как по причуде строителей в нём три этажа и куча электрического барахла ( сплитов , прости господи девять штук ) мною , подчёркиваю - мною , было принято решение оснастить все 9 щитов автоматами одномодульными один п + N , ибо ездить туда на каждый чих -пых не очень хочется и при неисправности заказчик просто обесточит линию и будет жечь э/энергию дальше . Пример другой , заказчик - бизнес - женщина , очень дотошная , так же мною были установлены означенные ВА для облегчения эксплуатации . Saverb5, шинок нейтрали НЕТ , просто кайф .
Saverb5 написал: если на вводе 50А?
Я 10-кой ПуГВ собираю , 16 - ая не нравится :sorry:
И это пройдёт ...
28.10.2018 в 15:58:03
Radio написал: А подключены они бывают так, что без поллитры не подлезешь, какие-то ящики надо вынимать, какие-то кастрюли...
Офф... нам как-то сквозь доморощенный шкаф пришлось на черную лестницу пролазить. Его соорудили в проеме, в котором на эту лестницу раньше дверь была. Так и передавали друг другу кастрюли, ведра да утюги с мясорубками, пока лаз в энтом шкафу себе раскапывали. :)
PS Там еще прикол был когда назад возвращались: какая-то бабка на кухне (это была коммуналка) не в курсах была, она натурально побелела когда из шкафа к ней вдруг мужики полезли :D
28.10.2018 в 17:22:40
Radio написал:
BV написал: Низкоомные утечки по нулю на практике очень редкое явление.
В бытовой технике - часто и густо. В тех же посудомойках. А подключены они бывают так, что без поллитры не подлезешь, какие-то ящики надо вынимать, какие-то кастрюли...
Radio, у подавляющего большинства узо - то никогда не срабатывает, а тут аж густо
28.10.2018 в 18:14:56
BV написал: у подавляющего большинства узо - то никогда не срабатывает, а тут аж густо
Это да. Зато когда срабатывают начинается попаболь. Два раза устранял в прошлом году в частных домах именно с посудомойками, и именно н-пе. Это при том, что я на аварийных вызовах не специализируюсь.
28.10.2018 в 18:51:05
Radio написал:
BV написал: у подавляющего большинства узо - то никогда не срабатывает, а тут аж густо
Это да. Зато когда срабатывают начинается попаболь. Два раза устранял в прошлом году в частных домах именно с посудомойками, и именно н-пе. Это при том, что я на аварийных вызовах не специализируюсь.
Radio, ну ... бывает и в одну воронку два раза :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.