Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.11.2018 в 13:58:48

Анжела0998, Подскажите, в фразе - 3 провод никуда не подключать, какая конкретно буква Вам непонятна? Я понятия не имею, что Вы будете делать, щит в квартире, мозаику в ванной, лепнину в спальне. Эти вопросы надо задавать тем, кто воплощает Ваши пожелания в жизнь.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

01.11.2018 в 14:03:18

Анжела0998 написал: Или мне сделать отдельный щит в квартире откуда уже пойдут все новые кабеля с отдельными линиями?

Так-то неплохо бы. Но у вас же, с ваших слов

Анжела0998 написал: нет возможности сделать все сразу по финансовым причинам.

А щит в квартире = новая проводка безо всякого алюминия (ну если совсем не впадать).

0
Аватар пользователя
Анжела0998

Местный

Регистрация: 01.11.2018

Киев

Сообщений: 6

01.11.2018 в 14:04:12

Rumato, Мне, как девушке, многое что не понятно :) Поэтому я и решила спросить здесь. Благодарю за ваши "развернутые ответы" и за "лепнину в спальне" :)

0
Аватар пользователя
Анжела0998

Местный

Регистрация: 01.11.2018

Киев

Сообщений: 6

01.11.2018 в 14:11:24

Radio, ремонт, блин, дело такое. Уже ввязались в это, так что чувствую, все придется менять :) Можно ли алюминий заменить на двухжильный медный кабель? Меня эта "земля" до лучших времен как-то смущает, времена то эти не настанут....

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

01.11.2018 в 14:16:30

Анжела0998 написал: Меня эта "земля" до лучших времен как-то смущает, времена то эти не настанут....

Вот как раз они настанут с большой вероятностью. По крайней мере у нас даже в хрущевках земля появляется часто и густо. А если проложите две жилы, то с ней придется попрощаться навсегда, даже в отдаленной перспективе. Поскольку еще один капитальный ремонт вы из-за этого затевать точно не будете.

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

01.11.2018 в 14:28:58

Здравствуйте. Нужна ваша консультация по Legrand Valena Life. В одном из помещений надо сделать управление светом с двух мест. Правильно я понимаю, что мне нужно пара механизмов "Переключатель на два направления 7 520 16" или их двухклавишная версия "Переключатель двухклавишный на два направления 7 520 28"? А если нужно управление с трех мест, то к указанным двум мех-ам нужен еще мех-м "Промежуточный переключатель 7 520 07" ? И еще, что такое "Переключатель на два направления с зажимом нейтрали 7 520 10"? Что это за зажим нейтрали?

0
Аватар пользователя
Анжела0998

Местный

Регистрация: 01.11.2018

Киев

Сообщений: 6

01.11.2018 в 14:36:21

Radio, Поняла, спасибо Вам!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

01.11.2018 в 14:58:12

Posix86749 написал: 7 520 16

Да.

Posix86749 написал: 7 520 07

Да.

Posix86749 написал: Переключатель на два направления с зажимом нейтрали

Не нужен он Вам...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

01.11.2018 в 14:58:34

Может кто подскажет, где купить в Москве хороший ВВГ-пнг-LS (3x1,5 и 3x2,5) подешевле? Размышляю о СевКабеле

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

01.11.2018 в 15:00:28

А в чем разница Resi9 и Acti9?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

01.11.2018 в 15:07:43

bax написал: хороший

и

bax написал: подешевле

"две вещи несовместные" (С)

bax написал: Размышляю о СевКабеле

И что "наразмышляли"?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

01.11.2018 в 15:09:39

bax написал: А в чем разница Resi9 и Acti9?

Или начинка, или маркетинг. Что Вам больше по душе?)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

01.11.2018 в 15:11:49

СтранникXXI написал:

bax написал: хороший

и

bax написал: подешевле

"две вещи несовместные" (С)

bax написал: Размышляю о СевКабеле

И что "наразмышляли"?

СтранникXXI,
Вещи совместимые. Это значит магазин, в котором не накручивают +100% к цене

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1418

01.11.2018 в 15:11:58

bax написал: Может кто подскажет, где купить в Москве хороший ВВГ-пнг-LS (3x1,5 и 3x2,5) подешевле? Размышляю о СевКабеле

Здесь посмотрите https://shop220.ru/vvgnga-ls-kabel-silovoy-0660kv-sevkabel-gost-31996.htm

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

01.11.2018 в 15:12:21

MaSeVi написал:

bax написал: А в чем разница Resi9 и Acti9?

Или начинка, или маркетинг. Что Вам больше по душе?)))...

MaSeVi, Мне главное чтобы безопасно было

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу