Posix86749 написал:
Переключатель на два направления с зажимом нейтрали
Не нужен он Вам...
MaSeVi, спасибо. Понял.
И еще вопрос: бывают ли в серии Valena Life|Alure двухклавишный Промежуточный переключатель? В каталоге такого не увидел, может упустил чего-то
Да там ситуация какая: спальня. Хочу верхним светом управлять от двери и от прикроватных тумбочек. Самому не очень хочется связываться - там проводов получается больше чем в самолете... ИР - конечно тема, но боязно: механика щелкает, элеткроника - дорого и неизвестно, сколько проживет, надо к ним доступ иметь
Posix86749 написал:
Хочу верхним светом управлять от двери и от прикроватных тумбочек. Самому не очень хочется связываться - там проводов получается больше чем в самолете.
Посмотрите такой блок ссылка плюс исполнительный ссылка Либо для спальни поменять бренд
и поставить ноолайт с рамками либо W59 ссылка либо этюд ссылка, либо стекло ссылка
Posix86749 написал:
дорого и неизвестно, сколько проживет,
4 года полёт нормальный, на одном наборе акумы только поменял. Зато ни проводов ни долбёжки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Так не над ухом же будет щёлкать в спальне, а где-то там - в коридоре.
А так можно поставить 2 переключателя: один у входа, второй - над кроватью, посередине...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Как переподключиться к ТП?
Есть объект (будка охраны). Переносим с одного места на другое. Новая будка подключена орехами. Старую отключить не можем - подключение внутри ТП. Пишем сетевикам - приедьте отключите. Они отписываются : выполните ТУ и потом уведомите нас. А черт побери, в ТП доступ только у сетевиков же.
Подскажите, что делать?
Posix86749 написал:
Хочу верхним светом управлять от двери и от прикроватных тумбочек.
И что вам мешает
ebf, ничего не мешает. Сейчас вопрос состоит в том, что мнк нужен промежуточный (перекрестный) двухклавишный переалючатель из серии valena life/alure, а таких в природе не существует. Сижу выбираю из вариантов
Rumato написал:
Ну, если подключение под напряжением это сейчас проблема, то через Ашан в ножки хозяевам ТП.
Проблема не в подключении под напряжением, а в том, чтоб отключить старую линию. Старая линия внутри ТП подключена. Следовательно, проблема в том, что ТП закрыта на ключ. Тут скорее вопрос в том, как это должно быть - кто должен нас подключить (договор то есть и т.д.)
Rumato написал:Алекс-М,
Значит к той организации, с которой договор заключен и обращайтесь.
Rumato, договор с энергосбытом. И ключи у них. А они непонятно реагируют - говорят, что сделать самим и уведомить их. Но как, если ТП закрыта? ) Ситуация выглядит как бред. Я пытаюсь понять процедуру - она ведь есть.
Вставил УФ лампу - всё нормально работает
Вставляю обычную лампу на 36 Ватт, не работает :( , но стоит чутка по лампе посерёдке ударить ладонью вроде как загорается , но сразу гаснет, после удара.
Лампа конечно не новая, но и не 5 лет работает беспрерывно.
Куда копать - баластник ? сама лампа сдохла, нет контакта или еще что-то ?
spaceeggs написал:Posix86749, мое решение так выглядит: над кроватью двухклавишные переключатели (внешняя клавиша - верхний свет, внутренняя - бра).
Возле двери одноклавишный перекрестный - верхний свет, двухклавишный - бра (одна клавиша - одно бра)
Монтаж за механизмами
spaceeggs, хороший вариант, мне нравится.
Правда проводов будет уйма, но да и фиг бы с ним. Еще не прикидывал принципиальную схему, но думается, что к блоку у входа будет подходить как бы даже не два кабеля 5х1,5, не считая 3х2,5 на розетку. Подрозетники по любому нужны глубокие.
Вставил УФ лампу - всё нормально работает
Вставляю обычную лампу на 36 Ватт, не работает :( , но стоит чутка по лампе посерёдке ударить ладонью вроде как загорается , но сразу гаснет, после удара.
Лампа конечно не новая, но и не 5 лет работает беспрерывно.
Куда копать - баластник ? сама лампа сдохла, нет контакта или еще что-то ?
Uran79, по ссылке светильник для лампы 18Вт. Про "обычную лампу 36Вт" - описка?
bax написал:
Купил Севкабель ВВГпнгLS. Показался тоньше чем тот образец, который покупал два года назад в том же магазине (Электромонтаж). Кто-нибудь замечал?
bax,
Что тоньше ? Оболочка или жилы ? И плоский Сева вас прокатил .
Редиска :p